1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71

Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.

  1. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проверяли двумя разными нивелирами. К тому-же перепад в 15 см виден невооруженным взглядом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315
    Адрес:
    Москва
    Сфотографируйте оба угла, и заваленный и поднятый. И с разных точек. И в студию.
     
  3. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.072

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.072
    Адрес:
    Сибирь
    Сделайте фото плиты, со всех сторон, и грунт со всех сторон, и выложите сюда.
    А трещин на плите нигде нет? Какая уложена арматура, и с каким шагом?
     
  4. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Как это проверить? Почти все трубы внутри плиты.
     
  5. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Завтра специально сфотографирую текущее состояние с разных сторон, хотя не думаю, что это поможет. Со стороны выглядит все почти одинаково.
     
  6. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Есть специалисты с форума в С-Петербурге, которые могли бы помочь (не безвозмездно) поставить точный диагноз и подсказать пути выхода из сложившейся ситуации?
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.789
    Благодарности:
    40.167

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.789
    Благодарности:
    40.167
    Адрес:
    Эстония
    ...15 см, тогда плита должна лопнуть где-то...:close::flag:
    Или там запас прочности очень большой.
     
  8. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315
    Адрес:
    Москва
    Видимо и заливали почти одинаково:faq:И про наблюдайте повнимательней что с канавкой вокруг плиты произошло если она не засыпана. Её то же щелкните.
     
  9. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.072

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.072
    Адрес:
    Сибирь
    Тогда на плоскости плиты должен быть ПРОГИБ.
     
  10. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315
    Адрес:
    Москва
    Тут http://proverka-doma.ru/tehnicheskiy-nadzor/
     
  11. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343
    Адрес:
    Бишкек
    Как я понимаю, работы сделаны без геологического исследования грунта, без соблюдения основных требований технологии, и теперь нужен кто-то, кто как Супермэн сможет провернуть этот фарш назад?
     
  12. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Звонил сегодня в один "технадзор" и был шокирован ответом. Они сказали, что плита УШП - это одна сплошная проблема. Они постоянно сталкиваются с проблемами именно с ней. В итоге 10-минутного разговора и объяснения мною ситуации мне сказали, что единственный вариант - это все ломать и делать заново другую "нормальную плиту", которая не будет "плавать" на подушке.
     
  13. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    С технадзором, который ставит "диагноз" по телефону, лучше не связываться. Любой фундамент может быть проблемным, если построен с нарушением технологии. И объективно, если бы сама технология являлась проблемной, тут бы весь форум бы завален, схожими темами, потому, как человеческая натура такова, что если все хорошо, он сидит молча, а чуть что не так будет орать в три горла.

    И откройте все таки тайну, что значит трамбовали трактором? Трактор навесной виброплитой трамбовал или как сие действо происходило?
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.377

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @a_ivanov, пять страниц в теме и никто не задал вопросов:faq:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
  15. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Трактор опускал большой ковш (см. фото), с силой вдавливал его в песок и одновременно
    ехал задним ходом. Так он прошелся по всей поверхности плиты много раз до того состояния, когда от его колес практически не оставалось следов.
     

    Вложения:

    • lemmo-bulldog_l.jpg