1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Просел грунт под монолитной заливной плитой...

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Grizzly96, 13.03.17.

  1. Innervision
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    49

    Innervision

    Живу здесь

    Innervision

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Мытищи
    Господа, обьясните! То ли лыжи не едут то ли я чего-то не понимаю.
    Перегородки на ж/б плите, плита на газобетонных стенах и ж/б колоннах, они в свою очередь на ростверке.
    При чем тут фундаментная плита и грунт под ней?
    Тем более что в перегородках на первом этаже трещин меньше.
     
  2. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    @fisun, судя по фото опираются на плиту над ростверком и это я так понял хорошо.

    Что может случится?
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    6.415

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    6.415
    Адрес:
    Абакан
    Тут нет никакой фундаментной плиты. Есть неправильно сделанные полы по грунту.
     
  4. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Grizzly96, пришлите план фундамента и план расположения перегородок и колонн. @Innervision, дает правильный коммент. Пока только гадаем на кофейной гуще.
     
  5. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    @Geopolymer, Сколько будет стоить материал и работа, хотя бы ориентировочно7
     
  6. Innervision
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    49

    Innervision

    Живу здесь

    Innervision

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Мытищи
    Я видел аналогичный случай с просадкой пола до 15см. Но там трещины были исключительно на первом этаже, что логично.
    Здесь же очень похоже на прогиб плиты перекрытия 1го этажа.
    Ну и банальная усадка.
     
  7. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Единственный план, который есть и фото
     

    Вложения:

    • Планировка...jpg
    • image-17-09-16-08-20.jpeg
    • image-17-09-16-08-20-1.jpeg
    • image-17-09-16-08-20-2.jpeg
  8. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Это одна из самых непонятных конструкций. Сваи работают по одному принципу, плита по грунту по другому. Совместную работу этих конструкций предугадать нельзя. Ростверк должен висеть в воздухе, а с учетом засыпанного грунта скорее всего он лежит на земле.
    Имеет смесь бульдога с носорогом: Сваи+МЗЛФ+Плита. Нужно выбирать, что станет несущим элементом.
    Если сваи, то надо приподнимать ростверк, т. е. выбирать грунтовую опору.
    Если МЗЛФ - надо пересчитывать его несущую способность с учетом несущих способностей грунтов. Если все нормально, но надо обрезать сваи.
    Как сделать из плиты несущую конструкцию - пока не представляю. Если закрепить засыпанный грунт, чтобы он обеспечивал поддержку конструкции с опорой на грунт. Проблема в том, что засыпка скорее всего была без подготовки основания.
    Под МЗЛФ тоже подготовки не было, так как строители рассчитывали на сваи как несущую конструкцию.

    Как этот гибрид работает:
    Сваи держатся за промороженную землю, пучением выпирает грунт под МЗЛФ, он лопается и разламывает плиту.
     
  9. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Перегородки висят в воздухе по первому этажу. Поперек плиты в самом нагруженном месте. Надо засыпку укреплять и поднимать прогиб плиты.
     
  10. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Если есть возможность, то возьмите шарик и пустите его по полу первого этажа в котельной и прихожей. Другой вариант, налейте воды, до образования лужи. Глубина лужи на входе в санузел будет примерно 6-8 мм.
    По мере отделки и началу эксплуатации прогиб будет увеличиваться.
    проверьте еще в том месте, где цифра 6 на плане. Там тоже должно быть 2-4 мм.
     
  11. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Да уж, чем дальше в лес, тем больше дров!)
     
  12. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Замерьте прогибы и дайте высоту ростверка, чтобы определить объем укрепления. После этого посчитаю.
     
  13. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    @Geopolymer, Постараюсь завтра выбраться на дом и с водой по эксперементировать, спасибо
     
  14. Grizzly96
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Grizzly96

    Участник

    Grizzly96

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Я уж думаю, может надо было керамогранит и плитку более равномерно расположить, весит то все это дело около 4 тонн, а сосредоточено все в районе цифры 6.
     
  15. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно натянуть веревку по диагоналям и промерить высоты. Это удобнее будет сделать в зале. В коридоре можно протянуть веревку от входа до внешней стенки зала через точку 6. Возьмите ученический угольник или строительный угол.
    Высоты прогиба нанесите на план.