1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление в новостройке

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Shad3, 10.03.17.

  1. Shad3
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Shad3

    Участник

    Shad3

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Отопление в новостройке
    Добрый день.
    В квартире в новостройке застройщик сделал разводку отопления по полу.
    В итоге две трубы лежат одна на другой, прямо на местах соединения.
    Трубы, насколько я понимаю, металлопластиковые.
    При приемке квартиры мы составили дефектный акт, в котором указали этот и другие претензии к качеству квартиры.
    В результате застройщик устранил остальные претензии кроме этой.
    Не могу найти нормативов почему нельзя так делать разводку труб. Может быть не стоит волноваться?
    Эти трубы будут находится под стяжкой в проходной зоне, будут получать давление как раз на место соединения. На мой взгляд прочности им это не прибавить точно.
    Какой выход из ситуации я вижу:
    1. Написать претензию застройщик, если не устранит, то в суд. Для этого нужны какие-то нормативные документы, почему разводка сделана неправильно.
    2. Исправить собственными силами. В результате теряем гарантию.
    3. Забить и залить стяжкой. Т. к. есть гарантия, то за протечку будет платить УК. По истечении гарантии придется думать как переделать разводку.
     

    Вложения:

    • photo_2017-03-10_13-19-12.jpg
    • photo_2017-03-10_13-19-07.jpg
    • photo_2017-03-10_13-18-56.jpg
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если это МП труба + фитинги с радиальной запрессовкой, то их не стоит (от слова "совсем") укладывать в стяжку (даже в утеплителе) - внутри фитинга есть колечко из EPDM (искусственный каучук), которое совсем не "вечно"... Такие трюки можно делать только с трубами из сшитого полиэтилена и фитингами с аксиальной запрессовкой...
     
  3. Shad3
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Shad3

    Участник

    Shad3

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Если честно, то я не знаю какая там опрессовка, даже не уверен насчет МП это трубы или нет.
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Судя по фоткам это МП со всеми вытекающими (иногда в буквальном плане) последствиями...
     
  5. Shad3
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Shad3

    Участник

    Shad3

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Минусы я знаю, какое решение можно сейчас предпринять?
     
  6. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Заменить трубы (и фитинги) на сшитый полиэтилен. Там расходы (при таких объемах) копеечные будут...
     
  7. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    так что по закону без без гофры никак низя
    смысл гофры в том, что при замене трубу можно вытащить из гофры, а потом вставить новую, то есть как раз "обеспечение легкой замены их при ремонте" (тяжелая замена - это вскрывать пол).
    кстати я тоже против металлопласта в стяжке пола, только сшитый ПЭ
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    При наличии фитингов на трубе (тройники) ни о какой замене речи быть не может. А МП трубы соединенные с помощью пресс-фитингов допускается монолитить в строительных конструкциях. Но все таки лучше применить коллекторную систему без замоноличивание фитингов в конструкциях. А на фотографии где подключен радиатор нарушено расстояние между фитингами (менее 5 диаметров трубы), т. е., для МП16 это 80 мм, также места выхода труб из стяжки должны быть в защитном материале позволяющим трубе перемещаться от температурных удлинений.
     
  9. Shad3
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Shad3

    Участник

    Shad3

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Как изменить трубы на полиэтилен? Вход идет через пол под входной дверью.
    Надо сшить МП и полиэтилен. В месте соединения следует предусмотреть ревизионный люк?
     
  10. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Аккуратно раздолбить стяжку (если трубы идут в стяжке под входной дверью) и поменять трубы.
     
  11. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    разве? а как вы тогда обеспечите требование "обеспечение легкой замены их при ремонте"?
     
  12. Shad3
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Shad3

    Участник

    Shad3

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    А в подъезде тоже заменить)? Все равно придется где-то делать соединение старых и новых труб.
     
  13. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно поставить в прихожей коллекторный шкафчик и к нему подключить те МП трубы, которые входят в квартиру, а от него отвести уже сшитым полиэтиленом или МП трубой лучи к каждому радиатору (или в каждую комнату, но только сшитым полиэтиленом если будут тройники в стяжке) отдельные контуры...
     

    Вложения:

    • IMG_2782.JPG
    Последнее редактирование: 11.03.17
  14. GX-125
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    22

    GX-125

    Участник

    GX-125

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    22
    Это всё мифы.
    На самом деле:
    1. Колечко из EPDM в фитинге служит столько же, сколько и труба.
    2. На фото как раз трубы из сшитого полиэтилена. Из этого материала делаются трубы и для фитингов с радиальной опрессовкой, и с аксиальной. МП трубы тоже в этом списке.
    3. Аксиальные фитинги не вечны и причина этого как раз отсутствие эластичного уплотнения. Сама труба PEX достаточно дубовая и не может являться хорошим уплотнением.

    "В наших фитингах нет колечек, УРА!" - маркетинговый ход призванный привлечь внимание к системам с аксиальной опрессовкой.

    На форуме есть участник molodec, он много ссылок давал на эту тему, в том числе и с сайта Рехау. Читайте, человек досконально разбирается в вопросе и пишет много хорошего.

    У вас уже сшитый полиэтилен. Почитайте, что на трубе написано.

    Сам монтаж выполнен коряво, но единственное, что сильно критично на фото это возможный контакт фитинга с раствором. Поэтому, если сами трубы и фитинги качественные, достаточно обмотать пресс-фитинги кусочками теплофлекса и скотчем.
     
    Последнее редактирование: 11.03.17
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А это требование вы можете обеспечить только при прокладке в разборных коробах. Из гофры вы трубу не достанете (если только гофра больше трубы на несколько размеров и не длинная), а если и достанете то новую протолкнуть не получится.