РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, В загородном доме фундамент – бетонная плита. На нее положен утеплитель Технониколь Carbon 400. Подскажите, пожалуйста, можно ли непосредственно на утеплитель в качестве выравнивающего слоя делать наливной пол, например, Vetonit 5000 ? Если нельзя, что можете посоветовать ?
В рекомендациях производителя Ветонита сказано, что в качестве базы для ровнителя пола Ветонит 5000 является черновая бетонная стяжка. У меня же получается, что ровнитель кладется не на бетонную стяжку, а на утеплитель. Рекомендаций производителя для этого случая не нашел, поэтому и обратился на форум. С какими неожиданностями я могу столкнуться ?
Получил следующий ответ от производителя Ветонита: Добрый день! В вашем случае получается конструктив плавающей стяжки. К сожалению, использовать поверх утеплителя weber. vetonit 5000 нельзя. Для этих целей вам идеально подойдет наливной пол weber. vetonit strong (слоем от 25 мм), с доп. армирование стеклосеткой weber. floor 145. Вопрос снят. Большое спасибо за участие.