    Доброго времени суток!

    Прошу совета знающих людей.
    Дом 80 кв. м., 2 этажа. Электрический котел со встроенным 2- скоростным насосом Вило, отопление теплый пол (3 контура со своим коллектором) и от 7 радиаторов- 2 на первом этаже в коридоре, 2 на первом этаже в комнате, 1 на лестнице между этажами и еще 2 в комнате 2 этажа.
    Подачу и обратку планировал сделать от коллектора на 3 луча. Лучи делятся следующим образом:
    1 луч- коридор (2 радиатора) и лестница между этажами (1 радиатор)
    2 луч- комната 1 этажа (2 радиатора)
    3 луч- комната 2 этажа (2 радиатора).
    Вопрос в следующем, будет ли такая разводка работать? Или все же лучше сделать к каждому радиатору по отдельной ветке?

    Заранее спасибо!

    Коллектор подачи и обратки на фото (4 выход на первое время будет заглушен, т. к. в перспективе планируется вывод радиатора на террасу) a1337d37-65de-4738-b024-7e2484373dfa_fc92da29-3c12-11e0-5a9c-78e7d173479c.jpeg
     
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это коллектор для воды... На радиаторном отоплении другие температурные режимы...
     
  3. as_pavl
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    as_pavl

    Участник

    as_pavl

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Получается, что такой коллектор не подойдет?
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Лучше такой
     

    Вложения:

    • коллектор РО.jpg
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это для тёплого пола. Радиаторный коллектор не имеет вентелей.
     
  6. Luxor
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13

    Luxor

    Участник

    Luxor

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Лучше на каждый радиатор вести свою ветку. Если объединить два радиатора на один выход, необходимо увеличивать диаметр трубопровода.
     
  7. as_pavl
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    as_pavl

    Участник

    as_pavl

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Лучше из- за материала изготовления?
    По поводу разводки 7 радиаторов на 3 луча-будет ли такая схема нормально работать?
     
  8. as_pavl
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    as_pavl

    Участник

    as_pavl

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    на 1-ый этаж планирую от коллекторов пустить 26 трубу с подводом к радиаторам 20-й трубой, на 2-ой этаж 20 труба с подводом к радиаторам 20 трубой. Этого диаметра будет мало?
     
  9. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для теплого пола используются коллекторы с расходомерами... Этот - для радиаторного отопления...
     
  10. as_pavl
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    as_pavl

    Участник

    as_pavl

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    а если коллектор с вентилями, неужто это хуже?
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это
    Это не те вентили. Нужны запорные, а эти регулируют расход. Зря переплатите деньги.
    У Валтека есть дешёвые коллекторы без регуляторов, из нержавейки:
    https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_iz_nerjaveyushej_stali_s_mejosevym_rasstoyaniem_vyhodov_50_mm_vtc505ss.html
     
    Последнее редактирование: 05.05.17
  12. as_pavl
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    as_pavl

    Участник

    as_pavl

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Понял, спасибо за совет!
    но если я правильно представляю, то такими регулировочными вентилями проще регулировать расход теплоносителя, соответственно удобнее регулировать температуру радиаторов?
    Хотя, в плане экономии полностью согласен
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    На радиаторах установлена своя запорно-балансировочная арматура. Зачем дублировать?