1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очистка воды с горючим газом

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vadim_agamov, 30.03.17.

  1. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580
    Адрес:
    Краснодар
    В вашей ситуации действия должны выполняться в 2 этапа.
    1 этап - дегазация воды, точнее, удаление метана. "Дырку" в земле Вы уже сделали, т. е. создали возможность выхода взрывоопасного газа на поверхность земли. С этим нужно что-то делать. Причём, в первую очередь.
    После выполнения мероприятий по предотвращению взрывоопасной ситуации необходимо сделать анализ воды после удаления газов из воды, т. к. после дегазации параметры воды изменятся.
    2 этап - выбор технологии и состава оборудования для очистки воды на основе анализа воды после дегазации.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ещё с азотом проблемы скорей всего будут. Но Гейзерята в целях дешевизны своего анализа его не делают.

    И по метану кстати ничего ещё не ясно. Общие идеи без технической проработки могу привести к беде.
     
  3. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580
    Адрес:
    Краснодар
    @vadim_agamov, информация для общего понимания:
     

    Вложения:

    • Взрывоопасность метана.jpg
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я @Электролиз, часа 4 искал конкретные режимы работы установок по дегазации, и увы народ в большей степени исследует чего делать с метаном в биореакторах. Конкретики по обсуждаемой тематике у меня нет.
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580
    Адрес:
    Краснодар
    Понятно, что народ интересуется биореакторами в целях автономного газоснабжения. Но это другая тема.
    Дождёмся от @vadim_agamov анализ воды на концентрацию газов, будем дальше думать.
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    1. Надо установить на улице, закопать, две последовательно соединённые ёмкости объёмом по 1 куб. м для дегазации метана. В доме установить два компрессора HIBLOW HP-100 (100 л/мин) можно и HP-80 (80 л/мин), которые в каждую ёмкость будут по трубам подавать воздух. Воздух поступает в аэрационные модули которые способствуют образованию мелко пузырчатой аэрации. Образуется большое количество крошечных пузырьков, которые поднимаются к поверхности воды, насыщая ее кислородом и одновременно удаляется метан.
    2. Насос перекачивает воду без метана из второй ёмкости в пристройку к дому или отдельное помещение в третью ёмкость объёмом 1 куб. м. Здесь в трубу перед ёмкостью дозируем раствор коагулянта (аквааурат) и гипохлорита натрия (два дозирующих насоса). Затем два фильтра в корпусах 1465. В первом сорбент-АС и цеолит, во-втором - активированный уголь.
    3. Третий фильтр для снижения жёсткости - умягчитель на 50 литров катионита.
    По основному оборудованию всё.
     
  7. vadim_agamov
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    vadim_agamov

    Живу здесь

    vadim_agamov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ух, похоже у вас Килби, самая навороченная система из всех что мне предлагали :) (хотя нет, один товарищ предлагал строить отдельный домик под очистные сооружения)
    Расскажите пжста
    (1) расскажите назначение 2-х емкостей в земле, для чего 2?
    (2) как будет происходить перекачка из одной в другую?
    (3) подскажите где почитать про практический опыт подземной установки емкостей - как готовить котлован, что за емкости. может описывал кто на форуме

    Спасибо!
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вы планировали у себя в спальне установку по дегазации поставить? Почитайте правила пожарной безопасности.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Рекомендация делать дегазацию в отдельном домике (бытовке) правильная. Вы же написали, что вам лучше закопать ёмкости, ну и пожалуйста, предложение с закопанными ёмкостями. Но никто не мешает их установить в отдельном домике, тогда и копать и закапывать их не надо.
     
  10. vadim_agamov
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    vadim_agamov

    Живу здесь

    vadim_agamov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне больше нравится идея закопать, под домик место нужно до и придется думать как греть зимой
     
  11. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    Я говорил не про экологический контроль, а про правила безопасности при эксплуатации и ремонте систем газораспределения и газопотребления. Согласно этих правил при работах, например в газовых колодцах, объемная доля газа в воздухе не должна превышать 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени. Нижний концентрационный предел распространения пламени у метана 5%, отсюда 20% от 5 это 1 %.
     
  12. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580
    Адрес:
    Краснодар
    В этом смысле - да. Помню, случай был. На крыше здания электролизной строители выполняли ремонт мягкой кровли, как водится, газовыми горелками. Рядом вентиляционная труба-свеча из электролизной. Рвануло не по-детски. Слава богу без жертв и капитальных разрушений.
     
  13. vadim_agamov
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    vadim_agamov

    Живу здесь

    vadim_agamov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пжста каким образом лучше организовать в практическом плане подземную емкость - еврокубы наверное стоит закапывать, может приспособить емкость для септика такого плана http://www.aks-group.net/septik-dacha-1-m3? Или может получше есть решения?
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.912
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vadim_agamov, у вас стоят аэростанции - канашки?
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.580
    Адрес:
    Краснодар

    Вложения:

    • U2000ФК2, U4500ФК2.jpg
    • О-образные.jpg