1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по сип 4*16

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mac-nn, 02.04.17.

  1. Mac-nn
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Mac-nn

    Участник

    Mac-nn

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Вопрос по сип 4*16
    Здравствуйте!
    Профи подскажите пжл.
    Подключился дом к 380в.3фазы.
    Вру и сип от дома до столба делал электрик.
    Когда приехали подключаст тсн энерго то на одной жиле показали отсутствие изоляции. попытался сфоткать.
    Подскажите как быть? электрик говорит что ничего серьёзного.Тсн энэрго надо заменить.
     

    Вложения:

    • IMG_20170402_111037.jpg
    • IMG_20170402_110958.jpg
    • IMG_20170402_110338.jpg
  2. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    1.283

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Москва
    Ну так, заставьте переделать так, как должно быть.
    Горе-электрик, пусть у себя дома так делает.
    Надеюсь "до кучи"денег не заплатили еще такому мастеру.
     
    Последнее редактирование: 02.04.17
  3. Mac-nn
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Mac-nn

    Участник

    Mac-nn

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Вот вру. посоветуйте что делать.
    Может ли пока я электрика не "достал" что случиться?
     

    Вложения:

    • IMG_20170225_124051.jpg
    • IMG_20170225_124038.jpg
    • IMG_20170225_122048.jpg
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    Конечно СИП-4 надо менять. Иначе ждут вас потери. В дождливую погоду будет утечка тока, а счетчик это будет считать. Да и небезопасно оставлять в жгуте СИП обнаженные жилы.
     
  5. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    618

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Владимир
    И как раньше (да многие и сейчас) с оголенным люминием живут?
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    А что, разве голые люминиевые фазные жилы скручены в жгут?