    Всем добрый день!
    Есть шатровая крыша Угол ската - 40 гр. По наружной стене должен пойти дымоход (из одноэтажной пристройки у дому на расстоянии 1,5 метра от угла. Вопрос: А какова должна быть высота в данном случае дымохода над крышей? Понятно, что есть правило 10 (12) градусов. Но это правило для коньковых крыш! У меня нет конька, есть наклонное ребро шатра При моей высоте шатра труба над крышей должна подыматься на 2,8 метра. Ее же ветром сдует! Может есть какие-нибудь расчеты для шатровых крыш?
    Безымянный.JPG Безымянный.JPG
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    У Вас пересечение рёбер шатра и есть конёк. От него и считайте, т. е. от самой высокой точки кровли - правило единое для всех типов кровли.
    image.png
    Если труба выше 2-х метров от крайнего верхнего крепления, она фиксируется растяжками. В Вашем случае можно закрепить её жестким V-образным креплением либо сделать мачту, закрепленную к фасаду здания и поднятую на необходимую высоту и к ней уже "првязывать" дымоход.
     
  3. Кот Курсор
    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10

    Кот Курсор

    Участник

    Кот Курсор

    Участник

    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    То есть, опять возвращаемся к нашим баранам... А в чем смысл? Ветер с шатром ведет себя совсем по другому, "ветровой стенки" здесь не получится. Пожарная безопасность?
     
  4. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Никто вам ничего не скажет уверенно, только опытным путем, для начала приподнять над краем ската на 2- 2,5 метра и может все прекрасно работать.
     
  5. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Так же рассмотрите установку ротовент, он помогает при ветровых подпорах, притом значительно.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Снова вредные советы от модератора выдающегог себя за эксперта?

    Такие штуки не исправят обратной тяги!

    Но могут быть причиной отравлений!

    Опасно!
     
  7. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    624

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Беларусь
    Просто Вы немного не в курсе. От обратной тяги может спасти только глухой шибер. А ротовент специально сделан для установки в проблемных зонах ветрового затенения или подпора. Плюс он ещё создаёт на оголовке дополнительное разряжение.
     
  8. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Ротовент создан для того, чтобы стабилизировать и улучшить работу каминов и печей при каких то пороговых условиях: короткая труба, ветровой подпор. Ротовент стабилизируется работу отопительного устройства, исключает возникновение обратной тяги.

    http://www.darco.com.pl/en/offer/p,27,rotowent-dragon.html

    Что касается российских норм, то СНИП 41-01-2003
    6.6.14 Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовые трубы не должны препятствовать свободному выходу дыма. Ротовент и не мешает.
     
  9. Кот Курсор
    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10

    Кот Курсор

    Участник

    Кот Курсор

    Участник

    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Висбю.jpg
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    Если ротовент заклинит от замерзшего конденсата, сажи и ветер будет формировать обратную тягу. Кто будет виноват?
     
  11. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Используйте нормальные фирменные ротовенты, а не шило собранное в гаражах. Вы дымоходы хорошие рекомендуете? Нормы не запрещают использование ротовент.
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    @Кот Курсор, Вы же не уверены на 100%, что это именно дымоходные трубы, а не вентиляционные? Даже если это дымоходные, то, скорее всего, обслуживанием дымоходов там (в Швеции) занимаются регулярно и на обязательной основе... по крайней мере это вполне можно предположить. У нас обслуживание и состояние дымоходов полностью зависит от желания либо компетентности владельца. И такие красивые штуки очень часто несут с собой совсем не красивые последствия. Конденсат на них активно скапливается, стекает вниз пачкая и трубу и кровлю и просто намерзает, образуя наледи и заужая трубу. Будьте готовы регулярно лазить на крышу и проверять состояние этой штуки вместе с набором чистящих средств.
     
  13. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    На постоянной основе все надо делать, топить правильно, дымоходы чистить регулярно, дрова использовать сухие, а не топить рубероидом и потом жаловаться что кровля черная. Так и с ротовент, бывает поскрипывает, но функцию защиты от ветрового подпора выполняет, ну а не хотите использовать, тогда городить надо трубу метров пять. И оставшуюся жизнь смотреть на нее, заодно и соседям хорошо, ориентир что надо...
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Конечно это так, но в Европе, скорее всего, у владельца голова этим не болит - там и топливо правильное (другим топить просто в голову не придет), и инструкции читают, и трубы чистят специально обученные люди по регламенту (договор на обслуживание, скорее всего, идет автоматом вместе с трубой), т. е. звать их не нужно приедут сами. У нас же дымоходы как безпризорники из детдома - кому-то повезет и он попадет в хорошую семью, а кто-то так и будет сам по себе пока ахтунг не наступит...
     
  15. Кот Курсор
    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10

    Кот Курсор

    Участник

    Кот Курсор

    Участник

    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Мне понравилась эта картинка: Дом, построенный по авторскому проекту, (кстати, постоянное отопление - газ. Камин - это только для удовольствия). На новоселье собираются друзья. Застолье. Потом все перебираются в каминную. И тут я, весь в белом и с рубероидом. И ну его топить!