    Всем привет.
    У меня Фрискет престиж 50. Стоит с 2007 года, за прошедшие 10 лет два раза менял циркуляционный насос, ставил Wilo, у них тот же Wilo только с наклейкой Фрискет. Один раз почистил трубки сгорания и горелку промыл, вроде все работает но только иногда поджиг запаздывает и котёл делает небольшой бабах. И еще поменял лопнувший силуминовый тройник но это уже в обвязке козлы-установщики поставили.
    Вообще на что обратить внимание? Может опять горелку прополоскать ?
    Поделитесь пожалуйста.
     
    Последнее редактирование: 21.05.17
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    У Вас перед котлом на обратке сетчатый фильтр стоит? и желательно чтобы был с магнитным сердечником.
    Насосы Вило летят обычно из-за наличия в теплоносителе мелкого абразива, особенно металлического.
     
  3. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Электрод розжига почистить, посмотреть зазор
     
  4. Skotik71
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Skotik71

    Участник

    Skotik71

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, а чем электроды лучше почистить?
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    металлической щёточкой
     
  6. mihail797
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    mihail797

    Участник

    mihail797

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста, котел Frisquet 50 кВт, как мне самому отрегулировать подачу газа на газовом клапане? Какой винтик крутить и в какую сторону? Может быть у кого то есть подробная инструкция по настройке?, буду весьма признателен. Может быть кто то сможет помочь мне в данной настройке котла (МО Солнечногорский р-н). А то получается бред и абсурд, стоял 22 года американский чугунок Slant/Fin 60 кВт, воду грел до 80 гр и потреблял 4,2-4,4 куб газа/час. Поменяли котел на Frisquet 50 кВт, (не новый, б/у в хорошем состоянии) воду греет до 60 гр и жрёт 6,0 куб газа/час.
     
  7. mihail797
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    mihail797

    Участник

    mihail797

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    А по поводу горелок, чтоб котёл не делал "бах", спецы в районе запала у электродов делали маленькую дырочку. Я тоже не знал, когда мыл горелку, крайние горелки перепутал местами, думал-кто дырку проковырял, потом мне объяснили, что дырочка должна стоять у электродов (запальная). IMG_1102.JPG IMG_1103.JPG
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Наш способ решения проблемы. Называется достань левое ухо через голову правой рукой.
    То есть глупые инженеры выпуская элитный бренд не догадались до такого простого решения, но зато наши "спецы" сразу врубились, как можно агрегат проапгрейдить.
    А отрегулировать давление газа, мощность розжига это слишком банально, это не наш путь.
    Ну а регулярно делать ТО котла это ваще что-то не реальное. Денег не напасёшься на эти ТО.
    Дырку сделал и считай сэкономил.
    Но правда Фриске это не бюджетный котёл, так что экономить на его обслуживании абсурд. Раз уж пользователь купил такой дорогущий котёл, то наверно не бедствует.
    А уж дырки в таком котле дырявить это уже не абсурд, это маразм.

    Данную спецификацию на котёл тоже наверно наши "спецы" делали.
    Наверно во французском не сильны оказались.

    Рисунок1.png

    А может тупо раздолбайство, а может в цифрах запутались.
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    У всех атмокотлов улетает тепло после остановки горелки, примите как данное
     
  10. id2224220
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161

    id2224220

    Живу здесь

    id2224220

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161
    Я вас разочарую оно у всех улетают в трубу, тоесть процент.
     
  11. mihail797
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    mihail797

    Участник

    mihail797

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Стоял 22 года американский чугунок Slant/Fin 60 кВт, воду грел до 80 гр и потреблял 4,2-4,4 куб газа/час. И шибер на нем стоял с сервоприводом, перед включением горелки открывал заслонку, а после выключения горелки - закрывал дымоход предотвращая паразитную тягу (штатная комплектация)
     

    Вложения:

    • IMG-20140810-00968.jpg
    • IMG-20140902-00986.jpg
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    У нас вроде не разрешено.
    Но видно это не значит, что запрещено, раз 22 года простоял.
    Или вы не в РФ проживаете?
     
  13. id2224220
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161

    id2224220

    Живу здесь

    id2224220

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    161
    Вентилятор стоит в стене здорово, продумано...
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Нет. Не было. Вся пенсионная Россия так живёт за редким исключением.

    И деньги небось содрали и ничего не сделали по настройке и регулировке.
    Интересно почему вы им про наглость претензий не предъявили?

    Извините, но вы по моему не совсем понимаете сущность вопроса.
    Крутить, вертеть и что-то там настраивать и регулировать это прерогатива пусконаладчиков,
    а не пользователей газовым оборудованием. Пользователей этому никто, никогда и нигде не учит.
    У нас статистика по несчастным случаям связанным с нарушением пользования газовым оборудованием уже несколько лет не уменьшается, а случаев по стране тысячи.
    ПНР проводят специалисты из АСЦ, если такой есть, из СЦ, если АСЦ нет или в крайнем случае из слудбы ВДГО, ВКГО из местного подразделения ГРО. Но эти вряд ли разберутся с этим навороченным брендом.
    А вы ещё раз посмотрите на информацию под моей аватаркой и тоже подумайте, думаю ли я
    прежде, чем писать.

    Пожалуйста, но вот понимание как раз у вас и нет. Что-то сами решили для себя и восприняли это априори, как единственно правильное решение.

    Кстати, а почему вы вот на это обиделись.
    По вашему получается, что у нас в стране словосочетание "не бедствующий" или "обеспеченный пенсионер" уже само по себе считается оскорблением. Самоуничижение прямо какое-то.

    А в представительстве Frisquet на сегодняшний день работает мой бывший ученик и подчинённый.
    Правда теперь он уже какой-то там начальник.
     
    Последнее редактирование: 16.06.19
  15. mihail797
    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    mihail797

    Участник

    mihail797

    Участник

    Регистрация:
    04.04.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Начнём сначала, для начала слово Ортодокс пишется - Orthodox, так что сначала исправьте ошибку.
    В своём первом сообщении этой темы, я указал (МО Солнечногорский р-н), так вот "Ортодокс" странно для человека пишущего в своём профиле, место жительства Москва, что (Московская Область, Солнечногорский р-н) это не в России
    Я же просил ...
    Согласно СНиП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", Приложение Г, п. 15. гласит, что: " При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматриваются.
    При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.