РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет, в соответствии с нормативами САКЗ нормально закрытый. То есть открывая его - вы вручную взводите пружину, которая при сработке отстреливает и закрывает клапан. Дальше чтобы открыть его - только взвести пружину снова вручную. Вы какую задачу хотите решить? Дистанционно снимать аварию по газу? Так категорически нельзя. Управлять подачей газа в дом через клапан - тоже нельзя, он на это не рассчитан.
Да ну, тогда бы газ при отсутствии света выключался бы. Но я понял, что даже являясь нормально открытым, он после срабатывания блокируется. Задачу - да никакую. Просто увидел последнее сообщение, ну и задал вопрос. Просто для расширения кругозора.
Подскажите знающие люди, стоит Zont H1V, стояло 8 проводных датчиков, откопал тут в шкафу OWA адаптер на 2 датчика, решил поставить. Как только OWA подключаешь, то зонт не видит датчики. Если подключить OWA одну, без остальных, то все определяется, и все видит. Подскажите, два свободных датчика под OWA норм? Или куда еще можно покопать?
Да, должно нормально работать. Даже, если на OWA настроено три датчика, два из них должны находиться Зонтом. Чтото с системой не то, похоже на помеху. Как увеличивается нагрузка на шину - возрастает уровень помех и датчики теряются. Я бы попробовал запитать от аккумулятора для проверки, и, скорее всего, поменять блок питания Зонта.
Сейчас на 1 Farady все запитано, попробую куплю еще один блок питания, этому блоку лет 7 наверно. Но 12 вольт он выдает судя по графику.
Нет, блок питания тут не при чем. Это проблема с сигналами на 1-wire. OWA работает в комплекте с короткими проводами от датчиков, если длина провода от датчика 5 и более метров - начинаются проблемы. Причем там проблемы могут быть как на стороне OWA, так и на стороне Зонта. И датчиков, кстати, тоже. Это надо что-нибудь этакое присобачивать: https://www.ecodata-sl.de/de/produkte/1-wire-repeater И график не понятен, кстати. Это сигнал на 1-wire? Что там подключено - только OWA или еще и все остальное?
А как вы подключаете OWA ? Если подключить только провод 1Wire без земли, понадеявшись что земля соединена с землей от блока питания, то могут быть чудеса. Опять же Зонт именно старый Zont H1V или его более новая модификация? Как подсоединены датчики температуры. Если как рекомендуется, то десять датчиков должны видеться и длина кабеля может быть более 50 метров. У меня порядка 75 метров. Все работает.
подключаю как указано в методичке. Зонт именно старый Zont H1V. (именно он сам, зонту уже очень много лет) Датчики температуры соеденены параллельно, через клему wago, вроде бы все как и на картинке. С блом питания пока не пробовал, вчера только забрал из ПВЗ, есть подозрение, что именно 1 блока питания на Zont + OpenTherm + Owa не хватает.
График отображает напряжения блока питания Через блок питания запитано все сейчас: Zont + OpenTherm + Owa Owa стоит в одном щитке с Zont
Маловероятно, что "не хватает", скорее подсохли конденсаторы в БП и уровень помех на шине стал повыше, вот и падает все при увеличении нагрузки (подключении к шине).. новый БП должен помочь.
Фотка неудачная получилась. Не понятно что к чему подключено. На Зонте к 4 контакту вроде ничего не подключено?
Я про нагрузку на шину 1-wire. У меня при установке OWA пришлось похерить дальний датчик, потому что упало все.
В принципе, и такое может быть, но что там OWA кушает на Атмеле... по 12В вряд ли больше 50мА, скорее всего - меньше. Не верю (с) С другой стороны, новый 12В блок питания стоит даже для DIN-рейки в пределах 1000р, проще купить, поставить и посмотреть, чем заниматься тут телемедициной.
Нагрузка имеется в виду емкостная нагрузка на шину 1-wire. При добавлении датчика (или адаптера OWA) увеличивается ёмкость на шине и увеличивается амплитуда помехи. Если БП (импульсный, а других и нет) даёт чуть увеличенный уровень помех, то при подключении очередного датчика этот уровень вполне может превысить пороги в контроллере зонта или в одном из датчиков и начнутся сбои и отвалы.