1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените пожалуйста схему отопления

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем mr_guskov, 30.05.17.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Советую тогда изучить Ладдомат. Он хорош, когда нужно обеспечить в случае аварии на ЕЦ.
    Лучшим вариантом, имхо, является вложение средств в UPS и БГ.
    Группы быстрого монтажа выгодны монтажникам - повышают производительность и стоимость монтажа. "Красивее" тоже.
    ПЗА нужна, если нагреватель инерционный (ТП, как понимаю, задумали). Безынерционным батареям (малоинерционным, современным) она "как зайцу стоп-сигнал" ©. Правда, похвалиться потом нельзя - ПЗА нет, как похвалиться :)
    Это шутки. Но в каждой шутке есть только доля шутки :)
    Изучайте, выбирайте. Успехов! :)
    Рассмотрите вместо ТТК пеллетный котёл с современной горелкой с современным контроллером. И будет счастье!
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Нужна станция водоподготовки. И давление создает, и запас воды. Типа коллективной водонапорной башни, но на современном уровне.
     
  3. mr_guskov
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    mr_guskov

    Участник

    mr_guskov

    Участник

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    @slava137, Спасибо Вам большое! Вы мне очень помогли!
     
  4. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Я свои услуги предлагаю иным образом) И не на форуме точно)
    Правильно так правильно) Соберет человек свою систему по вашей рекомендации, запустит, а потом напишет о всех особенностях системы. Вот потом и обсудим уже совершенные ошибки и плюсы того, что приняли в работу. Удачи)
     
  5. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Если вы хотите работающую правильно систему, то обратитесь к специалисту в своем городе. Найдите через знакомых, через ютюб, инстаграмм. Все топовые спецы на свету сегодня. Их работу видно. Удачи вам!
     
  6. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Смесительные контуры (не группы быстрого монтажа) нужны не для хваставства в портфолио монтажника, а для того, что бы ТТ котел держать в своем графике. И не выводить его в режим конденсатообразования на стенках теплообменника, что ведет к коррозии оного и преждевременному выходу из строя котла. Вы же знаете об этом!?) ПЗА нужна для плавности работы контуров. Без ее наличия с буфера пойдет 80 градусов в радиаторы в межсезонье например. Если вы представляете кривую работы системы, то обьяснять думаю не стоит как будет работать система. Даже если у вас термоголовки будут работать изумительно. А с ПЗА этого не будет! Не будет потерь тепла на трубопроводах, и пиковых выбросов тепла в помещение с приборов. Это приведет к экономии теплоэнергии.

    Вот про пелентую горелку с вами согласен. Это современное решение, чем дрова или брикеты.
     
  7. mr_guskov
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    mr_guskov

    Участник

    mr_guskov

    Участник

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    @Foget, Спасибо Вам за информацию! Но моя цель разобраться и смонтировать именно самому, а не обращаться к спецам) Вот и мучаюсь в поиске истины) Думаю еще парочку советов и все встанет на места)
     
  8. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Удачи вам! Не торопитесь самое главное. Сделайте зарисовку и еще раз все оцените и прибегните к совету и оценке вашего плана у спеца. Рекомендую поступить именно так. Потому, что именно опытный человек укажет вам на минусы эксплуатирования данной схемы
     
  9. mr_guskov
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    mr_guskov

    Участник

    mr_guskov

    Участник

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    @Foget, Так я именно так и делаю) Сделал зарисовку и вот пока что на форумах у знающих людей вроде Вас собираю по крупицам истину и отсеиваю ложь) Сейчас попробую нарисовать с Вашими поправками ттк - ба - бкн и между ба и бкн смесительные контуры на радиаторы и тп с ПЗА... если конечно я правильно все допедрил, все как на картинке
     

    Вложения:

    • water-heating_scheme-new (1).jpg
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Трехходовой термостатический клапан 2 - регулировка не нужна. Выбирается на нужную температуру и всё.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    По термину "группа быстрого монтажа" с google, надеюсь, спорить не будете :)
    См. Вложение
     

    Вложения:

    • Screenshot_2017-06-04-01-39-45-990_com.android.chrome.png
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    ТА и в межсезонье нужно заряжать до максимально возможной температуры, чтобы увеличить накопленную энергию и паузу в работе котла. Пеллетного, в том числе. И это ни в коем случае не означает, что в батареи пойдет (должен пойти) ТН 80°С.
    При правильной схеме :)
     
  13. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Я так понимаю это мне адресовано?
     
  14. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Почему на постоянную температуру? Напольное отопление это тоже источник тепла, только более инерционный. Но инерционность его не настолько велика чтоб оставить все на механическом управлении. Температура за окном может меняться далеко не с разницей в 5 градусов в сутки. И когда человек уходит из дома утром и на улице -20, а в полах график 45-40*С и в комнатах 22*С, а температура за окном резко поднимается и к вечеру -5*С, то к возвращению в дом температура в комнатах будет выше 22*С. Человек убавляет Температуру в теплый пол до 35*С и ложится спать заодно проветривая комнату. А на улице ночью температура снова опускается до 20*С и с утра в доме холодно. И все повторяется. А все потому, что не поставили ПЗА на теплый пол. Я сталкиваюсь с этим очень часто и поэтому до своих клиентов доношу всю значимость ПЗА.
     
  15. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    Да все верно. Только я бы на вашем месте отказался от полотенчиков на гвс. Поставьте электрические. И будете пользоваться ими тогда, когда вам необходимо. В них есть встроенный термостат. Этим вы сэкономите себе время которое уйдет на обслуживание котла и топливо естественно.