    Помогите с настройкой системы управления RC-25
    Здравствуйте, у меня есть небольшая проблема после установки пульта RC-25.
    Котёл Buderus 052-28К - используется для отопления дома 180 м2 + нагрев воды (без накопителя).
    После установки пульта управления, нагрев воды стал зависеть от температуры в помещении.
    В инструкции написано, что на проточных котлах подача горячей воды должна быть постоянной (я так понимаю по датчику в самом котле), но на деле получается что если температура в помещении выше заданного (на пульте), то котёл не включается для нагрева воды. Все настройки перерыл, так ни чего и не получилось. Звонил на фирму (они ни смогли ответить). Пульт планировался как дистанционное управление в жилом помещении (котёл в подвале).
    Очень надеюсь на ваши советы.
    Заранее спасибо)
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    А если ниже включается?...по какому критерию Вы об этом судите?...если по горячей воде из крана, то это неправильно...на котле должны пропасть цифирки и загорется буква Н с двумя горизонтальными чертами...если не загорается -значит котел не переходит на нагрев ГВС. Температура ГВС на котле какая выставлена? Что выставлено на RC в параметре Р4?..должна стоять 1
     
  3. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Температура на котле выставлена как и на пульте по умолчанию - 60 гр. / Сужу по воде из крана - так как приходиться спускаться в подвал / Когда в плотную занимался этим вопросом - буква Н с чёрточками появляется (просто обычно холодная вода льётся в самый не нужный момент - когда приходишь домой с работы и идёшь в душ, спускаться в подвал - через улицу уже не хочется, делаю на пульте температуру выше фактической и жду несколько секунд) / по поводу 4 параметра точно сейчас не помню (завтра посмотрю - отпишусь), но пробовал с ним и без него .
     
  4. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Если температура в помещении ниже заданной, то само собой вода из крана идёт горячая
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    буква Н загорается? заполните 3-х литровую банку из крана с горячей водой, засеките время за которое она заполнится.
     
  6. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Да. ок, завтра заполню. при какой выставленной температуре ? Есть разница ? И в чём смысл ?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Котел включается на нагрев ГВС только если видит расход по контуру ГВС не меньше чем 2,5 литра в минуту...наполнив банку замерим-достаточно ли воды протекает чтоб сработал датчик или нет...при какой температуре не важно..важен расход.
    А вот температура важна чтоб котел не тактовал...для двухконтурных котлов поднимать температуру ГВС выше чем 45-..ну максимум 50 градусов НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендуется...а для битермиков особенно.
     
  8. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Ясно. Я это учту. Завтра поправлю. Я уверен на 100 %, что 3 литра наполню гораздо быстрей.
    Ещё по поводу 4 параметра - он, как я понял для преднагрева воды в накопителе ? Я ошибаюсь ?
    И нужно ли ставить дополнительный датчик температуры ? Или котёл работает по своему датчику ?
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    нет..он для управления нагревом ГВС с RC25-ой...на котле ставите на максимум ручку ГВС а с 25-ой выставляете нужное значение.
     
  10. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    А смысл тогда на котле выставлять максимум ? Если управление все равно на пульте?
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    тогда можно управлять с пульта..в противном случае только с котла
     
  12. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Может какие то еще мыли будут ? Я очень уж уверен что 3 литра быстро налью !
    Без пульта управления всё работало как часы. Значит всё дело в настройки самого пульта ? С самим котлам же ни каких манипуляций делать не нужно ?
     
  13. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Ещё такой момент... Может ли повлиять на мою ситуацию режим (день\ночь\авто) или программа отопления ? я пробовал как то подстроится под параметры, но не к чему не пришёл (так и крутил ручку пульта когда нужна была горячая вода). Даже уже почти смирился с тем что не могу настроить автоматику.(
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Конечно..ночью котел ГВС не готовит (по умолчанию)
     
  15. Auto-den
    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Auto-den

    Участник

    Auto-den

    Участник

    Регистрация:
    28.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Это я прочитал. Но это же значит, что я ночью не смогу воспользоваться горячей водой. В книге же написано, что на проточных котлах - подача горячей воды осуществляется всегда - по открытия крана. Я так понят, что котёл в ночном режиме не будет подогревать воду. Или я не прав ?