РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смонтирована комбинированная система теплый пол+ радиаторы имеется следующий недостаток: недостаточная циркуляция по длинным петлям (балансировка на коллекторе без результата); не равномерный прогрев контуров и поверхности пола (воздух из системы удален, воздухоотводчики: котел, коллектора подачи и обратки теплого пола). Подозрение на нехватку жидкости в системе и не сбалансированную работу насосов в системе. Прошу дать оценку работоспособности системы (исходная информация в прилагаемом файле) и возможные варианты исправления работы системы.
Мысль была вторичной, а действие первичным. Должно быть наоборот. Имхо. Абсолютно неграмотная. На регулировочной арматуре коллектора должно устанавливаться расчётное значение. Долейте. Обоснуйте применение "насос 32/80" Параметры насоса должны соответствовать параметрам узла (грубо -нагрузке узла). Общий смесительный узел для этажей может быть при условии одинаковых температурных параметрах.
Теплый пол 2 этаж (4 контура: 1) труба пэ 16 мм- 22 м; 2) труба пэ 16 мм- 77 м; 3) труба пэ 16 мм- 57 м; 4) труба пэ 16 мм- 72 м; Попробуйте соединить последовательно пп. 1 и 3. Хотя бы по временной схеме. теплый пол 1 этаж (5 контуров: 1) труба пэ 16 мм- 57 м; 2) труба пэ 16 мм- 57 м; 3) труба пэ 16 мм- 16 м; 4) труба пэ 16 мм- 24 м; 5) труба пэ 16 мм- 12 м Аналогично для пп 3,4, и 5.
Насос указан фактически установленный (был заменен 32/40, 32/80 установлен для увеличения циркуляции проработал сезон, должного эффекта не получено, прогревалось с переменным успехом.) Для установки 2-го смесительного узла не было места, также отсутствием места объясняется сведение "обратки" в один коллектор. @Сергей192, в предложенной Вами схеме "обратка" от теплого пола 2-го этажа не соединена с общей магистралью - не прорисовалось ? Решение проблемы (как вариант, для критики): 1) Оснащение коллекторной группы расходомерами, для исключения ручной балансировки по температуре; 2) врезка клапана на магистрали "обратки" после смесительного узла; 3) монтаж "гидрострелки" для компенсации кол-ва жидкости и балансировки давления; 4) разделить "обратку" 1-го и 2-го этажа
Т. Е.: Обратка от пп. 1 на подачу п. 3. Привести все контура к общей длине, на тот случай если не пойдет с расходомерами. Попробовать можно.
Проведен эксперимент (длительность 3 часа): закрыты на коллекторах короткие петли, смесительный узел в работу не включен (пущено по байпасу на котловом насосе), радиаторы закрыты. Результат: подача теплого пола + 40 град; обратка +15 градусов. Коллектор обратки теплого пола и петли на ощупь холодные. Пуск петель проведен последовательно, при работе одной петли изменение температуры обратки ощутимое +35. Теплопотери или нет циркуляции ?
Да. Исправил. Естественно. причина не в этом. Просто отговорка, имхо. Зачем делать то, что не будет работать? Узлы можно сделать компактнее и эффективнее. Для примера: Разумно. Какого клапана и на основании чего? Имхо. Ну если очень корректно- бесполезные затраты и времени и денег. На узел смешения места нет, а на бесполезное, в данном случае, изделие место есть. Имхо. Если грамотно именовать прибор (ГР- гидравлический разделитель), то сразу станет понятно, что он (ГР) ничего не компенсирует и не балансирует.
Стяжка успела прогреться за 1 час? Для чистоты эксперимента надо отключить циркуляцию в батареях, термостаты и т. д. Оставить только пол, где петли соединены временно.
Трубы соединены последовательно по временной схеме. Контура к общей длине приведены. Испробовано на коллекторе 1-го этажа. Насос "подмеса" не включался, работа только на котловом. Результат: "на ощупь" по петлям нагрев более равномерный. Осталось: опробовать со 2-м этажем; "согласовать" работу ТП и радиаторов; поставить расходомеры для исключения регулировки " на ощупь"; врезать обратный клапан на обратку, чтоб насос подмеса не тянул обратку из котла; разделить обратку ТП и радиаторов. Смесительный узел останется один (на форуме такие реализованные решения есть). Еще оставлю резервный насос с перемещением. Прикладываю схему переделки.
Так и должно было случиться... Я бы радиаторы совсем выкинул... ТП сам по себе является большим горизонтальным радиатором.