1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Понимаю Ваш праведный гнев ;), но все эти вопросы не ко мне, я вообще не в курсе, кто и как собирал и заливал этот ТН и что в нем есть. Не забывайте, мы в основном контроллеры продаем, и редко кто из покупателей делится с нами такими подробностями. Точно знаю, что Т6 и Т2 показывают ерунду, вероятно, не были закреплены должным образом и повылетали со своих мест.
    Я же привожу этот скан как пример нормальной работы ПИД ЭРВ на 410 газе. Как говорится, "к пуговицам претензии есть? Нет, пришиты намертво" :)
    К сожалению, другого примера предложить не могу, редкая птица в наших краях этот газ:hello:
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Так вы не сказали, как включить насосы на постоянную работу для удаления воздуха из системы?
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Вижу включились - можно выключать.
    Самому это можно сделать?
     
  4. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    С этим сложности. Сообщите, когда и на сколько нужно включить, я сделаю.
    Кстати, вот скрин после примерно 15-минутного пролива. Все вроде хорошо, а проток по СО не слишком маленький, что там по расчетам должно быть?
     

    Вложения:

    • 2017-10-02_12-22-35.png
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    Как показала практика, последнее время это бывает нужно либо в выходные, либо ближе к ночи, либо и то и другое. Причем заранее не прогнозируется.
     
    Последнее редактирование: 02.10.17
  6. lut
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156

    lut

    Живу здесь

    lut

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Куйбышев
    Эх, програмку бы такую себе, и прошивку, которая по таймеру работает, цены бы не было контроллу.
     
  7. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    А что имеется в виду под работой по таймеру?
     
  8. lut
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156

    lut

    Живу здесь

    lut

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Куйбышев
    Включение только в определенное время (по ночному тарифу), по расписанию. В моей прошивке (3.12) такого нет, а обновление получить слишком сложно или нужен платный сервис.
     
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Напишите мне в личку, обсудим. Обязательно укажите номер контроллера.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, не подскажите, что это за глюки такие в простое:
    upload_2017-10-5_10-13-20.png
    За длительный период:
    upload_2017-10-5_10-15-34.png
    upload_2017-10-5_10-16-22.png
     
  11. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Похоже на импульсные помехи. Подскажите, каким проводом и какой длины подключен счетчик, попробую получить такой эффект у себя.

    P. S. В любом случае, одиночные импульсы вносят минимальную погрешность в показания накопительного счетчика, поскольку накапливается количество импульсов, а не сумма мгновенных мощностей.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, да вот это и странно - строго в момент простоя ТН и внешних факторов вроде тоже нет.
    Вот в 4.20 по основному счетчику:
    upload_2017-10-5_17-21-21.png

    Провод 2 метра обычный 2-х жильный 0.75.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Тут подумалось, что параметр "Задержка выключения контурных насосов после остановки компрессора" неплохо было бы разделить - на отдельно на геоконтур и отопление.
    30 секунд мне показалось маловато для отопления.
    В течении, как минимум, 3-х минут продолжает отдаваться тепло от конденсатора.
    Поставил 180 секунд.
    А вот геоконтуру и 30 секунд хватит...
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Каким образом мне скачать полные логи? При подключении пишет - недостаточно доступа.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.386
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    @Чел174, сегодня утром опять тоже самое.