    @Лёха борода, для того, чтобы смола или любая другая фильтрующая загрузка самоочищалась и полноценно регенерировалась требуется верно подобранная интенсивность взрыхления, обеспечивающая необходимое расширение слоя. Для смолы эта интенсивность рассчитывается исходя из линейной скорости 10-12 м/ч. Произведение этой цифры на площадь сечения вашего баллона даст вам необходимый расход воды в м3/ч для взрыхления. Меньше - плохо из-за того, что не будет нужного расширения фильтрующего слоя и вся грязь останется между зернами. Больше - плохо из-за того, что большое количество смолы поднятое потоком "залепит" верхний щелевой колпачек и вся грязь, опять же, останется внутри фильтра. Производители фильтрующих загрузок приводят интенсивность взрыхления в технических характеристиках. Для более точной регулировки потока на дренажной линии может быть установлен кран или вентиль.
     
  2. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524
    Адрес:
    Россия
    @mf_, А точную регулировку производить по расходомеру? И ещё вопрос- если нет редуктора давления- насос скважины будет качать в диапазоне регулировки реле- например от 2 до 4 бар, соответственно скорость потока тоже будет меняться-?
    И всё же даже при правильной настройке скорости потока- не стоит производить профилактическую такую промывку?
     
  3. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поток будет меняться незначительно.
    Если не лень - можете провести. При правильной настройке она просто не даст большего эффекта, чем обычная промывка.
    А если даст - делайте выводы.
     
  4. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524
    Адрес:
    Россия
    Вчера опробовали данную процедуру.
    Исходные данные- обратился человек с просьбой помочь с системой водоочистки, т. к. на выходе ржавая вода. На месте обнаружили 1054 колонна, клапан РАНКСИН, в засыпке ЭКОТАР В30, перед колонной ВВ 20" с валенком, после ВВ 10" с карбонблоком. По анализу железо, известь. Но проблема в том, что это поселковый водопровод с водонапорной башней и большая часть железа дальше идёт уже окисленное. Соответственно вся колонна, несмотря на валенок, забита ржавчиной.
    Процедуру проводили по схеме приведённой @Nickolay II,
    Отмывается здорово- специально подвешивали лампу за колонной, чтобы было видно процесс- всё дико бурлит, подпрыгивает. После первого барбатажа слили ведро - как какао, по цвету и густоте. Процедуру проводили раз шесть, пока не пошла чуть желтоватая вода, если честно- можно было и ещё, но это уже был поздний вечер, надо было закругляться, тем более результат двух последних промывок не менялся, да и надо решить основную проблему- уж кто так подобрал оборудование, но надо осаживать железо 3.
    Я про другое- заметили разницу в отмывке воздухом- первая промывка- меня удивило, что не так бурно всё кипело- видимо из-за налипшей на смолу ржавчины. С каждым последующим разом процесс кипения был всё интенсивнее., а последние разы, при одинаковых условиях, почему-то воздухом снизу начинало поднимать всю загрузку до верха, потом в какой-то момент всё обваливалось и начинало кипеть- но это кому интересен процесс- обещал отписаться. Работает.
    Почему не отмывалось всё это дело в процессе регенерации как писал @mf_, в принципе причину нашли, возможную. Ну во первых эта засыпка не работает по железу3. Но - промерили скорости обратной промывки, по методике @mf_, - для ЭКОТАР это 10-20 м/час. колонна 25 см диаметром, площадь-0,25х0,25х3,14/4=0,0491м2 умножаем на скорость 10м/x=0.490м3/час=8 литров/минуту, а в реалии- 26л/мин, что больше верхнего порога в 16л/мин (20м/час). Просто сборщики не поставили ограничитель дренажа, как оказалось.
    Заказчик последнюю регенерацию, как только показатели воды ухудшились проводил сам- смотрел как работает, уходит ли рассол из солевого бака. заполнение и прочее. С его слов слив в дренаж шёл нормально. Но возможно так стало когда смола уже слиплась- как и писал первый барботаж был не такой интенсивный. Когда же мы смолу отмыли, на полностью открытом кране на обратной промывке смола тут- же забивала верхний щелевой колпачок. Поставили кран на дренаж и отрегулировали слив на 15л/мин.
    Теперь задача подобрать оборудование для очистки воды перед подачей на ЭКОТАР.
     
  5. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    524
    Адрес:
    Россия
    Да, и в воде появился застойный запах- это уже сегодня заказчик сообщил- видимо под слоем глины что-то заселилось.
    Можно ЭКОТАР продизенфицировать- добавить стол. ложку гипохлорита в солевую шахту и провести регенерацию?
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    можно, но не часто. смола разрушается высокими дозами хлора.