1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовики отказали в приемке котельной. Котел с закрытой камерой

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Ol*, 15.03.17.

  1. Ol*
    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44

    Ol*

    Участник

    Ol*

    Участник

    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красногорск,МО
    Газовики отказали в приемке котельной. Котел с закрытой камерой
    Здравствуйте, ситуация следующая:
    Нами приобретен и установлен котел Vitоdens 100-W в составе
    пакетного предложения, также приобреталась система для удаления
    продуктов сгорания Viessman.
    Работы производились специалистами.
    Речь идет об индивидуальном жилом доме в коттеджном поселке. Объект
    в Истринском районе МО.
    В помещении, где установлен котел соблюдены все требования: есть
    огромное окно, дверь с вентрешеткой. Сделаны кирпичные шахты с
    выходом через крышу - одна для вентиляции, в другой проложена
    система для удаления продуктов сгорания. Объем помещения
    соответствует требованиям. Помещение с отдельным выходом на улицу и
    изолировано от жилых комнат. То есть бойлерная строилась для «атмосферника».
    Сейчас идет приемка сотрудниками газовой службы.
    В процессе они отказались принимать оборудование, ссылаясь на СНиП,
    что для котлов с закрытой камерой сгорания запрещен режим работы с
    забором воздуха для горения из помещения.
    Требуют переделки и установки коаксиального дымохода с проходом через стену.
    Посоветуйте, как их убедить, что все сделано по инструкции к
    оборудованию.
    Р. С. Также они отказались принимать аналогичный дом в соседнем
    поселке с аналогичным оборудованием(

    Сегодня получила ответ от представителей Viessman:

    Добрый день.
    Благодарим Вас за интерес к оборудованию фирмы Viessmann.

    СП 7.13130.2009 (п.5.6), на который ссылается инспектор, справедлив только для систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей (п.5.5) и не распространяется на отдельно стоящий жилой дом со специально оборудованной котельной (топочной) (если были соблюдены все условия по оборудованию соответствующего помещения согласно нормативной документации). Доказать, что у вас не поквартирное теплоснабжение многоквартирного здания, не должно составить труда - кадастровый план или другие жилищные документы - наверняка где-то фигурирует законодательно определение типа строения. Это лежит вне сферы моих знаний и интересов, поэтому конкретнее сказать не могу.

    Данный отказ не правомерен, руководствуйтесь Законодательством РФ.

    Это все понятно... но может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - у нас СНиП с 15 года не действуют !
    1. Область применения

    1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствиисо статьями 85 и 138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - здания).

    1.2 Настоящий свод правил нераспространяется на системы:

    а) отопления, вентиляции и кондиционированиявоздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенныхдля работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;

    б) специальных нагревающих, охлаждающих иобеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехническогооборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления оттехнологического оборудования и пылесосных установок.

    1.3 Наряду с настоящимсводом правил должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные вдругих нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Этинормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и измененияположений настоящего свода правил, учитывающие особенности функциональногоназначения и специфику противопожарной защиты различных зданий, помещений иинженерных систем.

    1.4 Настоящий свод правил может быть использованпри разработке специальных технических условий на проектирование истроительство зданий.

    У виссмана есть в паспорте допустимые варианты монтажа дымохода ! Что у вас смонтировано ?
     
  3. Ol*
    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44

    Ol*

    Участник

    Ol*

    Участник

    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красногорск,МО
    @plehan, спасибо.
    у меня смонтировано по паспорту к котлу проход через шахту.
    Шахта кирпичная, через шахту проложена родная труба с выходом через крышу...
    Я то понимаю, что все вроде правильно, мне это подтверждают и специалисты и представители производителя. В пятницу ехать на ковер к газовику, буду тыкать его в паспорт...
    Проблема в том, что он уперся что нельзя забор воздуха из помещения для котлов с закрытой камерой...других аргументов нет...какой то замкнутый круг...
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    У вас атмосферник ?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Если закрытая камера, то должен быть раздельный дымоход с забором воздуха с улицы ! Но например у Бакси есть комплект для забора с помещения для закрытой камеры. Укажите какой тип дымохода смонтирован ст. из паспорта !
     
  6. Ol*
    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44

    Ol*

    Участник

    Ol*

    Участник

    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красногорск,МО
    @plehan, в начале вопроса все объяснила вроде бы...
    нет. не атмосферник

    Труба системы Las
     
    Последнее редактирование: 15.03.17
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Схему организации дымохода ?
     
  8. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.191
    Благодарности:
    1.227

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.191
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    @Ol*, договор то как составляли ? оплата после приемки представителями сотрудниками газовой службы. должно быть, пусть представители переделывают. Вы то здесь причем ? если деньги отдали раньше то в суд
    делать должны были по проекту, проект согласовать в газовой службе (кто обслуживать будет)
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - нет такого требования !
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
  11. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.191
    Благодарности:
    1.227

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.191
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    Есть в тех условиях, посмотрите, и проблем бы не было
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - откройте ГК ФЗ№190 и посмотрите в законе в каком случае, кто с кем согласовывает !
     
  13. Ol*
    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44

    Ol*

    Участник

    Ol*

    Участник

    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красногорск,МО
    @Дима155, У нас все через назад) когда делали, все было хорошо)
    Проекта не было, так как вроде все на словах предполагалось, что все правильно.
    Там мутная ситуация, я совершенно не ожидала такого подвоха и подрядчик соответственно также, он готов выехать и отстаивать свою правоту, но газовик категорически с ним общаться не хочет - "они будут спорить и орать") что естественно.

    @plehan, по поводу схемы могу только на словах,
    В стене проложен короб из полнотелого кирпича с шахтами - две под вентиляцию, одна под дымоход, короб выходит трубой на крышу, закрыто от осадков оголовником (так это вроде называется), поэтому в бойлерной одна шахта с дырой под вентиляцию, в другую проложен родной пластиковый дымоход...ну плюс еще и дверь с решеткой, окно вообще 2*3 полноценное.

    На данный момент мне важно правовая сторона вопроса:
    1) что этот котел согласно паспорту может забирать воздух для горения из помещения при наличии вентиляции
    2) что эти требования в первую очередь для многоквартирных домов.
    Задача - перевести это с русского на русский для газмяса)
     
  14. Ol*
    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44

    Ol*

    Участник

    Ol*

    Участник

    Регистрация:
    24.04.07
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красногорск,МО
    я наверное чего то не понимаю. мне объяснили, что труба одностенная. надо уточнить у монтажников.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - может - для этого у вас в инструкции есть схема ! Приток через тех. отверстие из этого же помещения с улицы !
    - не только ! Статус этого СП добровольный !