    HISEER AS15V/LF-QPNHE воздух/вода инвертор
    Всем привет! Установлен такой ТН,
    http://hiseerheatpump.com/productview.aspx?id=21

    запущен. Вначале было завоздушивание теплообменника, была ошибка

    AL17 Pumpflow alarm, затем отключение по перегреву ошибка AL05 Highoutlet temp. Alarm.

    Воздух вроде выгнал из системы, вторые сутки работает в тестовом режиме – ошибок нет, нагоняет нужную темп., плавно снижает обороты компрессора, какое то время работает на поддержание, затем плавно останавливается. И так по кругу. То есть, замечаний по работе на отопление нет.

    Но есть вопросы по работе ГВС. 3-х ходовой клапан устанавливается отдельно с управлением от мозгов ТН, ну так вот, когда переключается на гвс, то опять ошибка AL05 Highoutlet temp. Alarm. Почему? Воздуха в системе нет, ведь теплообменник один и отопление работает без ошибок, контур гвс короткий: от 3-х ходового до змеевика метра три. Температера во время переключения на гвс набирается плавно с разницей 5 гр. между подачей и обраткой. Трубы до клапана 1 ½ затем 1 ¼, змеевик на дюйм. Когда темп. на подаче достигает 58 гр., то вылетает ошибка и компрессор отключается, причём резко, а не плавно как на отоплении. Темп. гор. воды установлена на 47, разность на включение 4 гр. В сервисные настройки не лез, они под паролем.

    Вот и не пойму, почему ТН набирает критическую темп. вместо того чтоб снизить обороты инвертором, как это происходит на отоплении ?

    И ещё, я установил стекло на жидкую линию, когда компрессор запущен – в стекле бурление, а когда остановлен – в стекле пусто. Это нормально? Может мало хладогента?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    Последнее редактирование: 29.06.17
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    @ribiyglaz, вероятно установлена большая уставка по ГВС, попробуйте уменьшить на 5-10 градусов. Подача 58 градусов это много). Попробуйте уменьшить мощность компрессора в режиме ГВС.

    Если не секрет, сколько денег стоит?
     
  3. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    А как уменьшить, просто выставить не 47 (с завода стояло 50) а допустим 40 гр? 58 градусов это максимальная темп. нагрева гвс установленная в сервисном меню (оно под паролем) судя по мануалу, и тн по какой-то причине плавно набирает темп. до этой критической точки и отрубается по AL05, почему он не снижает обороты инвертером не пойму... ведь на отоплении уже двое суток все в норме.
    хотя, конечно, гвс нагревается, просто за минут 15-20 и 3 запуска, но с мигающей ошибкой...
    335 с доставкой.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    @ribiyglaz, да, измените уставку на 40. У меня греется до +35 и все хорошо) Может быть какая-то недоработка в алгоритмах, пытается нагреть ГВС но не получается (а какая площадь теплообменника в БКН?), и тут срабатывает защита. На заводе спрашивали почему так?
     
  5. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Теплообменник вроде как 24 кВт, так ладно бы долго грел и сработала, всёж за 3-5 минут происходит, я так понимаю, тн по аналогии с отоплением - должен снизить обороты компрессора. Покупал ч/з посредника, он говорит выгоняй воздух из системы, но воздух выгнан, иначе отопление такую же ошибку бы выдавало (как и было при первых запусках)
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Посреднику неинтересно решать проблемы пользователей) Обращайтесь в сервисный центр, гарантия же есть?
    Какой у Вас БКН и какая площадь змеевика в нем? Мощность 24 кВт ни о чем не говорит, так как не указана дельта температур
     
  7. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Дельта 5 гр., т. е. подача к примеру 57, обратка 52, но гвс не успеват нагрется до установленных 47, и подача доходит до 58,2 и ошибка, а по идее тн должен сбросить обороты. Дельта на вкл. гвс 4 гр., т. е. при 43 гр. в баке - вкл. режим гвс.
    Вот такой:
     

    Вложения:

    • dr.jpg
    Последнее редактирование: 29.06.17
  8. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Может контур гвс слишком короткий, и нет теплосъёма? есть мысль обратку со змеевика направить на подачу в тёплый пол...? но тогда получится большая петля, и обратка будет холодная... и тн наверное так же будет увеличивать темп. подачи до ошибки... почему он не снижает обороты инвертором, вот в чём вопрос.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    2x24 - это максимальная мощность теплообменника, когда подача в него 90, обратка 70, вода внутри +20. На вашей дельте +5 град и подаче 50, мощность на порядок меньше (примерно). Нужно сделать следующее:
    1) уменьшить уставку нагрева ГВС
    2) увеличить теплосъем в БКН, может включить теплообменники последовательно, или включить еще что-то последовательно - теплый пол в ванной и т. д.
    3) уменьшить мощность компрессора в режиме нагрева
    4) обмануть мозги, включить ТН на отопление, вместо этого переключить его на нагрев ГВС трехходовым краном, увеличить уставку на отопление - посмотреть как работает.
     
  10. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо, буду пробовать...
    а как уменьшить мощность в режиме нагрева? он сам мощность регулирует.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Должна быть настройка, пытайте сервис/посредника. Иначе можно сказать что изделие не работает и вернуть его по ГК и ЗПП. Аналогичные ТН есть и дешевле, с поддержкой и сервисом. Уважающий себя производитель просто не допустил бы появления подобной темы на форуме
     
  12. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    подключил, то же самое, только на пару минут дольше работает до отключения по ошибке.
    58 гр. это установка в сервисном меню на макс. темп. на выходе с тн, мне дали пароль, но уменьшив/увеличив это значение тн просто будет раньше/позже так же отрубатся по ошибке. Он же должен снижать обороты?

    щас подумываю над:
    датчик темп. в бкн - медленно реагирует на повышение темп., может сильнее чем-нибудь к стенке бака прижать? а то там гнездо мм 10 (датчик 6 мм).
    заменить датчик темп?
    уменьшить/увеличить скорость насоса в режиме гвс?
    приглашу продавца, может я что не так делаю?

    Прилагаю мануал, там на 49 странице есть параметры, но я туда не лезу. Мож кто опытным взглядом что посоветует, только с детальными аргументами.
     

    Вложения:

  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    СМ17 какое значение?
     
  14. ribiyglaz
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    ribiyglaz

    Живу здесь

    ribiyglaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте минимум поставить