    Подскажите по настройке котла Vaillant
    Здравствуйте.
    На даче установлен котел Vaillant atmo TEC 24квт + комнатный регулятор Calormatic 332. Зимой работал в режиме поддержания +7 тепла в доме. Дымоход - стальная труба 150мм утепленная минватой 5см, подключается к котлу через тройник. Весной обнаружил под котлом порошок голубоватого цвета, похожий на медный купорос. Снял крышку а там внутри все в этом порошке. Котел работает на СУГ, когда мастер менял жиклеры, помнится говорил что желательно не эксплуатировать его при температурах подающей линии ниже +50-60 гр. т. к. может возникать конденсатный режим что чревато образованием кислотных паров. Может быть как-то с этом связано образование порошка? Сейчас максимальная температура подачи выставлена 75 гр. ручкой, регулятор включает нагрев котла при комнатной температуре меньше заданной и отключает при температуре подачи меньше 30 гр. Держит заданную температуру в комнате достаточно точно. Как можно поднять минимальную температуру скажем до 50 гр? Нашел что есть настройка d. 85 - минимальное значение мощности в % как я понял, в инструкции написано что от потеков сажи в трубе. Было выставлено 10, поменял его на 20.
     

    Вложения:

    • IMG_20170625_141105.jpg
    • IMG_20170625_141109.jpg
    • IMG_20170625_141123.jpg
    • IMG_20170625_141150.jpg
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @iliakiz, сфотографируйте котел с дымоходом.
     
  3. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    На следующих выходных теперь. Фото снаружи есть.
     

    Вложения:

    • IMG_20170626_055940.jpg
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    это похоже на результат выпадения конденсата, нужно настраивать котёл на низкотемпературный режим
     
  5. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    А как настроить минимальную температуру теплоносителя?
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы писали
    Это работа котла по комнатному регулятору, соответственно, котёл ориентируется на окружающий воздух, а не температуру теплоносителя.
    Нужно настроить работу системы так, чтобы разница температуры теплоносителя между обраткой и подачей котла была не больше 25 градусов:
    1. параметр D071 (макс.зад. температура подачи): уменьшить до минимума 45град.
    2. параметр D085 (минимальная мощность): уменьшить до минимума, минимум у вас будет "свой", т. к. я не знаю ваших теплопотерь дома, подберёте экспериментально.
    3. параметр D018 (работа насоса): - "1".
    4. параметр D017 (тип регулирования), могу ошибаться, но можно попробовать включить регулировку по обратной линии "1"
    Ещё вы говорите, что мастер менял жиклёры, а давление газа он регулировал?
     
  7. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Давление газа сам регулировал по U-образному манометру. Регулятор поставил в целях экономии расхода газа. Поможет если увеличить значение параметра D085 так чтобы минимальная температура теплоносителя не опускалась ниже 50-60 гр, чтобы котел высушивал конденсат каждый раз при включении?
     
  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    не понял, что значит:
    нужно не сушить конденсат, а не допускать его выпадения
     
  9. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Регулятор экономит за счёт плавного управления температурой теплоносителя так, чтобы поддерживалась заданная температура в комнате. Плавное достигается глубиной модуляции горелки чтобы избежать лишних выключений включений. Но это приводит к переходу в конденсатный режим когда теплоноситель длительное время подогревается при температуре 30-40 гр. Как я понял продукты сгорания оказываются при низкой температуре, успевают конденсироваться в дымоходе и попадают на теплообменник. Чтобы этого не допустить нужно чтобы котел выключался когда температура теплоносителя будет опускаться ниже 50-60 гр. Странно что по паспорту минимальная тампература у него настроена на 30 гр, и регулировка не предусмотрена производителем. Кроме параметра d085 ограничить режим нагрева снизу не нашел. Подскажите насчёт этого параметра - он регулирует минимальную мощность котла как я понял, значение 10 или 20 чему соответствует - процент от максимальной мощность т. е. 2,4 кВт или 4,8 кВт или от минимальной - 0,9 кВт или 1,8 кВт. Хочу попробовать подобрать значение и посмотреть при какой температуре котел будет выключаться.
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если продукты конденсата в дымоходе попадают назад в котёл, то у вас не правильно установлен дымоход.
     
  11. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Вот нашел похожую тему на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199653/page-8
    Продукты сгорания конденсируются прямо на теплообменнике. Зеленью начинает заростать со стороны обратки. Вариант один - не допускать тампература обратки ниже 50гр. Пробовал менять параметр d. 085 - он меняется от 10 до 24 - видимо это мощность в кВт.
     
  12. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    А если поменять тип регулирования d. 017 по обратке - как это может помочь увеличить минимальную температуру обрати если она управляется calormatic. Ещё как вариант можно попробовать повысить минимальное давление газа.
     
  13. iliakiz
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    iliakiz

    Живу здесь

    iliakiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Ещё когда выставлял минимальное значение давления газа получилось в параметре выставил 1 из диапазона от 1 до 99, мерил по U образному манометру по таблице для СУГ. Может не так намерил?
     
  14. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Это какой параметр? А так, я думаю, что отсутствует конденсатоотводчик на дымоходе. Физически это тройник, боковой отвод которого идёт в котел, а из нижнего сделан отвод конденсата. Если можно, фото дыхохода на котле (от котла).
    Ps. D85 можно увеличить, но это может привести к тактованию котла, особенно весной и осенью.
     
    Последнее редактирование: 09.07.17
  15. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @iliakiz,
    D. 85 устанавливается в киловаттах.

    Скорее всего игра с параметрами не приведет к каким-либо значимым результатам. Причина - Ваш котел часто греет холодный теплоноситель. Если автоматика отключила горелку, то при следующем розжиге температура теплоносителя на входе в теплообменник будет равна температуре помещения - около 7 градусов. Вы можете выставлять любую температуру и (или) мощность, но повлияете только на время нагрева теплоносителя до отключения горелки по температуре помещения. Т. е. греется 5-10-20 минут, а потом стоит несколько часов. Следующий цикл.

    Я бы поиграл с открытием байпаса в котле в сторону максимального открытия (запомните текущее положение, есть минус - может недогревать последние комнаты) и содержания котельной в чистоте - чтобы не было пыли, мусора, шерсти и обеспечения притока кислорода для горения (смущают черные хлопья сажи).

    Образование подобного порошка в атмосферном котле происходит в большей или меньшей степени всегда. Но у Вас его как то очень много, особенно если это за одну зиму.