    Выбор режима Standart или Fuzzy logic находится в Меню пользователя, то есть в меню без пароля.
    Вы пользователь какой модели контроллера?
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336
    Адрес:
    Калининград
    Я не пользователь, но контроллер от Плума есть. Модель старая по разработке, по дате выпуска достаточно свежая. EcoMAXX 800 R3 от Heitztechnik, 2017 г. в. Переход на режим ФЛ производится по паролю. Найти перебором не удалось. Немного поперебирал код, дошел, уже не помню, до какого числа, и плюнул.
    Лямбду все равно не поддерживает.
     
  3. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    1.396

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Москва
    Да тут плюм не одинок. У того же теха тоже есть ряд контроллеров которые привязаны к производителю горелки, общался тоже тут с таким "счастливчиком" контроллер которого поддерживает кучу плюшек, которые даже в Евросоюзе купить можно где-то в тайных подвалах:aga:
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Помню-помню...
    Да, лучше его было вернуть.
    Но и в этом случае не плюм виноват. Так Heiztechnik, очевидно, захотел. Кипи -тоже, Kosterzewa...
    Кстати, Lazar использует 810. Полагаю hardware там то же, soft новый... И ЛЗ у 810 есть, это точно.
    А Heiztechnik перешёл на S. Control с соответствующей горелкой. Всё движется, всё идёт вперёд.
    Если что узнаю, сообщу.
     
  5. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Устал на 17-ой странице.) Спрошу.
    Что такое "параметры А, В, С" fuzzy logic? Плюм 920P1-T. Матмодель работы какая-то негуманоидная. Собираю постоянную обвязку котельной и подолгу нахожусь рядом с работающим котлом (временная с. о.). Так вот, с точки зрения гуманоида, как минимум тормозить и раздувать надо не так. Про подачу пеллет вообще молчу.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Могу просто сказать, значения этих коэффициентов менять не нужно. Если "гуманоиду"© не нравится, зачем спрашивать)

    Потому что любому специалисту в области САУ это известно.
    Если не нравится, как тормозят и раздувают в Plum, можно перейти к... (могу много названий написать) или даже свою "матмодель"© написать.
    Свои дети всегда лучше ©
     
    Последнее редактирование: 29.11.19
  7. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Ну во-первых, эти параметры в доступе, в отличие от, я уверен, кучи других. Значит, менять-то их всё-таки допускается.
    Во-вторых, как инженеру с советским образованием, мне знакомы все эти матожидания, сигмы и пределы. Не пугают. А понять, что и как там контроллер аппроксимирует - банально интересно.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Если такой тон, то уже лучше :).
    Сначала вопрос. Инструкцию на контроллер завод предоставил?
    Не знаю, как в 850, в S. Control PellasX про это всё сказано. Кратко, но однозначно. Эти параметры, если все хорошо работает, не рекомендуется настраивать. А влияют они на точность регулировки температуры и скорость установки нужной.
    Другими словами, как я понимаю, это коэффициенты PID- регулятора для FL.
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336
    Адрес:
    Калининград
    Так пишет же человек, что не устраивает его работа контроллера. И что плохого в том, если он поэкспериментирует? Должен быть возврат на заводские установки и это вполне достаточная забота о возможных неправильных действиях пользователя.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Его не устраивает:
    - работа шнека,
    - про "тормозить и раздувать" жалуется...
    А, В, С - на это не влияют.

    То есть в принципе не нравится 920й.
    ТИС, если честно, мне тоже не нравится. (496р аналог 910, а может и 920...)
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    .
     
    Последнее редактирование: 30.11.19
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.336
    Адрес:
    Калининград
    Да, но он написал - как минимум. То есть, это еще не все претензии, а лишь те, которые озвучены.
     
  13. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Всем привет, подскажите в Econet 300 в комплекте идет проводок ecolink?
     
  14. iTchoco
    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    85

    iTchoco

    Живу здесь

    iTchoco

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Моск. обл. г. Раменское
    В комплекте идет кабель для подключения к контролеру ecomax 850. Вроде он ecolink называется.
     
  15. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Предоставил, ага. Что фуззилогик - есть режим, снимающий проблему недостижения котлом температуры уставки из-за неверных гистерезисом. Фуззи посвящено полстраницы А4.

    А не нравится многое.
    Всё понимаю - множественные обратные связи, оптимизация каких-то групп параметров, аппроксимирует будущего значения температуры... Но! При всем этом, ну не должен алгоритм давать таких ляпов. Стабильное суточное горение, ровная температура за бортом, ровный теплосъем - вдруг горелка начинает держать котел на 5 градусов выше заданных. Да, гистерезис 6, но зачем сидеть в его верхней границе? Потом может пару дней гулять от перегрева до надзора. Потом - поразгоняться на максимальном вентиляторе, причем тормозить начинает, когда моей неопределенной логике уже точно ясно, что ускорение торможения позднее и чересчур крутое.
    Ну и много чего ещё явно программного.
    Подача избыточна - и это при установленной коррекции в минимум.
    Воздуха надо больше на поданное количество, а он не берет - предел вентилятора 30, берет 23-26, а топливо валит в какой-то линейной пропорции.
    И т. д.