1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ленточный фунд-т, ушла подсыпка

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем a7215, 29.05.17.

  1. a7215
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22

    a7215

    Живу здесь

    a7215

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ленточный фунд-т, ушла подсыпка
    Здрасте, по углам фундамента уходит подсыпка (в торфе был вырыт котлован до глины, затем, котлован засыпали пгсом, утрамбовали, залили ленту) спустя 5 лет стал замечать что из под двух углов эта подсыпка уходит (как бы расползается в стороны, выдувается, вымывается дождями и пр)
    в итоге угол ленты висит в воздухе. понимаю, что надо подсыпать, укреплять, сделать некие ограничения, чтобы не дать уходить этой подсыпке в стороны.

    вопрос, как заполнить эту пустоту под углом ленты фундамента? и восстановить необходимую опору как запихивать его туда ?
    мысль - насыпать кучу песка на угол ленты, создать ограничение от расползания в стороны, и обильно налить воды, чтобы образовавшаяся песочная каша сама в эти пустоты вползала... ?!
     

    Вложения:

    • IMG_1826.JPG
    • IMG_1828.JPG
  2. Vadim-pershin
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    48

    Vadim-pershin

    Живу здесь

    Vadim-pershin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    48
    Мне кажется это два вопроса полностью по разным темам ...1.
    для этого необходимы рисунки вашего фундаментного поля, как он в проекте, желательно первичный анализ по грунту... может этот "ползун" просто косметический дефект и его можно решить...
    и как следствие. ваш второй вопрос
    фото не показательное... такое впечатление что подушка из ПГС на которой лежат ваши плиты ФБС не достаточно широка и не достаточно утрамбована... ширина должна быть минимум! на 1 м больше ширины фундамента
     
  3. a7215
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22

    a7215

    Живу здесь

    a7215

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, была допущена ошибка, периметр ленты практически соответствует периметру котлована, поняли ошибку когда уже ставили опалубку, в итоге котлован с засыпкой 5х5м, а лента 4.5х4.5м,(т.е. отступы по 20 см) а вокруг котлована торф на глубину 1.5м, видимо торф присел за 5 лет и песок стал оползать на торф.
     
  4. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно ПГС закрепить пеной и поднять уровень. Решится сразу оба вопроса. И перестанет вымывать ПГС из-под основания (перестанет уходить в торф), и восстановится опора.
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    6.415

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    6.415
    Адрес:
    Абакан
    И геотекстиля между ПГС и торфом тоже конечно нет ?
     
  6. a7215
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22

    a7215

    Живу здесь

    a7215

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Геотекстиль есть