1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Устройство заземляющего контура

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.

  1. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    Устройство заземляющего контура
    Может быть специалисты по электрике как-то прокомментируют конструктив и технологию производства работ.
    Приступил к устройству заземляющего контура. Купил на стройрынке в Молодях два уголка 75х75х6 длиной 2,2 м и один уголок 63х63х6 длиной 1,8 м. Уголков 50х50 х5 в наличии не было. Один уголок прямо на рынке мне сварили из двух половинок. Уголки будут электродами заземления. Большие уголки даже и лучше - чем больше сечение, тем меньше электрическое сопротивление. Также купил 12 м полосы 40х4 по 3 м. Это будут перемычки между электродами.
    Здесь в подполье на нижней обвязке будет расположена главная шина заземления. [​IMG] [​IMG] [​IMG] Уложил полосу от главной шины заземления до первого электрода. Получилось расстояние от стены до электрода 2,6 м. [​IMG] С помощью болгарки обрезал на конус и заточил конец первого электрода, чтобы он лучше входил в землю. [​IMG] [​IMG] Электрод вгонял небольшой кувалдой. Дело шло туго. Решил купить кувалду максимально тяжёлую и с длинной ручкой. [​IMG] Второй электрод обрезал поострей, но это существенно на производительность процесса забивания не повлияло. [​IMG]
     
  2. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    При бурении лидерной шахты верховодка появилась на глубине 80 см. Летом она уйдёт. Сейчас в колодце вода стоит на 30 см ниже поверхности земли, а летом будет на отметке - 5 м. [​IMG] Забил насколько получилось второй электрод. [​IMG] [​IMG] Контур треугольника заземления. [​IMG]
     
  3. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    @Па 100, заземление получилось неважное:(... у вас типовая ошибка всех самодельных заземлений - уголки слишком близко друг к другу, надо было разносить подальше.
    ну и замер сопротивления надо сделать, чтобы знать численный результат трудов:)...
     
  5. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    420

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    хутор Москва
    @Алекъ, а какое расстояние должно быть между электродами для среднестатистического дачного домика с лимитом по мощности 10 кВт трехфазной сети? Или это никак не влияет на размеры треугольника?
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    абсолютно никак
    минимально - удвоенная длина одного электрода
     
    Последнее редактирование: 19.05.17
  7. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    420

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    хутор Москва
    Хорошо, а минимально допустимая длина электрода? От типа грунта зависит? Например, глина.
     
  8. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    Вот купил кувалду так кувалду, не то что прежняя - молоточек. :)] [​IMG]
    С этой кувалдой забивка электродов прошла быстро. [​IMG] [​IMG][​IMG] Верховодка установилась на глубине 50 см от поверхности. Забил электроды на 10 см от поверхности. воды
    Объединил электроды перемычками на сварке. [​IMG] [​IMG]

     
  9. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    Вот ради этого болта и пришлось городить весь сыр-бор.:)][​IMG]
    Последний шов он трудный самый! [​IMG][​IMG]
    Заземляющий контур готов. Его не видно, но он есть. :victory:[​IMG]
     
  10. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    Дайте ссылку на пункт документа, предъявляющего это требование.
    У меня электроды уголок 75х75, длиной 2,2 м, расстояние между электродами 2,8 м. Грунт суглинок, весной и осенью водонасыщен верховодкой.
     
  11. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы знать. Но для замера нужен специальный прибор (которого у меня нет, потому что без надобности) или нужно вызывать специалистов (не знаю сколько за замер возьмут).
    Слышал про народный способ, как без приборов протестировать - подключить фазу на лампу 100 Ватт, а ноль на заземление. Если лампа горит ярко - то всё нормально.
     
  12. Па 100
    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Па 100

    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки

    Регистрация:
    20.09.13
    Сообщения:
    3.039
    Благодарности:
    9.510
    Адрес:
    Москва
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    это, в общем то, и не требование:), это как закон Ома - в минюсте регистрации не имеет, но при этом действует и справедливости не теряет...:)]

    это уж совсем колхоз жуткий:(
    хотя всё на ваше усмотрение: хозяин - барин, как говорится...:)
     
    Последнее редактирование модератором: 08.05.18
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Можно подойти к вопросу с другой стороны.

    Допустим, Ваше заземление имеет сопротивление 10 Ом.
    В этом случае, если у Вас произойдет замыкание фазы на заземление (ТЭН пробьет, к примеру), то ток замыкания будет всего 14-16 А.

    Это значит, что автомат на 16 А просто может не сработать. Хотя заземление 10 Ом - прекрасный результат.

    Здесь может помочь только УЗО. Если Вы делаете систему заземления ТТ, то УЗО надо ставить абсолютно на все группы проводов в доме.

    Поскольку УЗО срабатывает при очень малом токе, всего 0,03 А, то достаточно иметь контур заземления с сопротивлением 7000 Ом.

    Чувствуете разницу? 10 Ом для автомата против 7000 Ом для УЗО.

    По сути, получается такая картина...Вы будете стараться сделать заземление как можно лучше, а результат будет один и тот же - автомат не сработает, а УЗО сработает.

    Поэтому для бытовых целей порой достаточно сделать проверку на сработку УЗО.
    Вы же все равно будете покупать УЗО...купите сейчас, пусть будет.

    Прикручиваете к УЗО провод с вилкой и включаете в розетку. Даете напряжение на вход УЗО.
    А потом берете лампочку и одним концом подключаете к выходу УЗО (к фазе), а вторым - к заземлению. УЗО должно отключиться.

    Лампочку желательно взять с минимальной мощностью. Какая есть под рукой? Энергосберегайка, светодиодная...

    Если УЗО отключилось, то все в порядке. Ведь заземление для того и нужно, чтобы могла сработать защитная автоматика.

    Конечно, если есть возможность провести приборные измерения, то лучше их сделать. А этот способ для тех случаев, когда приборную проверку сделать нет возможности. Ну нет в деревне такого прибора, а из города человек соглашается приехать только за большие деньги...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Здесь наверно надо сделать уточнение...сделать заземление как можно лучше - стараться надо.
    УЗО может сработать и при заземлении в виде гвоздя, воткнутого в грунт. Но это не означает, что можно остановиться на гвозде. Нет.

    Надо вбивать в землю электроды, надо проводить сварочные работы и все, что нужно.
    Ведь от этого зависит надежность.