1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ТН воздух (вода) - вода на базе мультисплита MHI MXZ32RV

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Sergeykaleva, 28.03.17.

  1. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    ТН воздух (вода) - вода на базе мультисплита MHI MXZ32RV
    Всех приветствую!
    Пришло время создать свою тему по переделке мультисплита в бивалентный ТН. Прежде, хочу выразить благодарность старожилам этой и соседней ветки по тепловым насосам за то, что делитесь знаниями и советами, особая благодарность Михаилу @kmvtgn.
    Итак дом, расчетные теплопотери 5.5 кВт при дельте 50гр. С учетом вентиляции с рекуператором фактически получилось 6 кВт при -28гр, ниже не было. Площадь дома 180м2 два полноценных этажа. Укатано километр 16мм трубы в теплый пол, шаг везде 150мм улиткой.
    Система отопления на данный момент состоит из теплового аккумулятора 1600 литров который заряжается исключительно ночным тарифом, в резерв стоит твердотопливник самый простой, завязан на ТА параллельно с 15 кВтным электрокотлом. Этой зимой топил твердотопливник 6 раз по 10 кг РУФ брикетов когда -25 -28 было. ГВС 200 литров косвенник так же в параллель к ТА подключен. Если не пользоваться ГВС то для зарядки ТА ночного тарифа хватает полностью для покрытия нужд отопления. В среднем за 6 отопительных месяца получается 2700-3000 руб в месяц (зима на зиму не приходится). Теплый пол гидравлически развязан с ТА посредством теплообменника в виде гофронержавейки ду25 15 метров и регулируется погодозависимым контроллером ESBE CRC 111. Температура в доме всегда 23 гр. и не меняется никогда.
    Теперь вопрос зачем мне это надо? Все просто, дом построил, появилось много свободного времени, плюс товарищ мой заболел тепловыми насосами (пока в стадии подбора-покупки комплектующих) ну и меня заразил) И... чтобы пользоваться ГВС полноценно в морозы приходится топить котел брикетами.
    Плюс система так построена, что летом для приготовления ГВС приходится греть весь ТА до 43-45 гр. Т. к. 200-300 литров ГВС не всегда хватает (у меня ванна 400 литров) А дневным тарифом дорого выходит греть воду.
     
  2. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Итак, что было закуплено: мультисплит митсу MXZ32RV б\у, 30 метров 3/4 трубы на водяной испаритель (кожухотруб из 32 ПНД), вода из скважины 8гр. сейчас, высота подъема 20 метров, перелив. ППТО альфалаваль б\у 2м2 на авито. Заказал остальную комплектуху в морене и на выходных начну ваять.
    На данный момент разобрал наружку, выпаял испаритель и насверлил дырок для отвода конденсата при разморозке. По совету @kmvtgn бивалент будет в следующем исполнении
    20170329_195348.jpg
    ППТО помыл соляной кислотой 7%, опрессовал азотом 30 очков, после впаял выходы
    20170329_194412.jpg
    Вот как улучшил конденсатоотвод
    20170329_194104.jpg
    Управление планируется штатными мозгами от двух внутренних блоков, т. к. при работе только одного существует ограничение по оборотам компрессора и соответственно мощности.
     
  3. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Кстати обнаружил на компрессоре какой-то вход, что это? Может кто знает
    20170329_194207.jpg
     
  4. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Подключение ППТО к наружке придется делать сразу к двум портам, точнее газ к одному, с переносом термистора с соседнего порта, а вот жидкарь физически придется раздваивать и задействовать 2 ЭРВ что бы снять ограничение по мощности и крутить компрессор до 115 Гц (при работе одного блока максимум 73Гц)
     

    Вложения:

    • 20170124_115619.jpg
    • MXZ-32RV.jpg
  5. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Т. к. компрессор в данном блоке используется АС инвертор, соответственно КПД на пониженных оборотах сильно уступает номинальному, хочу поставить резистор с постоянным сопротивлением, соответствующем 18гр (15кОм примерно) (при 25 гр - 10 кОм родной стоит) ВМЕСТО терморезистора от внутреннего блока, тем самым хочу заставить систему думать что в помещении дубак. Соответственно компрессор будет крутиться на 115Гц (максималка 120Гц, это если 3-4 внутренних блока одновременно включены).
    Вопрос, сильно ли плохо отрубать питание инверторного компрессора? Есть ли программа завершения работы на инверторных системах? Функция рестарт активируется джамперами. Т. е. по сути перевести систему в старт-стоп, но с плавным пуском.
     
  6. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    ППТО планирую подключить последовательно с бойлером. т. е. последовательность следующая: ППТО - бойлер - ТА - насос - ППТО В линию поставлю водосчетчик и 2 электронных термометра, выберу 2 одинаково показывающих, благо их у меня штук 15 с али. Так что тепловую мощность смогу определять достаточно точно.
    Испарители вручную переключая можно будет использовать параллельно, по отдельности, и последовательно, причем в двух вариантах, утыкаю испарители датчиками температурными и буду экспериментировать.
    Перегрев в данном сплите регулируется, как я понял, термистором разморозки, всаса и испарения. Термистора наружной температуры в данном сплите нет. При переходе на водяной испаритель планирую, на перекидном реле отключать наружный вентилятор и подавать на вход термистора разморозки 20 кОм (опытным путём подберу под 8 градусов воды со скважины)
    Может кто подскажет, по схеме вроде получается, что двигатели вентиляторов наружки и внутрянки обычные асинронники с тремя скоростями и обманок не потребуется. Схема прилагается.
     

    Вложения:

    • Эх.схема.jpg
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Плавно выключать внешний блок можно снимая питание с внутреннего блока. Без обмена внешний блок плавно останавливает компрессор
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Так внешний питается от внутреннего или в мультисплитах наоборот?
     
  9. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Я когда демонтировал наружку питание основное было подключено именно к ней, а от неё кабеля с меньшим сечением расходились к внктренним, так что всё сходится. Внутренние какие то умники болгаркой до меня срезали.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Внешний питается от внутреннего до 18-24 кбту примерно. Дальше сечение кабеля становится больше 2,5 кв. мм (а пусковой ток старт-стопного компрессора 24-ки приближается к 100 амперам), и питание идет сначала на внешний блок, а от него на внутренние.
     
  11. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Подогрев компрессора в этом блоке предусмотрен? Зря изрешетил поддон, при нормально работающем дефросте конденсата не так уж много. А так конденсат будет вытекать где попало, ледяные сталагмиты будут однако. Подогрев поддона не забудь.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Ври включении внутреннего блока, наружный будет выведен на полную мощность вне зависимости от температуры в помещении, на моем так. Может быть не очень удобно.
     
  13. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Подогрев картера штатно установлен. Многие вообще щель вдоль испарителя пропиливают, так что должно норм работать. Подогрев поддона пока не планирую ставить. Погляжу как оно будет, провод бросить 10 минут делов.
     
  14. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    В ваших широтах поддон греть необходимо, так что советую ставить сразу. Потом по закону бутерброда придется работать в самую морозяку и в довесок еще с кучей прелестей (тесно, темно и еще чего-нибудь). Я свой поддон еще и оклеил утеплителем снизу, а то ниже -16 намерзает лед по краям.
     
  15. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    И еще, рекомендую поставить датчик протока и температуры по теплоносителю, а то при оттайке может прихватить теплообменник с весьма плачевным результатом.