1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция в котельной частного дома

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.

  1. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    Вентиляция в котельной частного дома
    Есть котельная (топочная) в частном доме. Планирую установить котел с открытой камерой сгорания мощностью 26 кВт. В помещении имеются два вентканала в стене 140х140 и 140х270. К одному из них хочу присоединить дымоход от котла, а другой использовать в качестве естественной вытяжки из котельной. Посчитала объемы воздуха. Общеобменку - на трехкратный воздухообмен (100 м3/ч), а также прикинула, что воздуха на горение нужно примерно 40 м3/ч. Встал вопрос: откуда взять приток? Если в стене внизу прорубить отверстие размерами 200х300? Поставить решетки и снаружи и изнутри. Расход теплоты на нагревание этих 140 м3/ч (это в районе 3кВт) скомпенсирую установкой радиатора. Но меня все ж смущает огромная дыра в стене, не будет ли сквозняка по полу и самое главное - не будет ли вся эта конструкция обмерзать при нашей температуре минус 32 градуса? может, возможно эту решетку обогреть кабелем, чтоб не замерзла, или как-то утеплить? как это все будет выглядеть? возможно, я слишком заморачиваюсь... Помещение достаточно большое, хочу чтоб там тоже были комфортные условия, т. к. планирую использовать его еще для стирки, сушки белья, глажки.
    Был вариант с приточными клапанами типа КИВ-125, но что-то доверия у меня они не вызывают опять же по причине возможного обмерзания
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    1. Для котлов до 50 кВт отверстие для притока воздуха для горения должно составлять 150 кв. см.
    2. Котёл с открытой камерой сгорания и "прачечная" не совместимы
     
  3. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    Откуда цифра 150? Из практики? И это только на горение? То есть все же лучше поставить котел с закрытой камерой, наверно. Ну прачечная, даже в кавычках, это громко сказано...
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Из нормативных документов.
     
  5. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    Спасибо, дайте ссылочку)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    не ранее понедельника, извините. Но можете и сами поискать, инфоомация не секретная.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
  8. mouse_m
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    mouse_m

    Участник

    mouse_m

    Участник

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    У маня в проекте: "...оборудовать вентканал с жалюзийной решеткой размером 68х68 мм, живым сечением не менее 0.005 м2"- т. е. получается диаметр 79 мм.
    Откуда 150мм?
     
  9. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    не знаю откуда. наверно, нужно считать в зависимости от того, какой воздухообмен нужно получить
     
  10. grv864
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    grv864

    Живу здесь

    grv864

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте. Нужна помощь. есть топочнаябез размером 1.1 *3 высота 2.5 .Сверху вытяжкганнгеа диаметр 110, но анабез работает как приток, нужно, что бы как вентиляция, читаю, что притокбез должен быть напротивв котла, он убез меня твердотопливный Житрмир 12 м, но организовать приток могу только на той же стенке, что ибез вентиляция, будит ли работать вбез таком исполнении, какой должен быть диаметр притока?
     
  11. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    Сначала посчитаем сколько воздуха необходимо для горения. Вот справочные данные: таблица количества воздуха.png
    Из паспорта Вашего котла: топливо антрацит, расход топлива 1,8 кг/ч. Значит необходимо 1,8 х 9 = 16,2 м3/ч воздуха на горение.
    Теперь определим нормативный воздухообмен для помещения котельной. Смотрим СП 41-104-2000, там написано только, что воздухообмен необходим трехкратный, но для газовых котлов. для твердотопливных котлов ни в каких нормах я не нашла, к сожалению, возможно, эти данные есть в учебниках. если найду, то подкорректирую расчет. так вот: если мы примем трехкратный воздухообмен (без вычета из объема самого оборудования, то получается 1,1 х 3 х 2,5 х 3 крат. = 24,75 м3/ч. Тогда необходимый воздухообмен составит 24,75 + 16,2 = 40,95 м3/ч.
    Теперь определим площадь живого сечения приточного отверстия, примем скорость в отверстии 1 м/с, тогда:
    F = L / (3600 * v), где L - расход воздуха, м3/ч, v - допустимая скорость, м/с. F = 40,95 / (3600 * 1) = 0,01 м2. если примем решетку с живым сечением 60%, то получим решетку площадью не менее 0,017 м2. это решетка 200х100.
    если не права, то пусть ув. гуру поправят.
    приток можно сделать в стене, низ решетки 300 мм от пола, но не менее 1 м выше устойчивого снегового покрова
     
  12. grv864
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    grv864

    Живу здесь

    grv864

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Пробил снизу отверстие. Правда на улице от земли см50,про снег не подумал. В верхнее установил трубу выше крыши. Но когда горит котел и потдувало открыто то и нижнее и верхнее отверстие работает как приток, как потдувало закрыто, верхнее начинает работать как вытяжка, но слабо. Котел начал работать намного лучше.
     
  13. Мирра
    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74

    Мирра

    Живу здесь

    Мирра

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    74
    а Вы отверстие какого размера пробили? про снег ничего страшного, Вы же наверняка будете чистить
     
  14. grv864
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    grv864

    Живу здесь

    grv864

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    d—110 и там и там.
     
  15. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Только там ссылки на недействующие с 2004 СНиП и СНиП, который к теплогенераторным не имеет отношение более чем никакого