Щит на 3 фазы 15кВт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем yarandr, 02.06.17.

  1. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане-электрики,

    есть ли у Вас еще какие-то рекомендации по моей схеме?
    Какое решение можете посоветовать насчет электроники на фасаде?
    Можно ли все это установить в пластиковый щиток (например, Hager Vector IP65) или обязательно в металлический?
    Не внушает доверие текущее заземление (не знаю кто и как делал). Стоит ли его переделать? Что посоветуете - приобрести готовый комплект или сделать самостоятельно?

    Буду рад любым советам и комментариям.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уже говорил ранее - электронике на улице не место. :no:
    Может есть смысл рассмотреть установку щита на кухне, и обыграть его как навесной шкафчик? ;)
    Аналогичным образом достаточно часто ставят навесные газовые котлы.
    Лучше пластик, но не ниже IP65, и таких щитов достаточно много.
    Если есть сомнения - вызывайте электролабораторию, пусть проверят существующее заземление, а уже потом будете принимать решение по его модернизации.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Собственно, проверить. Это не так дорого. Либо вызвать спецов, либо по такому случаю можно даже купить за 5-6 тысяч измеритель заземления. Ну или просто все раскопать и посмотреть, что еще дешевле.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
  5. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    @Alex992,
    хорошо, буду думать.
    А что посоветуете изменить в схеме?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Добавить диф. защиту - некоторые потребители вообще без нее остались (УЗО 300мА не в счет, потому как оно никого не спасет).
    И я бы поставил ПЭФ-301 и контактор на каждую фазу.
    Поправите схему - выкладывайте. ;)
     
  7. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    @Alex992,
    принял решение по Вашему совету разместить всю электронику на кухне.
    Уменьшил номиналы автоматов, добавил защиту.
    В чем преимущество ПЭФ-301 перед ПЭФ-319?
     

    Вложения:

  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, в любом случае это лучше чем на улице.
    Ок, только пронумеруйте ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ - нужно править.
    Главное преимущество в том, что к ПЭФ-301 нужно подключать внешние контакторы, и в случае отказа контактора его (контактор) можно безболезненно заменить, а вот в случае с ПЭФ-319 будете менять все реле в сборе.
    Ну и плюс можно выиграть немного места - ПЭФ-301 + контакторы = 4+3 = 7 модулей.
    ПЭФ-319 = 9 модулей.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, в любом случае это лучше чем на улице.
    Ок, только пронумеруйте ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ - нужно править.
    Главное преимущество в том, что к ПЭФ-301 нужно подключать внешние контакторы, и в случае отказа контактора его (контактор) можно безболезненно заменить, а вот в случае с ПЭФ-319 будете менять все реле в сборе.
    Ну и плюс можно выиграть немного места - ПЭФ-301 + контакторы = 4+3 = 7 модулей.
    ПЭФ-319 = 9 модулей.
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @yarandr, несколько замечаний.
    1. Зачем нужны групповые 2P автоматы перед УЗО? Все линии автоматами защищены. Эти автоматы, получается, защищают только линию от единичных автоматов до групповых (по сути, 2 перекидки в щите). Защита от выгорания и КЗ УЗО? ИМХО, избыточно.
    2. Отлично, что поменяли автоматы на нескольких линиях, все выглядит уже намного лучше. Но Вы забыли поменять кабели. Там, где автоматы на 6 и 10А, спокойно можно ставить 3х1,5.
    3. Проверьте мощность ворот. Они могут быть и 1,5-2 кВт, насколько мне помнится.
    4. Хватит ли одного автомата и одной фазы на розетки кухни? Прикиньте, что у вас там одновременно может быть включено. По моему опыту 4 кВт на кухне выбираются в момент - чайник, микроволновка и тостер уже вышибут автомат. Я предпочитаю на кухню вести две линии на 2 отдельных блока розеток.
    5. Свет в котельной можно пустить напрямую без УЗО, зачем тратить лишние деньги. Или уж тогда разделить там группы, и оставить отдельное УЗО на котел. Это обоснованно, так как котел - это жизнеобеспечение. Я бы вообще его пустил отдельной линией напрямую от ввода без всякой мудрой электроники, которая имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент.
    6. На стиральную машину ставьте УЗО 16/10 а не 25/10 - его хватит, а 25/10 очень трудно найти нормальных фирм.
    7. На опоре про автомат не забудьте, он после счетчика должен быть.

    Но выглядит сейчас все уже почти совсем хорошо.
     
  11. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    @Alex992,
    исправил на ПЭФ-301 и контакторы, пронумеровал
     

    Вложения:

  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок.
    В принципе можно убрать 10, 12 и 14, особого смысла в них нет.
    На линию котельной можно добавить в основном ЩР рубильник 2Р, так чтобы была возможность отключить всю линию из ЩР.
    Щит котельной - тут все не так просто, ставить котел в зависимость от других потребителей не стОит.
    Попробуйте так.
    28 + УЗО 25/30 на котел, 30 +УЗО 25/30 на насос, под УЗО 26 подключить 29 и 31.
    27 и 32 поменяйте местами, так будет более правильно, и 27 достаточно 16А/10мА.
    Не понимаю смысла в отдельном щите (ввод Юг), зачем он ? Свет 2й этаж и розетки 2-й этаж есть и в основном ЩР.
    Проще все эти элементы расположить в основном ЩР, или Вы пытаетесь избежать глобальных переделок проводки в доме и проложить по фасаду отдельную линию ?
     
  13. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    @Arsenij d,
    Согласен, перестарался (точнее забыл удалить)
    Исправил
    750Вт (привод откатных ворот)
    Согласен, упустил.
    Переделал
    Исправил
    Установлен электриками 3pС63. На днях как раз их отловил, сказали что задумано 5кВт на фазу (в сумме 15кВт), но на всякий случай ставят с запасом - можно превышать, но не желательно :)
     
  14. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    @Alex992,
    спасибо за комментарии, переделал (+добавил забытую розетку в котельной и 2 линию для розеток на кухне)
    Полностью согласен, но на этапе строительства продавец дома планировал 2 ввода (строил как дом на 2 семьи), поэтому вся разводка сделана на 2 щитка (но нет даже примерной схемы прокладки кабелей). Чтобы исправить это, надо вскрыть весь гипсокартон на стенах в доме. На текущий момент мне проще оставить резерв в ЩР и провести нормальный кабель по фасаду, а при очередном ремонте сделать "как надо"
     

    Вложения:

  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @yarandr, ну скажем так, мне уже кажется, что это рабочий вариант.
    Единственный нюанс - элемент 2 - поменяйте на 25/300 или 40/300 - все равно ток ограничен автоматами, а они существенно дешевле :) Но это уже просто для экономии.