1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Шлам в системе отопления через год эксплуатации

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shimopus, 04.06.17.

  1. shimopus
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shimopus

    Участник

    shimopus

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    @Хортэк СПб, правильно я понимаю Ваш комментарий? Вы говорите, что эти частицы - плод распада диксиса, который перегревался (из-за неправильной настройки горелки, я так полагаю?) и взаимодействовал с медью и сталью?

    Если понимаю правильно, что бы вы посоветовали сделать сейчас? Промыть систему? Как? Чем потом наполнить? Или поставить фильтр и вычищать фильтр регулярно?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, это продукт распада стальных радиаторов под воздействием диксиса (вода даёт более мелкие чешуйки) и ионов меди.
    Если пмж - залить воду, прогреть сразу до максимальной температуры, погонять 30- 60 минут (убрать кислород). и раз в году чистить фильтр, главное что бы он был правильно установлен.
    Если сохраняем диксис - разводим его правильно, мягкой водой. проверяем правильность установки фильтра и чистим его раз в полгода пока не перестанет шелестеть.
    теплообменник - почистить.
     
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    :super::super::super::super::hello: