1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Ставить ли дифавтоматы на розетки?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Takc, 24.04.17.

  1. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Ставить ли дифавтоматы на розетки?
    Дано - 3-комнатная квартира, 3-фазный ввод. Различного рода групп розеток, тёплых полов и кондиционеров получается 14 штук. Соответственно - 14 автоматов в щитке. На входе планируется поставить 3-фазное УЗО АВВ 40 А с током утечки 30 мА. Нужно ли ставит дифавтоматы или можно обойтись обычными автоматическими выключателями?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. IvanMihaylovich
    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    58

    IvanMihaylovich

    Участник

    IvanMihaylovich

    Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    58
    Если я правильно понял, планируется эконом-вариант с одним 3ф УЗО? В таком случае установка ДИФов и дублирование защиты по утечке лишено смысла. Как вариант - установить после УЗО 2р групповые АВ.
    Лучший вариант - 2р УЗО на каждую фазу и групповые АВ.
    ДИФЫ - дорогое решение. Если применить ДИФы, устанавливать в квартирном щитке 3ф УЗО смысла нет.
    ИМХО.
     
  4. Вовчик_Гущин
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70
    image.jpeg Задам вопрос тут, ответа поиском не нашел
    Есть такой дифавтомат на 3 фазы
    На одну розетку в щитке подключу на вторую фонарь уличный (строю времянку)
    Нарисуйте схему пожалуйста или по шагам первое второе и т д
    Есть нулевая шина еще (заземления пока нет) как правильно подключить чтоб все работало?
    (свет будет включаться еще одним автоматом для света отдельным)
    Тоесть имею след. 1 дифавтомат, 1 розетка, 1 автомат на 10 ампер, 1 фонарь, 1 щиток, 1 нулевая шина. И сип кабель 4 х 16 не подключен
     
    Последнее редактирование: 12.09.17
  5. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
  6. Вовчик_Гущин
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70
    Димм спасибо большое, сегодня буду собирать)
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Желаю успехов в попытке запихнуть отходящие провода в указанных местах...:)]
    И как-то розетку на 16А под [диф]автомат 25А - неуютно.
     
  8. Вовчик_Гущин
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70
    Запихнул)
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  9. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Согласен. "розетку на 16А под [диф]автомат 25А - неуютно". Лучше заменить на 16А.
    @Вовчик_Гущин, у вас появились 16А -2штуки)
    А вы их туда подсоединили? Я давно с электромонтажом не имел дело... Это случайно не блок-контакты н/о н/з ?
     
  10. Вовчик_Гущин
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70
    Чтоб смотрелось красивее) они пока не подключены, 1 автомат на свет стоит на одной фазе, на второй фазе розетка напрямую
     
  11. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    @Avs7153, подскажите мне пожалуйста. Что это за клеммы?
    image.jpeg
     
  12. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Теперь понимаю весь сарказм)
    Но зачем эти винты?: image.jpeg
     
  13. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Всё. Разобрался. Можно подключить к АВ отдельно. Модульная система, блин)
     
  14. Вовчик_Гущин
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Вовчик_Гущин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    70
    Да все верно㋛ снизу под винтами крышечка
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, это один из худших вариантов дифзащиты:
    1. Производитель.
    2. Электронный дифавтомат.
    3. Трёхфазный дифавтомат на однофазных потребителей.