Устройство заземляющего контура

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.120
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.120
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Ответ таков, каков вопрос.
    Можете схематично изобразить план участка со всеми строениями и точку ответвления от магистрали с указанием расстояний? И заодно, конструкцию молниеотвода, как Вы его представляете?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    24.172
    Каждое здание рассматривается отдельно.
    Не надо о них думать в комплексе.

    Если решили в одном здании соединить молниезащиту и заземление, то и в других делайте так же.

    И не важно сколько строений на участке.

    При системе заземления TN-C-S соединятся будут не только эти три строения, но и все остальные дома на улице, включая трансформатор.

    Так что не пытайтесь рассматривать все строения.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.547

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.547
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ток идёт через все проводящие части независимо от сопротивления.
    Напряжение прикосновения определяет его величину.
    Напряжение между локальной землёй и пробитым корпусом холодильника будет меньше, чем корпусом и Землей
     
  4. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, это я "стормозил". Мы с кабелем получаемся параллельными ветвями цепи...
    (Вернее, лучше, чтоб не получились).

    В случае, если заземлители возле дома - локальной землей будет грунт в зоне растекания возле дома.
    Если заземлители возле стойки в 20 м от дома - локальной землей будет грунт в зоне растекания возле стойки.
    А в чем будет разница для хозяина холодильника, коснувшегося корпуса; и почему в этих двух случаях будет разное напряжение прикосновения - я так и не понял. Возможно, не хватает матчасти:(
     
  5. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    @PapaSer, попробую пояснить вкратце:
    следует учесть, что сопротивление заземляющего устройства гораздо выше сопротивления кабеля (провода), поэтому на этой локальной земле потенциал
    будет близок к потенциалу корпуса вышеуказанного холодильника, а в 20 метрах
    от ЗУ, считается, что потенциал становится почти равным нулю. Таким образом,
    если мы находимся рядом с ЗУ, напряжение между нами и холодильником невелико,
    а если далеко, то напряжение будет почти полным фазным.
     
  6. SeNatka
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95

    SeNatka

    Живу здесь

    SeNatka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте, форумчане! Возник вопрос по заземлению газового котла. На вводе смонтирован контур заземления из 3*х уголков, но ошибки на котле заставляют искать выходы из ситуации. Сервисники предлагают заземлить розетку, в которую включен котел отдельно. Говорят, мол, вбейте штырь арматурный в пол котельной (а он бетонный и плиткой облицован :aga:)
    Какие в этом случае могут быть варианты? Действительно, вбить уголок или другой заземлитель вертикальный в землю после отмостки и уже по правилам приварить полосу и привести землю к розетке?
    Всем благодарность за советы и здоровья!
     
  7. Borjom
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    637

    Borjom

    Живу здесь

    Borjom

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Лыткарино, МО
    Решений может быть много. Главное - замер ТТХ ЗУ после монтажа. И вообще, насколько я понимаю, замеры нужно проводить регулярно, так как влияние оказывают климатические условия (дожди/засуха, то есть, изменение электропроводящих характеристик среды, в которой находится ЗУ).

    Сваять бы автономный измерительный модуль на какой-нибудь ардуинке, чтобы делал замеры раз в сутки и скидывал куда-нибудь для статистики и тревожных сообщений.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.547

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.547
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какая величина сопротивления растеканию будет тревожной?
     
  9. Borjom
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    637

    Borjom

    Живу здесь

    Borjom

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Лыткарино, МО
    Навскидку не припомню. Думается, имеет смысл принимать такую, которая позволяет сдать после стройки ЗУ как объект. Во всяком случае, такая статистика вообще может давать "картину жизни" ЗУ.

    Мне вообще эти все устройства нравятся. Те, что могут снимать и передавать данные для статобработки пользователю.

    В районе дачи вроде как рассказывают, что есть подводная река на небольшой глубине. Это для примера. Может ли она как-то влиять на характеристики ЗУ в долгосрочном периоде?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.120
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.120
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Кому?
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Совет первый - не слушать идиотов, типа сервисников.
    Второе - нужны фото щита, куда присоединëн заземляющий проводник.
     
  12. SeNatka
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95

    SeNatka

    Живу здесь

    SeNatka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Россия
    20191029_171917.jpg 20191029_173016.jpg 20191029_173137.jpg 20191029_173145.jpg 20191029_173531.jpg 20191106_192725.jpg
    Контур делали сами, а вот остальные работы делали наемные электрики. сомневаюсь, что сечение проводника, который соединяет полосу заземлителя с клеммой в щите и его соединение с землей правильное.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.141
    Благодарности:
    37.237

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.141
    Благодарности:
    37.237
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Как контур сделан?
    2. Да, провод по сечению -мал.
    3. В щите у вас полная...:mad:...короче нужно всё переделывать.
    Соединено не пойми что с чем. Нужно тщательно разбираться. И цвета перепутаны проводов.
    Номиналы автоматов наверника превышены. Качество их под вопросом.
    Провода похоже пропущены через отверстия в жестянке (может быть короткое замыкание).
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У этих электриков деньги нужно попросить обратно, так как сумма смертельно опасных косяков в щите превышает цифру ноль. И даже много больше.
    1. Основная проблема (если зрение меня не подводит) - неверно выбранный тип заземления. Это разговор долгий и требует пары дней вдумчивого чтения форума. Вкратце - мы обязаны строить или рекомендованное заземление TN-C-S, в которой заземлитель соединён с нулём сети на вводе в дом, или независимое заземление TT, пародию на которое я вижу на Ваших фотках. Выбор зависит от кучи внешних условий, для первого варианта этих условий больше и они серьёзнее. То же, что сделано у Вас, никого и ни от чего не спасёт, но вот при утечке в насосе котельной вас может убить током в другом конце дома от холодильника или чайника.
    2. Отсутствуют УЗО или дифференциальные автоматы, которыми должны быть защищены ВСЕ отходящие от щита линии.
    3. Завышены номиналы автоматических выключателей. Это означает, что кабель может сгореть вместе с домом до того, как сработает автомат.
    Это были проблемы смертельно опасные. Теперь мелочи - цветовая маркировка, выбор элементной базы, общая бескультурность монтажа. Это в дополнение к словам предыдущего оратора.

    Рекомендации.
    1. Посмотреть в себя. Не выбирали ли Вы исполнителя по степени родства или по запрошенной за работу цифре? Не ставили ли ему задачу сделать всё максимально дешево? У меня на такое распределение уходит порядка 40 тысяч рублей только на материалы, а тут и пятёрки не будет.
    2. Найти правильного электрика и переделать всё, начиная от ввода.
    3. На фоне увиденного решение котельщиков начинает казаться обоснованным - они-то весь этот писец видели до меня. Но безопасности, как электрической, так и пожарной, оно не добавит.
     
  15. SeNatka
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95

    SeNatka

    Живу здесь

    SeNatka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Россия
    1. Контур заземления делал муж по схеме
    ebc25d9c70f388f3082dbfc778c7f9bc.jpg
    2. Провод специально купили большего сечения, но "спецы" взяли жилу из кабеля, сказали, что ее хватит :mad:
    3. Нашла других электриков, жду, когда освободятся