1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Контроллеры Plum

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.

  1. Synthtex
    Регистрация:
    28.10.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    79

    Synthtex

    Участник

    Synthtex

    Участник

    Регистрация:
    28.10.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тверь
    Есть у меня такая коробочка, только прадва без датчика влажности.
    Минус ее в том, что гестерезис у нее очень большой (+/-2 градуса).
    Да и управление либо контактом горелки, либо понижение температуры на смесителе.
    Выкинул, поставил Ecoster.
     
  2. _asd
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    120

    _asd

    Живу здесь

    _asd

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Ecoster позволяет видеть текущую температуру и делать ее настройки дистанционно, а что еще более полезно, так это графики изменения показателей.
     
  3. born
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    54

    born

    Живу здесь

    born

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    54
    У меня вообще такой хобби-проект запланирован на зиму. Крошечная IP-камера (ESP32-CAM, если кому интересно), которая смотрит своим "глазом" на экранчик ecoMAX / ecoSTER и периодически делает снэпшоты.
    После покупки Эконета камера переедет в щиток с электросчётчиком.
     
  4. KrasavaS
    Регистрация:
    29.09.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    28

    KrasavaS

    Участник

    KrasavaS

    Участник

    Регистрация:
    29.09.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    28
    Может Вы мне тоже поможете горелку настроить?
     
  5. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Всем привет,
    Только установил Зоту фокс и котел зота микс 20. Контроллер 850.
    Подскажите, чем отличается настройка "по графику" и "ночной режим"? И так и там есть выбор понижения температуры и графики включений\отключений!
    Я так понимаю что температура "20" это снижение до 20гр и потом включение? Или снижение на 20 градусов и повторное включение?
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260
    Адрес:
    Минск
    Ночной режим начинается вечером, утром заканчивается.
    График - дискретность действий каждые 30 минут.
     
  7. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Так в ночном режиме дает выставить и дневные часы.
    Не понял с графиком. Т. е. если я ставлю с 13 до 16, температура 20гр, горелка выключится и будет в этот промежуток времени включаться каждые 30 мин?
     
  8. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Не понятно какая логика. Т. е. я ставлю с 18-20, градусы 20 - т. е. если рабочая температура 60, то котел опускает до 40 и опять включается?
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260
    Адрес:
    Минск
    Извините, сначала обратитесь к инструкции ecomax850.
    И примените для обвязки и построения СО схему номер 3.
     
  10. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    при чем тут схема? Это настройка работы включения и выключения горелки. В инструкции написано просто - выбираете диапазон времени и температуру снижения, а что должно происходить не понятно. И чем отличается пункт - "работа по графику" и "ночной режим" и что такое выбор температуры - это до какой темп снижать или на сколько снижать (дает выбрать от 0 до 20гр)
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260
    Адрес:
    Минск
    На сколько снижать.
    Чем отличается, выше уже пояснял.
    По графику - нужно программировать все сутки. Имейте это в виду.
    Купите модуль интернета - тогда проще. Термостат комнатный тоже необходим. Иначе чем регулировать...
    Если СО будет состоять не только из котла, то появится выбор устройства.
    Что с ним сделать. На сколько.

    Пример для несколько другого контроллера Plum, но суть та же.
    Эти скрины с живого котла.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-10-21-13-53-53-206_org.mozilla.firefox.png
    • Screenshot_2019-10-21-13-54-28-089_org.mozilla.firefox.png
    • Screenshot_2019-10-21-13-53-43-871_org.mozilla.firefox.png
    • Screenshot_2019-10-21-13-54-05-184_org.mozilla.firefox.png
  12. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Ясно, спасибо!
    Я думал, что температура - это температура котла! Датчик комнатный еще не ставил. Думаю поставлю и все срастется
     
  13. Emanland
    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Emanland

    Участник

    Emanland

    Участник

    Регистрация:
    21.10.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    А еще вопрос если покупать ecoster200, то его нужно соединять с текущим ecomax850? Или одно заменяет другое?
     
  14. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    Модульность автоматики - это дополнение одного к другому, а не взамен. Ничего лишнего у Вас не появится)
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.470
    Благодарности:
    7.260
    Адрес:
    Минск
    Соединяются витой парой.
    Это шина RS485.
    D+ D- витой парой. Питание обычно я использую пары из этого же кабеля Ethernet.
    К ecoster200 можно подключить ещё два датчика типа СТ7 для контроля ещё двух зон.
    Можно и нужно ещё иметь смесительные узлы с сервоприводами.
    Удачи в освоении Plum.
    :hndshk:

    П. С.
    Извините, в других темах немного "завели"... :(