1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение дома к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fefe88, 16.05.17.

  1. AlekseiPrivalov
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Fefe88, Сделал себе бронированный алюминий 4х16 - 25 метров от столба до дома прямо в землю.
    Зима прошла - проблем нет. Не забудьте заземлить броню у столба и заизолировать её в доме.
     
  2. Fefe88
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Fefe88

    Участник

    Fefe88

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Скиньте плиз ссылку на противопожарное УЗО 300мА! какой именно надо купить. Заранее огромное спасибо.
     
  3. Fefe88
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Fefe88

    Участник

    Fefe88

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    АББ Автоматический выключатель 3P C25 (SH203L) был куплен такой для ввода первоначально. подойдет ли он для авббшв 5х16. Если нет то какой покупать надо.(если можно ссылку на конкретный автомат).
     
  4. Fefe88
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Fefe88

    Участник

    Fefe88

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы прокладывали его с трубой ПНД или нет?
     
  5. AlekseiPrivalov
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Прямо в землю.." - без трубы.
     
  6. AlekseiPrivalov
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    AlekseiPrivalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Погуглите или покопайте раздел электрики на форуме - там есть все! Вам нужно УЗО 63 ампера, на 300 ма, на 4 полюса - на"0" и 3-и фазы.

    https://yandex.ru/images/search?text=четырехполюсное узо в трехфазной сети&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz

    А вот тут вариант готовый есть: https://www.forumhouse.ru/posts/15432707/
     
    Последнее редактирование: 16.05.17
  7. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    УЗО:
    2CSF204004R1630 Home серия. Подешевле. По-проще. Я рекомендую, хотя многие здесь не любят эту серию.
    2CSF204001R1630 Prof серия.
    Разница в цене около 1,5 тыс.
    3 раз говорю. В броне - без трубы!
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В одну линию делать гораздо проще, и такое заземление более эффективно, почитайте в теме про заземление. ;)
    А почему именно 300мА ?:faq:
    Вполне достаточно 100мА.
    Только ставить его нужно в ЩУ на столбе, а места там у Вас нет.
    Прямые ссылки противоречат Правилам Форума и расцениваются как РЕКЛАМА :ogo:, со всеми вытекающими последствиями.
    Ищите УЗО 4Р 40А (63А) /100мА S (селективное), оно срабатывает с задержкой и избавит от лишней беготни к ЩУ.
    Подойдет, хотя не лучший вариант.
    Встречный вопрос - куда его собираетесь ставить ?
    И укажите в своем профиле место проживания, а то насоветовать мы можем много, а купить будет сложнее.
    Однозначно :hndshk:
     
  9. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    Читал, и честно говоря та тонкая субстанция в области которой лежит разница между формами фигур, образованных забитыми штырями мне неинтересна (хотя может и зря). Главное, что-б сопротивление заземления соответствовало. Ну ладно. Линия, так линия.)
    Есть специалисты по ЛЭП, АЗС, ГРС - вот они пусть эту субстанцию и курят. Я с этими областями пока не пересекался.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага: https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
     
  11. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    4. В плане штыри могут располагаться как угодно - в линию, углом, пресловутым треугольником и прочими зигзагами... Главное - расстояние между штырями Р должно быть не меньше их длины! Ввод в дом не обязательно от крайнего штыря, можно от любого.

    Ну если не углубляться в тонкие субстанции, описанные по ссылкам из альбома (честно - туда не ходил), то Вы подтвердили мои слова о том, что приемущество треугольника перед линией незначительно в домохозяйстве.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.618
    Благодарности:
    14.775

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.618
    Благодарности:
    14.775
    Адрес:
    Новая Москва
    Если уж делать свое заземление, то лучше сразу - по правилам молниезащиты. А это - 4 штыря по углам дома, связанные стальной лентой. Почти не дороже, зато когда будете делать молниезащиту переделывать не придется
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Треугольник - это право его установителя обозвать заземление "контуром заземления". Это может и правильно с точки зрения русского языка, ибо контур - это замкнутая линия, но неправильно с точки зрения электротехники. Тут контур должен окружать что-то защищаемое им, а не быть просто геометрической фигурой. Иными словами, треугольник в чистом поле - заземление, квадрат вокруг трансформаторной подстанции - контур заземления (этой самой подстанции заземлителем).
    Вообще, слово "контур" волшебное! :aga:
     
  14. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    @Андрей-АА, Почти не дороже - это таджикам надо сказать, которые траншею 70 см глубиной копают. Одно дело 3 (а то и 2 исходя из комментов трудящихся) 3-х метровых канавы и СОВСЕМ другое 4 по 10-15м. Да и уголок один забить тоже труд. Они себя иногда вот так ведут - с бараней настойчивостью сопротивляются внедрению в мать-землю:
    уголок.jpg
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.618
    Благодарности:
    14.775

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.618
    Благодарности:
    14.775
    Адрес:
    Новая Москва
    @indephouse, я забивал трубы. Они - лучше "держатся". Перед этим обязательно расплющиваю конец, вырезав из него два треугольничка.
    Дюймовки в глину нормально входят.