1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрессовка СО

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg177, 07.06.17.

  1. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Опрессовка СО
    Добрый день. Подскажите по опресовке СО пожалуйста. Спаял котельную на ПП. Приколхозил автомобильный насос, накачали порядка 2х атм. Конечно же стало падать давление. Обмылил соединения, нашел утечки. Оставил на проверку. Менее чем за сутки давление упало на 0,1атм. Замучился искать. Может поболее накачать систему? Что посоветуете? Но все равно больше 3х атм не накачать, сработает подрывник же...
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    А кранов, на подаче обратке котла не предусмотрено? :faq:
    Схему бы обвязки, чего Вы там продавливать собрались?
     
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Схема из руководства. Ничего не изобретал... А, узел подпитки не ваял.
    В основном травило в местах соединения, где подматывал паклю. Паклю обмазывал пастой и закручивал фитинг. Котельная на ПП, соединения на американках, ну возле котла и бойлера и присоединения к коллекторам.
    14968444256681287164522.jpg Котёл + бойлер.jpg
     
  4. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    165

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    @Serg177, принимайте во внимание погрешность манометра. На 2 атм 100% можно поймать любую утечку воздуха. Возьмите губку, окуните ее в мыльный раствор и вперед обмазывать все соединения по-очереди.
     
  5. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ааа..да, губкой наверное лучше, а то я кисточкой мажу. Ну, короче, нужно перекрывать зоны и продолжать искать утечки. Больше 2х атм не надо качать? А то в соседней теме про 5 атм говорили :)
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Перекройте к нему дорогу.
    Нормальное давление.
     
  7. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    А водой религия не позволяет опрессовывать?
     
  8. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Совсем не понимаете что ли или прикалываетесь? По ходу опресовки с десяток соединений пришлось ремонтировать. Где-то просто подтянуть, а штук 5 или больше, не считал, заново перекручивать. И что, предлагаете заливать, сливать, заливать, сливать...
    Нет уж, увольте.
     
  9. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да нет, здесь скорее вы прикалываетесь... Если у вас

    То может и опрессовывать не стоит, пока нормально все не перемотаете...

    Я бы предложил нанять людей с руками, растущими из нужного места, а самому в это время заниматься своей работой, которой обучены... То что каждый должен заниматься своим делом не я придумал...

    Хозяин - барин... Но уж если сапоги начинает тачать пирожник, то хуже только кухарка у руля власти :)
     
  10. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Я очень рад, что у вас руки растут правильно.
    А я уж как нибудь потихоньку сам, перемотаю, накачаю и т. д. Если вам нечего предложить, кроме своих услуг, проходите мимо.
    До свидания!

    Накачал до 2,5 атм и обнаружил утечку. Раз 5 перематывал, ну никак...пузырится и все. Может микротрещина какая нибудь. Ну теперь уже только в выхи продолжу. На рынке посоветовали герметик, забыл как называется, в небольшом тюбике, синий такой. Посадил на него и уехал. Опресовывать буду послезавтра уже.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.424
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.424
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это скорей всего вариант с минимум отсекающих кранов и рукодельство.
    ибо при проф сборке на котельную ну 1-2 соединения нужно перемотать или довернуть
    во всяком случае обычно так (ттт)
    и практически всё можно внятно отсечь и отцепить для ремонта/замены.
    Есть нюанс - с водой лён разбухает и встаёт, а на воздухе может пузырится.
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @Хортэк СПб, кол-во кранов соответствует схеме. Даже добавил один, как мне казалось, он будет нужен для отсечки. Все места, где может понадобиться замена на американках. Хотел было на группу безопасности поставить краны, да передумал. Вы же сами ругаете тех, кто их ставит в этих местах, дабы не перекрыть случайно узел безопасности. А как раз в этом узле и затык. Снизу подходит к нему ПП труба и через американку с ним соединяется. А вот американка, которая к нему прикручена и пропускает. Там резьба на патрубке и постоянно сдвигает паклю когда накручиваешь американку. Думаю, если герметик не поможет, накручу контргайку, а потом уже американку. Посмотрим вобщем...
    Ну да, я не профессионал. Но и спецов приглашать нет таких денег. Подключить радиатор 4 тыс. С ума сойти! Я у себя за день 10 подключил и только один пузырился. Так что, 40-к за это платить? Спаять котельную от 50 штук. Я за 2 недели потихоньку сам.
    А то ишь ты - руки у вас не оттуда, пригласите меня и т. д...
     

    Вложения:

    • ГБ.jpg
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Заменяем накидной гайкой 496126g.jpg
     
  14. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не, меня не надо приглашать, я с неадекватом принципиально не работаю - себе дороже выходит... Работать приятно с профессионалами своего дела (неважно в какой области), которые на своей работе чего-то добились, и поэтому понимают, что любой квалифицированный труд должен быть достойно оплачен, и к этому труду относятся с уважением.
    А связываться с излишне "экономным" застройщиком, который на своем месте ничего не добился и ничего не умеет, но почему то считает что другие профессии только лох не освоит за 5 минут - это не ко мне.
    Вы в этой теме задали столько дурацких вопросов, даже не удосужившись самостоятельно поискать ответ в интернете, и почитать тематические статьи по поводу опрессовки (которых полно на просторах сети), что я удивлен что вам вообще что-то отвечают... Перефразируя известную поговорку: отвечать можно человеку, который знает хотя бы половину ответа, иначе как ни объясняй, он все равно ни хрена не поймет...
     
    Последнее редактирование: 09.06.17
  15. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.251
    Благодарности:
    14.688
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ааа...интересно. Надо спросить у продавца, наверняка есть у него такой фитинг.