1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котельная под домом

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Иван198611, 02.07.17.

  1. Иван198611
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    Иван198611

    Живу здесь

    Иван198611

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Котельная под домом
    Добрый день.

    Прошу подсказать, возможно ли сделать котельную под домом, сделав для нее отдельное помещение, как погреб?
    Другими словами, планирую строить дом из бревна, фундамент - мелко заглубленная лента, сверху плита. Делать полноценный по всему периметру дома цокольный этаж не хочу, т. к. дорого.
    Планирую сделать на 1/4 периметра два помещения:
    1. погреб
    2. котельную

    Можно ли так?
    Кто-нибудь так делал и где можно почитать/посмотреть (сам не смог найти)?
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - СП 62 13330, СП 60 13330 !
    Котельную никак не получиться ;), а вот помещение для котла или теплогенераторную думаю можно !
     
  3. Иван198611
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    Иван198611

    Живу здесь

    Иван198611

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, это и имел в виду. Помещение, где будет расположен газовый котел, разводка на теплые полы, радиаторы, кухню и с/у. Дом планирую не очень большой, поэтому не хотелось бы на первом этаже размещать все это.
    А примеров на данном форуме нет, не знаете?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - к сожалению не подскажу !
     
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Можно не котельную, а теплогенераторную. Только будет проблема с высотой
    потолка. Раньше газпром требовал не меньше 2,2 метров, а теперь будет
    требовать 2,5 метра в связи с новыми СП 281.1325800.2016. Хотя их
    нет в перечне обязательных, но доказать это газпрому будет сложно.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -так и теплогенераторная это от 50 кВт до 360 кВт - Сп 6013330 6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
     
    Последнее редактирование: 02.07.17
  7. Иван198611
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    Иван198611

    Живу здесь

    Иван198611

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    То есть если сделать высоту 2,5 метра, то ок, и при условии, что котел до 50 кВт?
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - 2.5 м метра это касается теплогенераторной от 50 до 360 кВт и данный СП носит добровольный характер исполнения ! Но
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Не понял, почему теплогенераторная не может быть меньше 50 квт? В СП 281.1325800.2016
    3.2 теплогенераторная: Помещение с размещённым в нём теплогенератором и вспомогательным
    оборудованием.
    С этим СП теперь непонятно - сейчас действует Сп 60.13330.2016 кроме тех пунктов, которые
    в ПП1521. Пункта 6.6.3 как раз нет в ПП1521, а текста Сп 60.13330.2016 нигде нет.
     
    Последнее редактирование: 03.07.17
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - действует он полностью, но части не вошедшие в ПП№1521 входят в добровольный перечень !
    - может, если это отдельное помещение (встроенное или пристроенное) мощностью от 50 кВт
    До 50кВт -Сп 60.13330 6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Устанавливая в кухнях, коридорах и не жилых помещениях- не теплогенераторная, а помещение для газоиспользующего оборудования ИМХО !

    СП 281.1325800.2016 - я не нашел этот СП ни в одном из перечней нац. стандартов ?
     
    Последнее редактирование: 03.07.17
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 968

    "2. С момента введения в действие СП 60.13330 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" признать не подлежащим применению СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 279, за исключением пунктов СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

    Так пункт в Сп 60.13330 6.5.3 говорит либо о квартирах, либо о помещениях общественного назначения:
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).

    Это всё не имеет отношения к ИЖС поскольку весь раздел 6.5 это
    Системы поквартирного теплоснабжения

    Тем не менее статус его - действующий.
    http://docs.cntd.ru/document/456069589
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - вы не внимательно читаете - До 50кВт -Сп 60.13330 6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Устанавливать в соответствии с п. 6.5.3, то есть руководствоваться этим пунктом ! потому что кухня, коридор и нежилое есть также и в ИЖС !
    А вот выше мощностью только в отдельном помещении (теплогенераторной) со всеми требованиями к ней !

    - это редакция не действует, действует от Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 60.13330 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
    Второе СП601330 включен в добровольный перечень и его никто не исключал дата актуализации от 10 мая 2017 года N 932
    https://docs.cntd.ru/document/456064347
     
    Последнее редактирование: 03.07.17
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    2. С момента введения в действие СП 60.13330 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" признать не подлежащим применению СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 279, почитал этот приказ отменена вот эта выделенная актуализация от 2012 г за №279, в место нее в ведена внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 659/пр, приказываю: 1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа прилагаемый СП 60.13330 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
     
  14. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Есть то они есть, но в 6.5.3 чётко сказано:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).

    И точно так же, как кухни, в ИЖС могут быть специальные помещения - теплогенераторные.
    Квартиры и помещения общественного назначения одинаково не относятся к ИЖС.

    Так я процитировал именно этот приказ. Просто в названии опустил "/пр".
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - Вы уверены, но пунктом для индивидуального отопления нужно руководствоваться 6.5.3.
    А индивидуальное отопление согласно обязательному Приложение Ж в жилых домах до 3 этажей ! А что такое жилые дома
    СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"

    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки.

    3.5 дом жилой одноквартирный отдельно стоящий: Дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т. ч. сезонном, отпускном и т. п.).
    А вот общественные ни коем образом к ИЖС не относятся !


    - он отменил лишь старую редакцию не более !