    Добрый день.
    Котел 50квт контроллер ecomax920. Не может нормально разжечься. Подаются пеллеты, начинается розжиг, в момент старта пеллеты подаются в нормальном количестве (на мой взгляд) пламя доходит до 91%, котел выходит на мощность 10квт, дальше подача совсем минимальная, максимум выходит на 19 кВт и тухнет, ощущение что не хватает именно пеллет. Как можно отрегулировать количество подаваемых пеллет в режиме работы?
     
  3. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    А вы вообще его регулировали? Вес пеллет и тд?
     
  4. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    И да а какая горелка у вас название?
     
  5. Ilya_Balobaev
    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Сделал 6 минутный тест подачи пеллет, насыпал в ведро, далее взвесил в ведре и потом пустое, дельту внес в пункт когда нажимаешь далее после теста, подача чуть увеличилась по сравнению с заводскими настройками но все равно не достаточно.
    Горелка ROTARY 10-50 кВт
     
  6. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    А горелка новая или вы ее б/у купили?
     
  7. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    Плюм для разных горелок свое п о делали и режимы работы. Вы на розжиг увеличите немного подачу, но и как то странно что на 20 кВт глохнет.
     
  8. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    В сервисном меню есть работа там цикл но это когда на полную выходит мощность,
    А так немного можно уменьшить вес пеллет в тесте и калорийность уменьшить, и тогда блок больше будет подавать на работу.
    А пеллеты какие у вас
     
  9. Ilya_Balobaev
    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Весь комплект новый, куплен у одного поставщика.
    Пеллеты 6ка.
    У нас второй такой же котел стоит, вроде бы все настройки сняли с первого котла. Подача за 6 минут получилась 600 грамм
     
  10. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    Это мало для 50 кВт
     
  11. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    В этом и проблема у вес мало подает, посмотрите сколько в другом контроллере вес стоит.
     
    Последнее редактирование: 22.11.25
  12. Ilya_Balobaev
    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Так этот вес вводится по результатам теста подачи и я так понимаю что контролер исходя из этого значения корректирует время работы шнека подачи. Изначально там стояло по заводу вообще в районе 1,7 кг и тогда вообще была печаль. В тоже время не могу понять с чем связано, шнек наполнен, пеллеты в нем равномерно, а время работы очень странное
     
  13. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    1.7 это хорошо, странно что у вас сейчас не работает нормально сейчас у вас шнек,
     
  14. Ilya_Balobaev
    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Ilya_Balobaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Так реально шнек столько не выдал, вот в чем проблема я не понимаю.
    А может влиять угол наклона шнека к горизонту? Может сильно задрал угод?
     
  15. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    441
    Да может влиять