    Имеется 12 панелей по 250W, 30В, 8,5А.
    Подсоединены сейчас по 3 последовательно, напряжение примерно 105В при солнце.
    Сменил инвертор на Sila. В принципе у него максимальное напряжение 105В, но наверное надо панели сделать на более "спокойный" режим работы.
    Как насчет такого? Получится около 50Вольт, хватит ли для зарядки аккумов на 48? СП.jpg IMG-20170617-WA0009.jpeg 20170617_152219.jpg
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866
    Адрес:
    Калининград
    Зачем новый топик?
    2. Каково напряжение без нагрузки по паспорту? Если СП обычные- в мороз дадут на 10-20% выше. "В принципе" контроллер сгорит.
    3. Какие АКБ? Свинец? Для заряда 24s надо 2,4*24=57,6В на самих АКБ. Нормальный контроллер требует +4В на входе как минимум для нормальной зарядки АКБ.
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    "Спокойный режим" это вместо 100 В сделать 200В?
     
  4. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Это, я думаю, сделать 50В.
    Но я не специалист, поэтому советуюсь. Не хочется вставать на грабли, может кто-то уже ходил по ним и посоветует пути обхода.
    Напряжение по паспорту? Паспорту панелей? Я этикетку с панели вложил в топик, там вроде есть всё.
    Аккумуляторы сейчас стоят автомобильные, 4шт по 220. Но они не держат уже, померли. Идут из Питера аккумуляторы FIAMM 12FIT80 4шт.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866
    Адрес:
    Калининград
    35.1В*3*(1+0,0035*40)~120В- перебор.
    Да придётся подключать по схеме 6p2s. Максимальный входной ток контроллера СП вроде 50А- 6p панелей дадут 8,5А*6=51А- то, что надо! :super:
    Непонятно, почему заявляется, что min. solar voltage=36VDC. Там что ли buck-boost dc/dc? :faq:
     
  6. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    То есть как я нарисовал?
    Тут еще мнение есть: соединить по 2 последовательно и эти 6 спаек запараллелить.
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866
    Адрес:
    Калининград
    Лучше свальный грех- все со всеми. Соединить. Тогда будет нивелироваться незначительное расхождение в параметре Impp. То есть выработка будет выше, чем при попарном соединении.
     
  8. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    А можно на пальцах? Для особо одаренных?
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Жесть какая, системное 48В, минимальное для панелей 36В, а максимальное 105... Тут только по две такие панели последовательно... Но как это будет заряжать АКБ понятно - только с трудом - на ярком солнце. Если с параметрами на этикетке не наврали, пока под силу:aga: рисовали, получается этот инвертор подходит только для последовательного соединения двух панелей из 72х ячеек, с Vmp 36-37 вольт каждая. Но больше похоже на ошибку на этикетке.
    Рекомендую посмотреть что в инструкции, проверить оригинальную инструкцию на этот инвертор на сайте производителя Voltronic Power.
     
  10. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глянул... Это модель Axpert VP5000-48 и там реально 105В потолок. И смертельный номер - там PWM. Зачем такие варианты выпускают не понятно, выбор в качестве покупки для использования с 3 кВт панелей странный. По паспорту не более 2400 ватт панелей, а по факту будет подключаться 3000 ватт.
    В общем ДВЕ панели последовательно, и ПЯТЬ таких цепочек. Две панели на полку - это если строго по инструкции. Но возможно и шесть цепочек переживёт какое- то время.

    А лучше купить отдельно MPPT контроллер и подключить панели к нему. Либо заменить этот инвертор на модификацию с MPPT.
     
  11. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Он есть, к нему и подключены сейчас. Но всё это было подключено к МАП Энергия гибрид 9кВт. Который сгорел один раз, отремонтировался по гарантии с перевозкой на завод и обратно. Недавно этот отечественный энергопром сгорел второй раз, причем в полном смысле. У него загорелся тороидальник огнем, чуть магазин не спалил. Отвез в ремонт, месяц нет ответа, а солнце пропадает зря.
    Купил вот эту китайскую Силу как альтернативу. Вот такая история.
     
  12. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    А подключить к Силе панели хочу потому что не работает она корректно без панелей. Только байпас включает и еще и аккумуляторы заряжает от сети.
     
  13. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    5.057

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    5.057
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Все панели последовательно на один сетевой инвертор и все в сеть! :super:
     
  14. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Панели подключены по 3 штуки последовательно. Эти 4 спайки параллельно. Это идет на МППТ, с него на аккумы, с них в Инвертор. Делал не я, специализированная организация, но видимо не очень специализированная или МАП Энергия фуфло за 70т.р., не побоюсь этого слова...
     
  15. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    5.057

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    5.057
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я про сетевой grid tie инвертор, т. е. без использования АКБ.