Устройство заземляющего контура

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    После УЗО это приведет к его срабатыванию.
     
  2. qwiz1988
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    qwiz1988

    Участник

    qwiz1988

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Так может Вы, мне объясните чего я не понял.
     
  3. qwiz1988
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    qwiz1988

    Участник

    qwiz1988

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    До УЗО, то есть временно сделать TN-C а затем переделать на TT.
     
  4. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А на каком основании?
     
  5. qwiz1988
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    qwiz1988

    Участник

    qwiz1988

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Не совсем понял, о каком основании идет речь?
     
  6. Logacheff752
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329

    Logacheff752

    Живу здесь

    Logacheff752

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Одинцово
    Товарищи снова я с вопросом заземления.
    Вот фото моего щита на столбе перед участком. желто-зеленый провод от щита подцеплен к щтырю в земле возле этого самого столба.
    Можете прокомментировать в плане заземления? да и вообще... эл. щит.jpg
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    Во-первых, не TN-C, а TN-C-S, а во-вторых - чем вам не нравится ТТ? У вас техусловия предусмативают какие-либо манипуляции с ПЕН-проводником до счетчика или вводного автомата? В каком состоянии ВЛ выполненная обязательно СИПом, сделаны ли повторные заземления?
     
  8. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    ПУЭ
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    Заземление выполнено неверно
    1. Нулевой проводник из счетчика слишком тонкий, чтобы быть ПЕНом, то есть делить его на РЕ и N нельзя.
    2. Деление выполнено после счетчика, контролирующего дифференциальный ток. Это чревато отключением вашего дома по АСКУЭ.
    3. Деление выполнено на хлипкой шинке, СИП прижат торцом винта... Это все ненадежно, может быстро отгореть с появлением 380 вольт в розетках в доме. Надо переделать на более надежное соединение, например прокалывающий сжим или сжим типа "орех"
     
    Последнее редактирование: 10.07.17
  10. Logacheff752
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329

    Logacheff752

    Живу здесь

    Logacheff752

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Одинцово
    Если еще поясните что мне сделать надо, чтобы в порядок привести то вообще супер будет:super:
    А вообще провод заземления от столба должен вместе с СИПом идти к дому?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    В вашем случае заземление около дома будет свое, к дому пойдут только 3 фазы и ноль.

    соедините синий провод из счетчика и СИП с помощью сжима типа "орех" или прокалывающего сжима для СИП. Заземление к этому проводу не подключайте. Все манипуляции - при отключенном вводном автомате.
     
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Слишком тонкий, это сколько?
    Деления вообще не наблюдается пришёл PEN и ушёл PEN.

    Насколько хлипкой?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    минимально ПЕН может быть 10 квадрат (см. ПУЭ 1.7.131), там дай бог 4 и уже все опломбировано. Хотя после счетчика, особенно данной модели, это уже НЕ пен, независимо от сечения

    настолько, что можно только врагу посоветовать применить ее для соединения рабочего нуля трехфазной сети, один из которых - алюминиевый многопроволочный СИП.
     
  14. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Вы на глаз определили?

    Если многопроволочный СИП, влез, может не всё так плохо, если зажим рассчитан на провод 16мм2
    Опять же вся критика построена, на каких то измышлизмах, а не на тех. характеристиках применённых материалов.
     
  15. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Не обязательно. В уличном щите нет коммутационной аппаратуры, следовательно можно обойтись 4-х жильным кабелем, но потом когда разделите PEN, надо заземлить PE.