    Шлам в системе отопления через год эксплуатации
    Здравствуйте, дорогие форумчане.

    Столкнулся с проблемой в загородном доме. Ситуация такая:
    1. Дом 100 квадратов, двухэтажный
    2. Система отопления двутрубная с двуконтурным газовым котлом
    3. Радиаторы стальные Kermi
    4. Трубы полипропилен
    5. Котел Buderus Logamax u072-24k
    6. Теплоноситель Dixis разбавлен с водой 2: 1 IMG_20170603_193556.jpg
    7. Фильтр грубой очистки на обратке.
    Через год ровно от зимы до зимы работала система ровно. В начале лета забился теплообменник на малом контуре (водяного нагрева).
    IMG_20170603_203312.jpg IMG_20170603_230145.jpg

    Вопросов у меня море, но самый главный - один. Откуда появился шлам и что это?

    Частицы достаточно твердые и крупные. Как они могли пройти фильтр на обратке?

    Очень надеюсь на помощь знающих людей в определении первопричины, чтобы понять как действовать дальше!
     
  2. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Контур ГВС забился? Если да, а по фото именно он, то плохое качество воды и высокая температура нагрева гвс. Шлам в СО, особенно в новых, это в основном ошибка монтажников. Не промывают приборы и трубы перед пуском.
     
  3. shimopus
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shimopus

    Участник

    shimopus

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Забился теплообменник. А именно тот вход, через который проходит теплоноситель.

    На всякий случай симптомы, чтобы было понятнее: отопление работает нормально. Как только котел переключается на ГВС, холодная вода через кран течет, нагрев теплоносителя идет, но вода не нагревается (нагретый теплоноситель не проходит через теплообменник). Котел отключается по перегреву теплоносителя.

    Когда все это делалось "специалистом", я не присутствовал. Скажите, пожалуйста:
    1. Как должна осуществляться промывка и в каких случаях (при стальных радиаторах)
    2. Как сейчас можно удостовериться, что проблема именно в этом?
    3. Что делать, если промывки все-таки не было?
    Заранее спасибо!
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Сетку фильтра смотрели?
    Имхо, не спешите подписывать "приговор", следствие не законченно.
    С промывкой приборов понятно, а вот технологией промывки ПП труб на смонтированной СО не поделитесь?
     
  5. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Насосная станция отлично справляется с промывкой. Напор и скорость воды с ней при промывке выше чем скорость ТН при работе насоса системы и шлам сетевым насосом вряд ли поднимет, если его станция не смогла вымыть. Если промывку произвели достаточно обильно, то с труб вымывается шлам и строительная пыль попавшая в трубы при монтаже и транспортировке.
     
  6. shimopus
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shimopus

    Участник

    shimopus

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Нет, не смотрел. Но чтобы посмотреть нужно слить весь теплоноситель, который не дешевый.
    С другой стороны - подумал, что если бы она была забитой, то теплоноситель бы вообще не циркулировал по большому кругу. А он точно циркулирует - отопление же продолжает работать. Как видите, размер частиц очень большой для того, чтобы забить грязевик.

    @Foget, ответьте, пожалуйста на мои вопросы тут

     
  7. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Промывка..., если была не проведена или проведена неправильно не исключила механическую взвесь в виде шлама в системе. И вся она осадится в приборах и грязевике. Пыль конечно пролетит через сетку в теплообменник и возможно налипнет там, а возможно и нет. Опасности явной нет. Просто придется прочистить пару, тройку раз сетки. А то что у вас нет запорной арматуры перед и после грязевика - это ошибка в монтаже.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Все равно сливать для промывки. Заодно и краники поставите по краям фильтра, чтобы в будущем обслуживать.
    80% ,что ее там нет...
     
  9. shimopus
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shimopus

    Участник

    shimopus

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    @Foget, @касимов 2, благодарю за ответы.

    Т. о. я правильно понимаю, что ваша уверенность состоит в том, что данные частицы - это куски грязи из труб и радиаторов, которые не были промыты перед запуском системы? Если так, можно ожидать, что дальше грязь образовываться не будет, я могу поставить обратно теплообменник и путем переодической его промывки через некоторое время забыть о проблеме?

    Или все-таки данные частицы - это нечто, что будет продолжать образовываться?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Переодической промывке сетовки фильтра, будет достаточно.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Это пункт 6 совместно с неправильной установкой температуры ГВС..:(...
    На ГВС надо ставить 45-46...т.е. такую температуру чтоб мыть посуду не разбавляя холодной...только кран с горячей открывать...
    не надейтесь..черз год-другой операцию придется повторять..пока полностьюне удалите Диксис...Кто вааще Вам его посоветовал залить в этот котелок?...В списке поддерживаемых будерусом антифризов Диксиса нет.
     
  12. shimopus
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shimopus

    Участник

    shimopus

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Стоит 40. Но, я думаю, что все равно ваша правда, т. к. люди пользуются городские - то откроют по привычке не только горячий кран, то включат маленькую струйку, то начинают включать-выключать каждые 5 секунд в "целях экономии". Котел мощный, наверняка постоянно перегревает.

    Посмотрел на список поддерживаемых и их цену - просто разорение. Почему так дорого? Что конкретно плохо в Диксисе? Есть какие-то вменяемые альтернативы?
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    если температура выставлена 40-45 и газовый клапан настроен правильно и используется в СО либо вода либо нормальный антифриз, то перегревать не будет.
    что плохого в Диксисе Вы уже увидели посмотрев в теплообменник...самая вменяемая альтернатива - это вода.
     
  14. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Конкретно - плохая мысль использовать что-то отличное от воды. И дело не отсутствии Диксис в списке допущенных антифризов - любой из них обладает ограниченным сроком эксплуатации, т. е. всё равно придется сливать и менять. Плюсом к этому сопливые соединения и проблемы с зимним запуском. Плюс только один - не разморозится СО в морозы, что не отменяет необходимости сливать ХВС+ГВС, сифоны в мойках и унитазе. А при ПМЖ применение антифризов и вовсе представляется извратом. Это как раз тот случай, когда "масло в каше" только во вред.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.416
    Благодарности:
    10.372

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.416
    Благодарности:
    10.372
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какая промывка системы?
    вы что первый раз видите результат взаимодействия меди стали и диксиса ? + неизвестная вода которой разбавили диксис.
    и неправильная настройка котла по гвс.
    вообще никаких чудес.