РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Хочу рассказать о новом адаптере OWA-EL241xx. Данный адаптер предназначен для считывания данных с отечественных счетчиков воды и газа Элехант и передачи их показаний термостатам и контроллерам ZONT. Адаптер поддерживает работу как со счетчиками воды, так и со счетчиками газа. Количество счетчиков, их комбинация и параметры выводимых данных определяется загруженным в модуль программным обеспечением (ПО). Технически адаптер состоит из двух модулей. Первый модуль отвечает за обмен данными со счетчиками и другими устройствами по радиоканалу Bluetooth Low Energy и управляет работой дисплея и кнопками управления. Модуль выполнен на Arduino Nano. Программное обеспечение для данного блока загружается через встроенный USB-UART преобразователь с помощью штатной среды Arduino IDE. Второй модуль отвечает за связь и передачу данных термостатам или контроллерам ZONT. Связь осуществляется по шине 1-Wire (подключение проводных датчиков температуры). Модуль выполнен на отдельном микроконтроллере PIC18F14K22. Конструктивно оба модуля располагаются на одной плате, которая помещается в стандартный пластиковый китайский корпус. Вот так выглядит печатная плата адаптера: Кроме поддержки счетчиков Элехант, модуль имеет возможность принимать данные от других устройств, имеющих совместимый протокол передачи данных. На данный момент это датчики протечки WLA518. Информация от счетчиков также выводится на дисплей модуля. Настройка адаптера под конкретные условия работы производится с помощью кнопок на его корпусе. ПО адаптера позволяет отслеживать два счетчика Элехант, в том числе один тарифный счетчик СВТ, и до двух датчиков протечки. Кроме показаний счетчиков есть возможность вывода в термостаты и контроллеры ZONT дополнительной информации, например, мгновенный или нормированный расход. В настоящее время проходят завершающие тестовые испытания адаптера. На плате присутствует также микросхема преобразователя интерфейса RS-485. Сейчас интерфейс используется для расширенного программирования модуля связи. Но в дальнейшем предполагается использовать его для подключения к более продвинутым контроллерам ZONT по протоколу Modbus.
Да, конечно. Адаптер работает с любыми Зонтами. Ограничение только по количеству датчиков, - активные каналы адаптера нужно считать вместе с цифровыми датчиками..общее количество не должно превышать ограничение конкретной модели Зонта.
Схема подключения адаптера OWA-EL241xx к отопительному контроллеру ZONT H-1000. Отопительный контроллер ZONT H-1000 поддерживает до десяти проводных датчиков температуры. Адаптер OWA-EL241xx может эмулировать до восьми датчиков. Если посмотреть на представленную схему подключения, то мы видим три датчика температуры, подключенных к контроллеру. Соответственно на адаптер можно выделить не более семи каналов данных. Один канал данных приравнивается к показаниям одного датчика температуры. Рассмотрим, каким образом адаптер передает значения от счетчиков контроллеру ZONT. Показания одного счетчика имеют следующий вид 12345,6789. Значение 12345 это целая часть расхода в м³. Значение после запятой это 678,9 литра. Не вникая в особенности внутренней работы контроллера надо запомнить, что показания, выводимые в личном кабинете, не могут превышать значения трехзначного десятичного числа. Таким образом, полное значение счетчика разбивается на три канала. Старшие значения показаний 123, младшие значения 45,6 м³ и самые младшие 78,9 л. Для двух обычных счетчиков соответственно понадобится шесть свободных каналов (датчиков). Любые каналы всегда можно отключить. Если нас не интересуют самые младшие значения счетчиков, то показания двух счетчиков можно ужать до четырех каналов. И наоборот, если у нас есть лишние свободные каналы, то можно дополнительно выводить, допустим, среднее потребление по времени. Или подключить датчик протечки.
Пришли наконец так блоки питания, и было чуть чуть времени на эксперементы. Замена блока питания ни к чему не привела. Как только OWA подключается совместно с датчиками они пропадают. Подозреваю, что все-таки дело в зонте.
Не спец, но пару вопросов задам. Без датчиков ОВА пробовали подключать? Если идти от обратного? Сначала подключить ОВА, а уже к нему подкидывать датчики?
На адаптере есть светодиод "MODE". Он загорается, когда контроллер обращается к адаптеру. Когда вы подключаете и адаптер и датчики температуры, как он себя ведет? А так попробуйте еще подключить датчики температуры не к контроллеру, а к адаптеру, чтобы подключение стало шлейфом а не звездой, как сейчас. Сделать это вроде не трудно, судя по фото.
Светодиод вообще не моргает когда все подключено. Если отсоединять провода от зонта, то моргает как положено 4 "красных" (нет связи по шине 1wire). Ага, если правильно понял, то пробовать датчики воткнуть не в зонт, а в ову, а уже ову соеденить с зонтом. Ок, так тогдла попробую, потом отпишусь. Да, если просто чисто ову подключать, то она работает, все показывает.
Попробуйте воткнуть датчики на коротких проводах рядом с Зонтом, чтобы убедиться, что проблема не в длинной линии. Сами длинные провода, понятно, отключить лучше. Можно по одному, чтобы попытаться найти плохой и его заменить (с DS18B20 бардак творится), но это вряд ли. Это я своим опытом делюсь. У меня был выбор - либо 7м (коаксиал, хоть это и глупо) провод на DS18B20 в соседнюю комнату, либо OWA.
Дело в том, что 8 датчиков уже 5 лет отработали и они все залиты в бетон, провода проложены даже везде экранированные, при стройке не жадничал) Поэтому кажетсч что не в датчиках дело. Будем пробовать со шлейфом. Если не поможет, то буду брать доп. вайфай контроллер.
Идея залить датчики в бетон, без возможности смены, не самая хорошая. они все таки бывает выходят из строя. У меня не складываются симптомы, - не сталкивался с тем, что подключение адаптера приводит к неработоспособности всей системы. при том, что по отдельности шлейф датчиков и адаптер работают. Хорошо бы посмотреть Ваши сигналы осциллографом, но дистанционно это сложновато.
у меня Зонт работает стабильно даже с кучей датчиков, тут лучше не гадать, попробуй написать в техподдержку, они быстро подскажут, где может быть проблемное место и как правильно все переподключить
По настройке адаптера OWA-EL241xx. Как было сказано ранее, в адаптере есть восемь каналов. Каналы имеют названия от AN0 до AN7. Каналы AN4 – AN7 закреплены за первым счетчиком, каналы AN0 – AN3 за вторым. Счетчики бывают обычными, это модели СВД, СГБД и СОНИК. И есть тарифные счетчики СВТ. Тарифные счетчики имеют температурный датчик и делят воду на менее 40℃ и более 40℃. Как написано на сайте производителя, это делается потому, что в 354 постановлении правительства РФ и СанПин горячая вода ниже 40℃ приравнивается к холодной, а значит и платить за нее нужно по тарифу холодной воды. И по статистике около 30% воды из горячего крана не соответствует нормативу. Кстати, если кто-нибудь пользовался такими счетчиками, было бы интересно узнать, насколько это соответствует действительности. Для нас имеет значение то, что при использовании одного тарифного счетчика на самом деле появляются как бы два разных счетчика. Сразу скажу, подключение к адаптеру двух тарифных счетчиков не предусмотрено. Но на самом деле это ограничение чисто программное и при желании можно подправить ПО адаптера для своих целей. А сейчас рассмотрим наиболее штатную ситуацию, когда у нас стоит два обычных счетчика воды, типа СВД. Здесь все просто. Первым делом, нам надо решить, какую информацию мы хотим увидеть в контроллере ZONT. Допустим, нас интересуют полные показания счетчиков и расход воды по каждому из них. У нового адаптера, скорее всего, будут включены только каналы AN4 – AN7 обслуживающие первый счетчик. И при подключении адаптера к контроллеру ZONT без подключенного первого счетчика мы увидим в личном кабинете приблизительно следующую картину: На данном этапе есть смысл дать логически понятные имена датчикам. Теперь через меню настроек вводим серийный номер первого счетчика. Через некоторое время мы увидим показания этого счетчика на дисплее адаптера. Выглядит это примерно так: Далее нам надо включить каналы AN0 – AN3, которые отвечают за второй канал. Это делается через пункт меню настроек «SET NEW DATA». Все настройки адаптера делятся на два типа. Настройки для работы со счетчиками и настройки для работы с контроллером ZONT. У каждого параметра настройки есть номер и данные. При вводе номер и данные вводятся одной строкой, вначале номер, затем данные. Для включения всех каналов адаптера необходимо ввести значение 138000, где 138 номер параметра, а 000 данные. После записи нового значения, в личном кабинете появятся четыре новых датчика. Где какие данные можно определить по значениям по умолчанию. В первом счетчике это были единицы, во втором – двойки. Затем вводим серийный номер второго счетчика. На этом настройка закончена.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на какой датчик давления теплоносителя поменять датчик давления ZONT MLD-06? Уже года три завис на 1,8 бар). Желательно по схеме "старый снял, новый поставил". Прибор ZONT H1-v 0.2.