1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплоотдача водяных ТП от объема бетона. Как посчитать?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a_ivanov, 16.05.17.

  1. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Теплоотдача водяных ТП от объема бетона. Как посчитать?
    У меня такая ситуация: просела плита УШП с водяным теплым полом (труба 17мм, общая длина 800м). На заливку ушло 22 м3 бетона. Бетон в УШП работает как единый теплоаккумулятор. Планируем доливать бетон в уровень. Доливка будет неравномерная, где-то меньше, где-то больше, по объему примерно 14м3 бетона. Каким образом подсчитать, сколько можно снять после доливки Вт тепла с м2 при таком объеме бетона?

    P. S. Просьба не писать "100 пудов не прогреет" или "Зуб даю, такую толщину не прогреет". Интересует именно точный расчет, а не гадание.
     
  2. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    Для точного расчета нужны точные данные (расчетные температуры, "пирог" УШП вплоть типа напольного покрытия и т. д.).
     
  3. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Напольное покрытие - ламинат на тонкой подложке. Пирог УШП стандартный. Температура в доме +22, на улице, к примеру, -10.
     
  4. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда
    в бесплатной программе валтека посчитайте
     
  5. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    А стандартный это какой? Утеплителя: сколько? Толщина плиты: сколько?
    Опять же неравномерность доливки: от и до, т. к. в этих местах будут разные значения по теплосъему.
    Расчетная температура для СПб никак не -10С.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я что вообще не понимаю вопроса.
    по мне теплоотдача и объём бетона вообще никак не коррелируют.
    а труба то целая осталась ? давление стоит ?
     
  7. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    Почти так, но тут судя по объему бетона 22 и 14 м3 (предполагаю) к существующей плите (например, 15 см) топик стартер собрался подливать еще 10 см в среднем, то есть где-то существенно больше).
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теория мне понятна, и понятно его переживание что тепло не скоро дойдёт до поверхности.
    Но насколько я помню теплоотдачу обеспечивает поверхность :))
    а её площадь похоже не меняется :))
    ну да перерасход энергоносителя в 1,3 обеспечен, и если это не природный газ, я бы похерил ушп и сделал обычный тёплый пол.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    «…в настоящее время
    отсутствуют достоверные методы расчета по-
    терь теплоты через полы и заглубленные части
    стен, учитывающие особенности формирования
    теплового режима этих конструкций, а также
    грунтового массива основания здания. Методика
    расчета, приведенная в СНиП 2.04.05–86 (91)
    основана на закономерностях стационарной теп-
    лопередачи, справедливость которых в рассма-
    триваемой расчетной области трудно предсказу-
    ема...
    (Дячек П. И., Макаревич С. А. Расчет потерь теплоты заглу-
    бленных частей здания
    /Водоснабжение и санитарная
    техника. 1992. № 8. С. 22–23./
    ...
    Сравнивая результаты расчетов теплопотерь
    подземной части здания,
    делаем вывод, что стро-
    гий теплофизический расчет указывает на суще-
    ственно большие теплопотери, чем приближен-
    ный расчет, принятый в отоплении (в 1,7 раза).

    (А. Г. Сотников, д-р техн. наук, проф.)
    ТЕПЛООТДАЧА ТП.jpg