Между нулем и землёй 220 вольт

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВоронВоронов, 02.05.17.

  1. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    А к розеткам нагрузка?
     
  2. yjdjctkrb3777
    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    1.130

    yjdjctkrb3777

    Живу здесь

    yjdjctkrb3777

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Нижегородская обл
    А куда еще земля в щитке должна быть по вашему подключена, как не на колодки ? А самое главное "ну и еще к розеткам" - в этом видимо и есть причина, что - то пробило на корпус и фаза побежала по земле. И причем тут "потребители" ? Если холодильник его "щипнул" и котел работает. Как же не быть нагрузке если холодильник "кусается" и котел работает .
     
  3. mi3trich
    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    mi3trich

    Участник

    mi3trich

    Участник

    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Не знаю, ту ли тему выбрал для своего вопроса. Может подскажите здесь или куда обратиться. Вчера ставил соседу скважинный насос через адаптер. Всё вроде бы нормально, но сегодня при прокачке скважины стало выбивать автомат. Выяснилось, что у него земля посажена в розетках на "ноль". Я так понял, что это есть "зануление". В вопросах электрики не силён. Я больше по гидравлике. Отключил "землю" с реле давления, выбивать перестало, НО вода побежала обратно в скважину. Снял оголовок, поднял с адаптера насос и ... о УЖАС, нержавеющий трос посинел и вплавился в трубу ПНД. В трубе дыра в месте спайки с тросом. При этом насос работает. Вопрос, где собака порылась, кто виноват и что делать? Если не в тему, извините. Я здесь первый раз.
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @mi3trich, Я так понимаю фаза на корпусе насоса появилась. Может неправильное подключение. Сколько проводов на насос идет?
     
  5. mi3trich
    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    mi3trich

    Участник

    mi3trich

    Участник

    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Насос водолей харьковский. Провода до конденсаторной коробки четыре, а после, на вилку, три. Никаких приблуд допом не ставилось. Реле давления- тупо выключатель. Самое интересное, что автомат перестало выбивать, когда я земляные провода с клемника отсоединил. А трос грелся скорее всего когда эти провода были соединены. Отсюда логический (для меня) вывод- по земельному контакту из розетки потекла фаза, а насос в это время в скважине в идеальном заземлении. Трос исполнил роль спирали в электроплитке и как результат мы должны были вскипятить воду в скважине. Как-то так. Вопрос кто виноват. Сосед на меня волком смотрит, а я не знаю, как ему объяснить сей феномен, хотя умом понимаю, что скорее всего виноват не насос, а проводка.
     
  6. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @mi3trich, Что бы трос нагрелся, к одному концу должна быть подключена фаза, к другому нейтраль или земля. То есть или на корпусе насоса фаза, а наверху трос на ноль посажен, или же на верхнем конце троса фаза, тогда насос как заземление получается.
     
  7. mi3trich
    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    mi3trich

    Участник

    mi3trich

    Участник

    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Трос посажен не на ноль всё же, а на адаптер, который в свою очередь имеет мощный контакт с обсадной колонной, т. е. трос есть земля. Так что проверять и что звонить?
     
  8. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @mi3trich, То есть колонна металлическая? Ну ищите откуда фаза. Или она и сейчас идет с насоса на земляной контакт вилки, или была подана туда из розетки.
     
  9. mi3trich
    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    mi3trich

    Участник

    mi3trich

    Участник

    Регистрация:
    19.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Насос отрезали от кабеля и прозвонили. ЖЗ жила звонится с корпусом насоса и более ни с одной другой жилой. остальные три меж собой звонятся, но с разным сопротивлением.
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Подмосковье
    @Guropes, выше всё сказал. Уточню - у вас фаза как то попала на корпус (ЖЗ- провод) насоса. Если предположить, что насос исправен - то обычная путаница с занулением-заземлением. На РД три клеммы. Транзитная земля и два контакта на замыкание. Два рабочих конца на движок имеют сопротивление примерно 12 Ом.
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    Тогда получается что в розетке было не зануление, а "зафазение". Думаю это нетрудно проверить. Возможно где то перекинули провода до розетки, или через удлиннитель какой соединяли.
     
  12. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    -
     
    Последнее редактирование: 15.05.17
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    Почему? Там же три рабочих провода - две обмотки с общей точкой.
     
  14. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.986
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @Guropes, перепутал с другим насосом. Прошу прощения.
     
  15. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Подмосковье
    Доп. обмотка включена через конденсатор. Потому может всего быть три провода (земля четвёртый). Но два вместе соединены. Как там в Водолее вилка сделана не видел. У них кондёр в отдельной коробке вверху отдельно от насоса запихнут.