1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Снятие общего слоя изоляции

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Wolodja88, 19.04.17.

  1. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Снятие общего слоя изоляции
    Здравствуйте, при прокладке 1.5 3х ввг пнг столкнулся с проблемой, что старая проводка была протянута между плит до середины комнаты, а потом проделана не очень глубокая штраба и новый 3 жильный кабель в нее не уместился и я не долго думая снял общую изоляцию на протяжении 50-60см, а теперь думаю на сколько это будет надежно? По идее могу перебинтовать изалентой тонким слоем...
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.325
    Благодарности:
    23.496

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.325
    Благодарности:
    23.496
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Внешняя изоляция выполняет защитную функцию. Внутренняя изоляция слабенькая. Сравните с изоляцией старых проводов.
    Прогнозы делать не буду, но на душе неспокойно.
     
  3. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Ну старый кабель был светлый с 1 слоем изоляции, но она дубовая была, по типу телефонного старого образца. Единственное, чем могу успокоить душу, это тонкий слой изоленты(
     
  4. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Углубить штрабу нельзя?
     
  5. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    Автор углубляйте штрабу, не занимайтесь фигней
     
  6. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Ну а если изолентой обмотаю в 1 слой что может произойти? Агрессивная среда раствора ротбант съест изоленту и нежную оплетку кабелей? Я не электрик, и это единственный косяк по квартире, где я нарушил технологии. Мне самому неприятно, люблю делать все четко. Там арматура в штрабе и камушки и углублять ее я охренею. Могу конечно обрезать эти 50 см кабеля, гильзировать, термоусадить и попробовать пустить еще разок, но там места не остается даже затереть раствором.
    Ни затереть, ни проштрабить, может в исключительных ситуациях сойдет? С изолентой то? Она же от времени не разлагается вроде... Вы бы видели что до этого было, хотя вы и не такое встречали) Там на кухню как раз отрезок 50 см был надставлен таким многожильным пожелтевшим проводом от советского вентилятора тоненьким, скручен с одножильным и на изоленте и пока я не раскурочил все работало...
     
  7. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.309
    Благодарности:
    5.611

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.309
    Благодарности:
    5.611
    Адрес:
    Волгоград
    :)]:)]:aga:
    Послушайте, если Вы УЖЕ всё решили и ответы наперёд знаете - зачем задаёте вопросы? ;)
     
  8. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Потому, что не нашел в гугле ответа на вопрос: допускается ли такой подход в исключительных случаях и что может случиться в процессе эксплуатации. Буду считать, что местные мастера одобряют, просто не хотят это озвучивать, по некоторым причинам)
     
  9. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Подсказали усилить эти несчастные 50 см кабеля термоусадкой, каждый провод в отдельную трубочку пущу. будет надежно и в размерах существенно не увеличится. От вас тут не дождешься нормального совета
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.442
    Благодарности:
    11.214

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.442
    Благодарности:
    11.214
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нормальный ответ это какой? Совпадающий с вашими мыслями? Вам уже ни один человек сказал, что это колхоз. Делайте как хотите. Для уменьшения размеров кабеля предлагаю снять еще изоляцию с жил.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.885
    Благодарности:
    6.430

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.885
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Россия
    Совет: взять телефонную лапшу и полностью снять с нее изоляцию. Будет максимально тонко.