    Здравствуйте.

    Имеется вот такое реле управления уровнем воды в накопительном баке (см.фото).
    В двух словах - в баке три провода, один (1) на дне, второй (2) около дна (нижний уровень воды в баке), третий (3) на верху (верхний уровень воды в баке). При опустошении бака освобождается от воды провод 2 - насос включается. Вода наполняет бак до провода 1 - насос выключается.

    Нареканий по работе нет, кроме одного - контакты, которые погружены в воду в баке - периодически окисляются, и насос начинает быстро включаться-выключаться. Приходится раз в два месяца чистить контакты наждачкой.

    Вопрос - есть ли альтернативный вариант такому реле, без проблем с окислением контактов? Не гидроаккумулятор, не насосная станция, а именно другой вариант контроля воды в баке и управления насосом? Накопительный бак - пластиковый, на 100 литров.

    реле-контроля-уовня-NJYW1-NL1-для-откачивания-воды.jpg
     
  2. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Menestrell, как выглядят контакты, можно фото? Обычно используют металлические электроды на концах проводов.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Поплавковый выключатель.
     
  4. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    @Kzh77, просто очищенные на кончиках (1.5 см) от изоляции медные провода, фото пока сделать не могу. В воде высокое содержание железа, окисление зеленого цвета.

    @Protasevich, это вариант, спасибо!
     
  5. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    792

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кондуктометрические датчики. Или нержавеющих болты.
     
  6. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    @Hydro247, нержавеющие болты - вы имеете ввиду просто припаять их к проводам?
     
  7. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    Он в баке будет работать наоборот. :) Когда бак будет полный - он будет включать насос, а мне надо, чтобы он выключался, когда бак полный и включался, когда опустеет.
     
  8. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    792

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Menestrell, Да, убрать окислы с медного провода, припаяться к нерж. болтам и это место закрыть клеевой термоусаживаемой трубкой.
    Там три провода- хочешь на заполнение, хочешь на опорожнение.
     
  9. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    Пока напаял болты на концы проводов, подождём месяц.
     
  10. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    @Hydro247, болты помогли, всё работает. Спасибо большое за совет!
     
  11. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Волгоград
    @Menestrell, Какое реле используете для управления?
    Это заводской блок управления уровнем или сборка?
     
  12. Menestrell
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63

    Menestrell

    Живу здесь

    Menestrell

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    63
    @Комплекс, это самоделка от одного товарища. Схема блока в первом комментарии.