    Прошу прокомментировать предложенную потенциальным подрядчиком схему отопления
    Здравствуйте!
    Время монтировать коммуникации в доме из оцилиндрованного бревна 22 см, площадь дома 160 м2, 1 этаж и мансарда. Сам планировал отопление на дизельном котле Ламборгини 32 кВт (был куплен в прошлом году), стальные радиаторы на 1 и 2 этажах, "сухой" теплый пол на 1 этаже (для комфортного хождения, не с целью отопить дом).

    Вот что предлагает подрядчик:

    Водоснабжение.
    Система холодного и горячего водоснабжения выполняется скрыто, материал труб - поперечно-сшитый полиэтилен фирмы ТЕСЕ (Германия). Горячее водоснабжение выполнено с рециркуляцией.
    Узел ввода воды. С возможностью подключения системы водоподготовки и обогревом ввода воды в дом.
    Канализация.
    Подводка труб канализации к сантехприборам с устройством фанового стояка и вентиляционного грибка на кровле.
    Отопление.
    Коллекторная система отопления на базе металлических панельных радиаторов фирмы VogelNoot (Австрия) с монтажом термостатических головок (материал труб - поперечно-сшитый полиэтилен фирмы ТЕСЕ (Германия).
    Котельная.
    Котельная на базе котла Lamborghini EL DB 32, с бойлером косвенного нагрева объемом 160л, с системой рециркуляции включая обвязку, материалы и работу.
    Теплый пол
    Теплый пол с использованием трубы из сшитого полиэтилена фирмы ТЕСЕ и насосной группы с трехходовым клапаном дляавтоматического регулирования температуры теплоносителя теплого пола.
    Вентиляция. Естественная вентиляция в санузлах и кухне с устройством вентгрибков на кровле.

    Не могу разобраться где правда, а где ложь) Большая просьба помочь

    Ранее другой специалист сделал проект котельной и две альтернативных спецификации (если можете, тоже покритикуйте).

    Заранее благодарю
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. В данном случае нет надобности, но и хуже не будет.
    Имхо. Тепловая схема котельной - лохотрон.
    Мощность БКН не указана, но большинство БКН объёмом 160 л. имеют мощность 31 кВт - 32 кВт. Для данной схемы мощность котла = мощность СО + мощность БКН. Для данного котла схема неграмотная. Советую применить схему с приоритетом ГВС (предусмотрено конструкцией котла)
    upload_2017-3-19_8-3-30.png
    Предлагаю к рассмотрению такой вариант (расположение расходомеров ТП зависит от их конструкции)
    upload_2017-3-19_8-36-55.png
    Имхо. БКН объёмом 160 л. для данного здания, скорее всего избыточный.(предполагаю- одна мойка и ванна или душ)
     
  3. Маркусян
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Маркусян

    Участник

    Маркусян

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В доме будет 2 санузла, 5 точек водоразбора с гор водой плюс 2 унитаза * стир машинка. А по обвязке что скажите?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Уже высказал своё мнение и предложил свой вариант обвязки.