1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите оценить качество проекта отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем fisun, 01.06.17.

  1. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Котёл неизвестно который, радиаторы неизвестно, смесительный узел неизвестно. Виртуальный проект заказывали?
     
  2. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    Почему не известно? В спецификации все указано, включая марки.

    Пример из приложенной в первом посте спецификации:

    - Радиатор стальной панельный Korado VK 22x300x1100 нижнее подключение

    - Котел газовый напольный с бойлером 90л, полезная тепловая мощность 26 кВт. Protherm KLZ 30, Медведь.

    - Адаптер котла d130 Kraft

    И т. п.

    На чертеже, кстати, так же есть наименование котла. Размеры радиаторов так же указаны.
     

    Вложения:

    • c1810-clip-57kb.png
    Последнее редактирование: 02.06.17
  3. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    @beutiflet, Меня раскритиковали, что я вложил PDF.

    Исправляюсь, прикладываю картинками. Но не все (много страниц там в проекте).
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
    • 5.png
    • 6.png
    • 7.png
  4. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Смесительного узла не давал, т. к. Вам советовал сначала выбрать из чего Вы будете это делать, а тратит время на деталировку, которая никому не будет нужна
    но опять же не факт, что вы будете ставить именно эти радиаторы и именно с нижним подключением
    Насос котловой, да в расчете нужно внести настоящий насос, который будет стоять и его характеристики этого я не сделал, т. к. мы ещё не знаем а какой котел будет,


    Еще интересно каким образом вести наладку теплых полов ежели нет расходов по контурам
     
  5. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оф. топ Наверное уже сейчас проектировщик извергает проклятия и другие слова нехорошие в адрес топикстартера.
     
  6. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    Проектировщик вменяемый, я бы сказал хороший. Правки по его вине - бесплатно, уточняющие и прочие - я доплачу. Более точный проект, позволит требовать более аккуратного и правильного исполнения. Так как я сам в теме не понимаю, то мне нужен хороший проект и я буду требовать исполнения как в проекте. В целом проект это основа для понимания цен на услуги на рынке и основа для последующего контроля - иначе меня легко облапошат по ценам и качеству.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.447
    Благодарности:
    20.247

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.447
    Благодарности:
    20.247
    Адрес:
    Россия, Москва
    С позволения всех присутствующих я пожалуй покину тему. Чего хорошего человека обижать-то придирками? :)
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону


    По имху и коротко.
    Вам просто не обьяснили, что будет скрываться под словом "проект".
    С руб. коп. за каждую "позицию" расчета:um:
    (Если у проектировщика с этим .."строго":cool:..)
    А вы не знали, что вам, собственно, надо. Что вообще-то неудивительно.
    В этом случае проектировщик ...мог бы взять инициативу на себя,
    что он вам "даст", а что оставит "на откуп монтажникам".
    ...
    Состав проекта системы отопления.

    Вот эта картинка, наверное, только для вас! :|:
    [​IMG] - Не "спец" все равно ничего не поймет.
    ...А специалист подключит ЭТО с закрытыми глазами...;)
     
  9. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    К проектировщику нет претензий, он с меня не много взял. А вот что мне нужно, предде чем идти к монтажникам, я и сейчас не знаю ;)

    Собственно, нужен дюди полноценный проект согласно вашей ссылке?
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    2.571

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    2.571
    Адрес:
    Подольск
    ИМХО требовать от монтажников показать предыдущие объекты...но если монтаж по проекту, то работоспособность за проектировщиком!
     
  11. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Вологодская обл.
    спросите вашего проектировщика: если отключив расширбак ничего страшного не произойдёт, зачем тогда вообще тратить деньги на расширбак?

    в проекте чугунный котел - для стальных котлов можно обойтись без этого девайса, а для чугунных - холодная обратка - это смерть котла
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Полноценный вам не нужен. Просто для "знакомства". С тем, из чего мог бы состоять проект.
    И что (?) из него можно было бы предложить / взять.
    ...Очень уж емкое слово "проект"..:close:
    Монтажникам же, как щас помню, давали
    а) поэтажные планы СО
    б) то же, ТП.
    в) Аксонометрическая схема СО. (..Лицо! ..проекта.:victory:)

    схема отопл.jpg
    ...Причем, со всем, что положено, на чертежах - диам. труб, тип/мощн. приборов, наименов. ар-ры и
    проч.

    г) Схема обвязки котельной ("плоская" или, если надо, в аксонометрии) со всеми термометрами, манометрами, сливами, воздушниками, т. е. абс. все!
    ..снабженное пояснением / спецификацией...
    ..."Утрировано" это выглядит так:

    итп.jpg :close: Только для иллюстрации!..:flag: - ..отсутствия вопросов к проекту.
    - Смотри / считай ..позиции в "шт".. / (осмечивай-покупай?) / занимайся ..монтажом.
    Такова "традиция", по которой проектировщику известно, что у "монтажника" нету ..кожаной
    папки "Для бумаг" и времени, чтобы их все "перебирать"..:ogo:

    ..дабы "справиться", в какой из "бумаг" указан Ду тройника, а в какой - название непонятной
    "штуки" возле, например, насоса...;)
    ...
    И смесительный узел ТП или точный адрес: -"К смесительному узлу ТП" на такой схеме просто
    обязан быть...
    Проектировщики таких проектов, обычно далеко и ..их не "спросишь"...:(
    - а что / где? со смесительным узлом? :|::ogo:
    Что, собственно и надо от проекта - чтобы не было вопросов.
     
  13. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане!

    Проектировщик доработал проект ОВ и ВК.

    Прошу посмотреть и оценить в целом:
    - можно ли с таким проектом обращаться в монтажные организации?
    - как проект в целом? Будет ли работать?

    Прикладываю в JPG, как и просили.
     

    Вложения:

    • Таблица- итоги.jpg
    • 0007.jpg
    • 0005.jpg
    • 0002.jpg
    • 0004.jpg
    • 0006.jpg
    • 0001.jpg
    • 0008.jpg
    • 0009.jpg
  14. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.954
    Благодарности:
    4.700
    Адрес:
    Москва
    Отдельно прикладываю:
    - расчет теплопотерь
    - спецификацию
     

    Вложения:

  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Проектировщик "выложился" полностью и большего с него не "выжать", имхо.
    Если расчёт теплопотерь ещё хоть как-то можно принять, то гидравлического расчёта как не было, так и нет. В наличии только прикидка.