1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Крепеж балконного остекления к плите

Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем andre538, 13.04.17.

  1. andre538
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    andre538

    Участник

    andre538

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Крепеж балконного остекления к плите
    Здравствуйте,

    похоже, сначала задал вопрос не в той теме, надеюсь размещение повторное в отдельную тему не будет нарушением правил.

    Итак, остеклен балкон длиной 7 м и высотой 3 м от полка до потолка. Профиль veka softline 70, снизу от пола 1 м сэндвич, далее - однокамерный стеклопакет. Изделия шириной 700 мм (с открывающимися створками) и 1100 мм (глухие) чередуются друг с другом через армированные статические усилители, всего 6 усилителей. Усилители крепятся к нижней и к верхней балконной плите через металлические пятки-уголки. Также конструкция крепится к боковым балконным стенам анкерными пластинами.

    Пишу я все это к тому, что на стадии отделки балкона меня стукнула мысль - почему сами изделия не прикреплены к нижней и верхней плите пластинами? Насколько это плохо, и если плохо, то как можно компенсировать сейчас?

    Снизу подставочный профиль, сверху - расширитель на 45 мм. Фактически оконные изделия (кроме крайних) закреплены только по бокам к армированным усилителям, которые уже прикреплены к плитам пола и потолка - см фото.
    20170412_195228.jpg

    Критично ли это? Заморачиваться крепежом стального уголка вдоль нижнего и верхнего края остекления? Или крепления к статическим усилителям достаточно?

    Изыскания по нижнему краю:
    В каталоге века нашел варианты - анкерные пластины ПОД подставочный профиль или уголок (судя по рисунку, сверлится к подставочному профилю сбоку).
    Анкерные пластины - теоретически можно убрать кусок пены под подставочником, завести туда пластину, потом снова запенить?
    Насчет крепления уголка СБОКУ подставочника не очень ясно - он же из пластика, какое усилие будет держать?

    По верхнему карю - там добор 45 мм с армированием. Варианты, как я понимаю, тоже такие - либо вскрыть пену и завести туда пластину анкерную, либо использовать уголок как в каталоге века нарисован со сверлением вбок доборника (все-таки там внутри армирование и это более понятно).

    metod.png

    Но также смущает вопрос - надо ли это вообще ? В другое картинке из каталога при наличии статических усилителей боковой крепеж показан, а сверху и снизу не показан - может и не нужен?

    metod1.png

    В качестве варианта может запустить понизу и поверху уголок с крепежом вверху в расширитель, а внизу в раму (все равно полом закрою)?
    metod2.png
     
  2. sn1o9s6o3v
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @andre538, Вопрос - а Вы уверены, что не использован рамный дюбель? Т. е. рама сверлится - бурится плита и далее рамный дюбель. Визуально его может быть не видно.
     
  3. andre538
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    andre538

    Участник

    andre538

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Да, монтажники подтвердили, что дюбель не ставили
     
  4. sn1o9s6o3v
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @andre538, По мне нет ничего легче. Расстеклить, забуриться и закрепить либо дюбелем рамным. Если очень близко край плиты и возможен скол - мрс шурупом.
     
  5. andre538
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    andre538

    Участник

    andre538

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Край близко, фактически половина ширины профиля
     
  6. sn1o9s6o3v
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас есть опыт работы перфоратором? Если нет - найдите такого человека.
    Бурите под углом, пусть перфоратор идет под своим весом, не давите, только придерживайте и все будет в порядке.
     
  7. bmvvbmvv
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    256

    bmvvbmvv

    Живу здесь

    bmvvbmvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Объясните монтажникам что ререживаете за крепеж конструкции. Настаивайте чтоб пришли и закрепили на шурупы по бетону или анкера (15см от стойки и не менее 70см между крепежами). Конструкция большая зачем рисковать
     
  8. andre538
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    andre538

    Участник

    andre538

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    На данный момент ситуация такая - сверху согласились поставить анкерные пластины дополнительно.
    Снизу убеждали, что никогда не ставили и номеров пластин под подставочник нет, в результате порыскал по каталогам и скинул им номер 141.137.