РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня тоже обычные DS18S20. в термоусадке прекрасно работают! Показания выкладывал уже раньше!) Ышо раз!)
Видимо мой лимит на перезагрузки сегодня закончился!(Обновился, но при перезагрузке нет связи с сервером уже 25 минут!( Запустился, та же самая фигня!(
Вот так пробовали? - Послать на зонт по смс команду "сброс логина", - удалить из личного кабинета устройство (не забудьте сохранить серийник!). - снова добавить устройство...
Кто подскажет какая последняя прошивка была нормальная для релейного режима? Без всяких ПЗА, ПИД-ов и прочего.
В этой теме справа вверху фильтр. сделать фильтр по сообщениям от SolDmitry. Получится 6 страничек, где-то в начале были ссылки на 137:107 У Вас раньше была 136: ххх.
@Elprog, Спасибо поищу. 137-109 нашел. Погоняю пока последнюю, чтобы можно было вопросы задать и показать!)
Релейный режим в этой прошивке по температуре воздуха не работает. расчетная Ттн не дает котлу разогнаться. Не подскажете как отрубить ее? На нижнем графике кстати видно график давления ХВС. Именно ради установки его и пришлось обновить прошивку. Пробую откатиться на 137-109.
Включите опен, задайте максимально желаемую температуру и сохраните настройки. Потом отключите опен и сохраните настройки. И котел будет отрабатывать заданную температуру на новых прошивках.
А надо включить В старших прошивках в ОТ устанавливается максимальная/минимальная Ттн. Не зависимо есть/нет модуль. Включаете ОТ в настройках, устанавливаете мин/Макс Ттн, сохраняете настройки. Отключаете ОТ в настройках и ещё раз сохраняете...