1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плохое заземление лучше чем никакое?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mat666, 26.06.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mat666
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    74

    mat666

    Живу здесь

    mat666

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохое заземление лучше чем никакое?
    Система ТТ,
    пока заземления нет совсем.

    Хочу вбить в землю оцинкованную штангу м 12 от штанги провести к щитку одну жилу 2,5 квадрата медью и сделать вид, что это заземление.

    Насколько это плохо?
    я понимаю, что правильно взять комплект Zandz и проводник с большим сечением.
    но я не понимаю, зачем

    роль заземления в системе ТТ сводится к тому, чтобы в случае пробоя фазы на корпус, сработало УЗО. И соответственно, обезопасить человека от выступления в качестве такого проводника.

    Так вот у меня вопрос, неужели "плохой" контакт через оцинкованную штангу может быть "хуже", чем контакт через человека?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.06.19
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как это? Система ТТ - система ЗАЗЕМЛЕНИЯ. И одновременно его нет... Парадокс
    Перед кем вы вид делать хотите? Перед апостолом Павлом? Почему не сделать все правильно? Для себя же ведь?
    Кто сказал, что это плохо?
    Я тоже не понимаю, зачем платить за железяку 10 штук. А вот на проводнике вы сколько сэкономите? 100 руб? 200?
    Роль заземления в любой системе сводится к тому, чтобы уменьшить напряжение прикосновения.
    Кто сказал, что он плохой?
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    @mat666, в ТТ при уставке диффтока УЗО 30мА сопротивление растеканию тока от заземлителя должно быть не более 1,6кОм. С вероятностью 99,9% даже 6-метровый штырь кругляка D16 удовлетворит этому требованию.
    А на проводе к заземлителю не экономьте, сделайте десяткой. Потом себе спасибо скажете.
     
  4. mat666
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    74

    mat666

    Живу здесь

    mat666

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Планируется 2 УЗО - 30мА на линию с розетками (возможно подключение пылесоса, бытового перфоратора), и 10мА на линию к бойлеру и электроплитке и электрочайнику.
    на 10мА еще меньше требования к сопротивлению растекания тока от заземлителя, верно?

    Кабель КГ 1*10 -660 подойдет?
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Что значит "меньше требования"? Максимальное сопротивление растеканию тока от заземлителя - да, больше, чем при 30мА. Исходите из пункта 1.7.59 ПУЭ, но для комфорта подставьте в формулу вместо 50В хотя бы 24В.
    Но Вам надо все равно исходить из 30-миллиамперных УЗО.
    Если сможете качественно его оконцевать для присоединения к заземлителю, то подойдет.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При ТТ УЗО должно быть на всё, включая освещение. И не менее двух ступеней.
    Одно общее, несколько групповых 30мА и несколько 10мА на "мокрых" потребителей. Электроплитка и чайник таковыми не являются.
     
  7. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    480

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Уфа
    КГ в земле низзя да и вообще на улице не очень живет. ПВ-3 надо. Вроде даже дешевле раза 2.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Почему? Разрушается?
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    АГа а ПВ-3 на улице да еще в земле живет :)

    Потому что не предназначен для прокладки в земле. Для этого есть соответствующие типы кабеля.

    А вообще заземляющий проводник от заземлителя в дом это стальной прут.
    кабели и провода не предназначены для подключения жил в земле.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Так почему не предназначен? Просто так или есть какие-то реальные причины?
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Можно арматурину частично оставить над землей, и там приколхозить какой-нибудь болт или петлю (сваркой). Уже там провод присоединить. Провод спрятать от невзгод хотя бы в ПНД-гофру и прикопать тут же параллельно арматурине. А сверху надеть шляпу из куска сантехтрубы с заглушкой. Если надо, можно всегда проверить, что там с соединением.
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Потому что не предназначен. Из тех (распространенных), что я знаю, только бронированный разрешается класть в землю.
     
  13. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Кабели и провода должны применяться для тех задач которые оговорены их производителями. Легко прочитать на любом сайте конкретного кабельного завода. Применение КГ для прокладки в земле мне лично не встречалось. Но может вы найдете такое... И самое главное прокладка в земле абсолютно не означает подключение жилы к например заземлителю. В земле они прокладываются неразделанными. А подключаются в специальных местах (щиты). Да еще при подключении одевается специальная кабельная муфта - перчатка в просторечии. Задача которой герметизировать разделанный конец кабеля от проникновения влаги внутрь. Без этого срок службы в 30 лет маловероятен.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    С текстами нормативки я знаком...согласно области применения...шахтным кабелем нельзя свой дом подключить...ВВГ нельзя использовать для подключения звуковых колонок...и т. д.

    Я же спросил о взаимодействии КГ и грунта не для протокола...хочу понять - есть ли реальные причины?
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Изоляция не рассчитана на это, какие еще причины?
     
Статус темы:
Закрыта.