Помогите новичку в запуске солнечной электростанции

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем swsergei, 07.06.17.

  1. swsergei
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    swsergei

    Участник

    swsergei

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Помогите новичку в запуске солнечной электростанции
    Добрый день всем. Имеется объект., на котором нет электричества. Генератор присутствует. Солнечная электростанция установлена:
    1. 6 солнечных панелей соединены последовательно параметры батарей (Мощность: 150вт, Напряжение: 12В, Ток максимальной мощности: 8.1А, Ток короткого замыкания: 8.62А, Напряжение максимальной мощности: 18.61В,Напряжение холостого хода: 22.19В)
    2. Инвертор Sunways SSP 3kVA 40A MPPT
    3. Аккумулятор DELTA DTM 12250 L 12В 250 Ач (соединены последовательно) 24 В 250 Ач
    На данном объекте мощность всех потребителей составляет порядка 500-600 Ватт. Это ночью. Днем примерно 300 Ватт. Подскажите возможно использование данной системы на данном объекте где нет электричества или придется использовать очень часто генератор для подзарядки данных АКБ постоянно. Или может хватать солнечной энергии для работы всей станции. Подскажите пожалуйста. Данная солнечная электростанция работает, но уже отключалась при низком токе АКБ. Так как не было солнца около 3 дней. Включали генератор. И сколько времени нужно что бы зарядить данные АКБ от солнечной энергии при хорошем солнце.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Realy?
    Почему у них не взяли литиевые соточки?
    Аки AGM, единственное что в них хорошего, так это жидкий электролит, технология Инвайт - просто добавь воды по мотивам Сороки иногда позволяет восстановить былую славу.
    Будете соблюдать баланс - да, нет - нет.
    Копите денюжку, аков на долго не хватит, осенью Вы их ушатаете.
     
  3. swsergei
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    swsergei

    Участник

    swsergei

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Извините а что значит соблюдать баланс это не выходить за предельные мощностя системы ?
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.643
    Благодарности:
    7.866
    Адрес:
    Калининград
    Основная проблема свинца- слишком глубокий разряд;
    2. слишком долгое нахождение в недозаряженном состоянии;
    3. слишком высокий тока разряда.
    Указано в порядке убывания важности.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Жить по солнцу.
    В Вашем случае в летний период максимальное среднесуточное энергопотребление не должно превышать 2,5-3кВт*ч, если будете превышать, то будет накапливаться дефицит энергии с полным высасыванием аков, что Вы и поимели на третьи сутки.
    В аках у Вас 2*12*250=6кВт*ч, при 50% разряде будет соблюдаться баланс, только не забывайте, что КПД у AGM 80%, но отсюда нужно вычесть два часа бестолкового режима ограничения тока (если в этот момент не было нагрузок в доме), поэтому стремитесь к потреблению не >2.5кВт*ч/сутки.
    Тарахтеть геной с током заряда 20А не айс, меньше 8 часов никак не получится, да и свинец не литий.
    PS/ Ещё Вы указываете сумасшедшие цифры по мощностям, подкорректируйте их, а лучше укажите виды нагрузок и время работы их в сутки, после можно обсудить чем доукомплектоваться.
    ЗЫ/ С аками заблудильсь сами или менеджмент уболтал?
     
  6. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    На первый взгляд аккумуляторов мало, а по нагрузке и панелей недостаточно.
     
  7. swsergei
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    swsergei

    Участник

    swsergei

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Добрый день. Сегодня всю ночь около 6-7 часов гонял систему генератором АКБ поднялись до 80%. Солнца на данный момент нет. Значит работа будет вестись с АКБ. Днем запитано: 1: Видеорегистратор 12В 3А 2: 4-Видеокамеры от блока 12В 3А 3: Монитор и все днем больше ничего не запитано. Ночью подключаются 3 прожектора светодиодных 3 шт х 100 Ватт. + система видеонаблюдения. Это примерно около 500 Ватт. Нагрузка ночью показывает 10-15% на самом инверторе. АКБ впарили менеджеры, брали с сайта solarmsk. ru советую у них ничего не брать, продавцы тупые ничего не смыслят в продаже солнечных систем. Нам просто тупо ее навязали, говорили что сами их ставят постоянно. В итоге выяснилось что они тупые, и многие законы физики просто не знают. Страдаем теперь и изучаем систему методом тыка. Мощностя я указал - что можете сказать по мощностям которые работают ?
     
  8. HeliosHouse
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    79

    HeliosHouse

    Живу здесь

    HeliosHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Из общих соображений, при Вашей нагрузке, АКБ даже на всю ночь не должно хватать, равно как и не хватает выработки СБ. Для стабильной работы в летний период система должна быть как минимум в 2 раза больше.
     
  9. swsergei
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    swsergei

    Участник

    swsergei

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    А почему инвертер пишет в темное время суток загруженность около 10% - 15 % не более? А днем при включенном видеонаблюдении вообще показывает загруженность 1%. Значит из моих соображений получается хватает данной системы. Да и еще подключаем на данном объекте перфоратор + болгарку система загружается на 45% это написано на дисплее инвертора. Может я что то не понимаю, просветите пожалуйста ?
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    @swsergei, у вас мало аккумуляторов и панелей.
     
  11. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @swsergei, ёмкость АКБ выбирайте минимум как суточное потребление х3, а с учетом типа уже установленных лучше х4. Причём считать по зимнему потреблению, система освещения будет работать зимой по 14-15 часов в сутки запросто. С ёмкостью АКБ есть второй момент - ЗУ инвертора должно обеспечить зарядный ток минимум 10% от ёмкости АКБ, лучше 15-20%. Панели считать оптимально в наших условиях с марта по октябрь включительно, с ноября по февраль большая чёрная дыра:( вместо солнца.
    В кличку бросьте свою почту, пришлю Вам расчёт системы с потреблением 6 кВтч в сутки на круглый год, там даже расход топлива для генератора посчитан.
     
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    Страшно подумать о ее размерах. Я под 0.6 считал.
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Да. И для увеличения срока службы акб лучше так и делать постоянно. Акб использовать как резерв на время техобслуживания тарахтел и как буферение мощности тарахтел на время повышеных нагрузок. Тарахтел должно быть достаточно много - 3..4 шт для резерва и подмены. Сонцепанели будут только чуть экономить расход топлива на тарахтение летом когда сонца много бывает. Двигателей на тарахтение достаточно и 152ф на около 80 куб см или че-нить дорогое кипоровское еще поменьше. При хороших сонцеднях на день можно будет тарахтение останавливать. Будет обычная система с солнечным вспоможением обычной добыче электроэнергии из топлива и достаточно малым расходом батареек.
     
    Последнее редактирование: 10.06.17
  14. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    На цену подыхающих батареек
    можно купить около 3200 л пропанбутана и протарахтеть около 1..2 лет + вспоможение от сонцепанелей иногда летом. А без частых и умелых тарахтений батарейки менее полезно подохнут уже мож к осени 2017.
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.476
    Благодарности:
    5.397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3 кВт панелей, МАП 9 в идеале, но и 6ка в натяг пойдет тут именно мощность ЗУ от сети важна, тяговая батарея 400 Ач 48 В минимум, инверторный генератор 6 кВт либо 3 кВт в обрез, автоматика генератора - последний пункт очень важен, влияние человека, в большинстве случаев ничего не знающего о заряде АКБ, должно быть исключено. Вернее ограничено функцией заправки топлива и проведения ТО генератора.
    Размеры нормальные, вес всего если кучкой наверное около тонны:super: