    Прошу помощи по СО
    Переделываю отопление в доме. Первый этаж ~80 кв. м, второй ~50 кв. м (в стадии отделки)
    Было древнее АОГВ-23. В пристройке радиаторы и трубы менялись 2 года назад. Трубы под замену, радиаторы думаю промыть.
    Один специалист сказал что на каждую ветку надо свой насос ставить.
    Другой - что насос только если на теплый пол, встроенный сам прокачает.
    Прошу ваших советов
     

    Вложения:

    • Схема отопления.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Котёл настеник 30 кВт зачем такой мощный, с учётом ГВС (двухконтурный) 24 кВт.
    достаточно насоса котла, на правильно выполненной СО, на ТП Unibox или подобные устройства, имхо, площадь ТП небольшая.
     
  3. URRY--
    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110

    URRY--

    Живу здесь

    URRY--

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110
    Котел по проекту. Проектировщик так насчитала. Уже запущен
    Если можно поподробней. Диаметры труб, рег. краны или распределительный узел?
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Проектировщик из горгаза?
    Имхо, до сей поры не могу понять, коим боком специалисты по газификации к системам отопления относятся? Вот и получаются казусы, 30кВт на 130 кв. м. даже при модуляции 10 ..12 кВт в самые сильные морозы, а остальное время? котёл тактует?
    Распишите подробно, что Вы хотели узнать, с Вашими краткими вопросами и со схемой из "угадайки" на форум к экстрасенсам.
    О каком распред. узле речь? В СО (системах отопления) есть коллектора и гидрострелки, второе Вам, как и три насоса которые "специалист" предлагал.
    Коллектор по желанию трудящихся, чтобы оценить его необходимость нужна монтажная схема СО, то что изображено в #1 даже принципиальной назвать сложно. 70 секций и 24 второй этаж, как-то разбаланс смущает, на "коленке" хоть прикидывали? Радиаторы какого типа?
     
  5. URRY--
    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110

    URRY--

    Живу здесь

    URRY--

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110
    Доброго времени суток.
    Чем руководствовался проектировщик не знаю, тоже думал что 24кВт хватит. Хотя на сайте vaillant есть калькулятор который насчитал двухконтурник 28 кВт.
    С отоплением раньше не сталкивался, поэтому все представление сводилось к тому что видел как сделано у знакомых. Но у них гораздо проще, у одного вообще лучевая схема.
    Что такое монтажная схема СО, ткните где можно посмотреть. Про разбаланс понимаю поэтому и обратился на форум. Радиаторы будут аллюминиевые, трубы ПП. На каждом радиаторе запорный и регулировочный краны, отводы к радиаторам 20-й трубой.
    Схема как представлял это раньше
     

    Вложения:

    • Схема отопления1.jpg
  6. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Нарисуйте планы этажей с размерами и расставьте на них котел, радиаторы и трубную разводку с диаметрами труб. После этого можно будет обсуждать достоинства или недостатки схемы.
     

    Вложения:

    • shemi-montazh-otopleniya-2.jpg
  7. URRY--
    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110

    URRY--

    Живу здесь

    URRY--

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110
    Спасибо! Вечером займусь.
     
  8. kharitonovs
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    60

    kharitonovs

    Участник

    kharitonovs

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    60
    Добрый день, форумчане!
    чтобы не плодить темы, размещу свой вопрос в этой, надеюсь ТС не против

    Нужна консультация специалистов по выбору варианта СО.

    Исходные данные: баня с круглогодичным отоплением и посещением в выходные, сруб 24-26см 6*6 метров, отопление и водоснабжение идет из основного дома по теплотрассе, котел газовый, в котельной для бани стоит отдельная насосная группа, планируется сделать ТП во всех помещениях, плюс заложить трубы для радиаторов, если ТП не хватит

    Варианты реализации:

    1. В котельной дома ставим сервопривод для регулировки температуры теплоносителя, в бане гребенку на ТП, водоснабжение через электрический бойлер.

    2. Как вариант №1, но сервопривод ставим в бане, а из котельной дома доставляем воду с температурой коллектора.

    3. Ставим небольшой коллектор в бане, две насосные группы, одна на отопление с регулировкой температуры, вторая на бойлер для ГВС.

    Вопрос: какой из вариантов целесообразнее по стоимости, надежности
     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Мое мнение - вариант №3.
    Аргументы:
    1. При отоплении теплыми полами расход в линии к узлу смешения меньше, чем суммарный расход в петлях. Меньше расход теплоносителя в теплотрассе - меньше потери напора, меньше расход электроэнергии, можно использовать трубы меньшего диаметра.
    2. Поставив узел смешения в котельной, радиаторы в бане вы в случае нужды уже не поставите, не хватит температуры теплоносителя;
    3. Вода в бойлерах большой емкости при редком использовании имеет свойство затухать (появляется запах сероводорода). Особенно это проявляется, если отключать во время перерывов обогрев бойлера. Для борьбы с этим явлением лучше держать бойлер горячим и периодически нагревать воду до температуры выше 60 градусов, при которой бактерии гибнут. Держать постоянно включенным электрический бойлер не очень здорово, это постоянный расход электроэнергии. С БКН проще, потери тепла из него все равно идут не в мировое пространство, а на обогрев бани.
     
    Последнее редактирование: 16.06.17
  10. kharitonovs
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    60

    kharitonovs

    Участник

    kharitonovs

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    60
    Спасибо
    а по стоимости реализации, большая разница третьего варианта от 1 и 2-го?
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Нет, небольшая.
    БКН и емкостной электрический водонагреватели одинаковой емкости стоят примерно одинаково.
    А вообще, определитесь сначала со схемой. Вы пишите:
    Насос на ТП - понятно. А зачем вам насос на бойлер? Что, перепада давления в теплотрассе не хватит, чтобы продавить теплообменник БКН?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Что из себя представляет?
    Домик зимой не замерзнет?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    4. Гидрострелка,
    насосный узел на баню,
    смесительный узел ТП в бане,
    насос на БКН (в котельной дома),
    ГВС с рециркуляцией в баню.
     
  14. URRY--
    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110

    URRY--

    Живу здесь

    URRY--

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    110
    Доброго всем дня.
    Начал составлять схему и заодно пересчитать теплопотери и количество радиаторов. Появилась пара вопросов
    1. Как правильно посчитать такую стену (общая толщина 50 см):
    Полкирпича красный полнотелый
    Полкирпича селикатный
    Засыпка землей
    Полкирпича селикатный
    2. Онлайн калькулятор (задал что стена 2 кирпича) выдал следующие данные
    Теплопотери помещения составляют 1.45 кВт
    Необходимая мощность обогревателя составляет 1.74 кВт
    Комната угловая с одним окном. Мощность одной секции ал. радиатора 180 Вт
    получается 10 секций.
    Или я неправильно считаю?
    Спасибо!
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    По поводу теплопотерь ничего сказать не могу, надо поискать в Инете теплопроводность грунта и сравнить с теплопроводностью кирпича.
    По поводу мощности секции радиатора сообщаю, что производители и продавцы указывают мощность радиаторов для несуществующего в практике температурного режима системы отопления 90/70 градусов. Вы часто встречали системы отопления, в которых в радиаторы подается теплоноситель с температурой 90 градусов? Для более распространенного режима 70/55 "рекламную" мощность радиатора надо уменьшать примерно на треть, т. е. не 180, а 130 Вт.