    Уважаемые форумчане,

    В загородном доме фундамент – бетонная плита. На нее положен утеплитель Технониколь Carbon 400. Подскажите, пожалуйста, можно ли непосредственно на утеплитель в качестве выравнивающего слоя делать наливной пол, например, Vetonit 5000 ? Если нельзя, что можете посоветовать ?
     
    Последнее редактирование: 04.04.17
  2. Singular
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    1.775
    Благодарности:
    905

    Singular

    Наивный мечтатель

    Singular

    Наивный мечтатель

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    1.775
    Благодарности:
    905
    Адрес:
    Баку
    Смотрите ТТХ материала и рекомендации производителя
     
  3. Анатолий63
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Анатолий63

    Участник

    Анатолий63

    Участник

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В рекомендациях производителя Ветонита сказано, что в качестве базы для ровнителя пола Ветонит 5000 является черновая бетонная стяжка. У меня же получается, что ровнитель кладется не на бетонную стяжку, а на утеплитель. Рекомендаций производителя для этого случая не нашел, поэтому и обратился на форум. С какими неожиданностями я могу столкнуться ?
     
  4. Анатолий63
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Анатолий63

    Участник

    Анатолий63

    Участник

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Получил следующий ответ от производителя Ветонита:
    Добрый день!
    В вашем случае получается конструктив плавающей стяжки.

    К сожалению, использовать поверх утеплителя weber. vetonit 5000 нельзя.

    Для этих целей вам идеально подойдет наливной пол weber. vetonit strong (слоем от 25 мм), с доп. армирование стеклосеткой weber. floor 145.

    Вопрос снят. Большое спасибо за участие.