    Добрый день, форумчане. Готовлюсь строить дом, делаю проект сам. Наверное поэтому достаточно нестандартное решение у меня получается по расположению котельной)
    В общем, хочу расположить котельную (помещение с газовым котлом) на втором этаже над сан. узлом. В принципе второй этаж не предполагался, но над сан узлом высота потолка порядка 5 м, что кажется нерациональным. Поэтому прорабатываю вариант сделать над ним котельную.
    Стены - бризолит. Фундамент УШП. Перекрытия деревянные. Подъем на второй этаж по спускаемой сверху чердачной лестнице - в тамбуре перед с/у. Взрывное окно предусмотрено. Собственно вопрос - не возникнет ли каких-либо проблем с согласованием такого расположения котла при газификации? Может что-то нужно еще предусмотреть?
    Снимок экрана 2017-02-27 в 16.19.29.png Снимок экрана 2017-02-27 в 16.20.17.png Снимок экрана 2017-02-27 в 16.22.41.png Снимок экрана 2017-02-27 в 16.24.17.png
     
  2. GlosteR
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    GlosteR

    Участник

    GlosteR

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Челябинск
    Я просмотрел СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2009, СП 62.13330.2011. Явных противопоказаний своему проекту не нашёл. Боюсь неочевидных ограничений.
     
  3. BCrane
    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    BCrane

    Участник

    BCrane

    Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Расположить топочную на 2-м этаже можно, если она будет находится не над жилым помещением. В Вашем случае это соблюдено. А вот лестница на 2-й этаж вызывает сомнения. Я бы сделал ее капитальной, т. к. в помещение топочной, в случае аварии (например, утечки газа), требуется быстрый и беспрепятственный доступ, что может нарушить заклинившая выдвижная лестница. В любом случае, такие подробности будут решаться Вами совместно с проектировщиком по газификации, т. к. именно на него ляжет ответственность за последствия принятых им проектных решений.
     
  4. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.758
    Благодарности:
    24.981

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.758
    Благодарности:
    24.981
    Адрес:
    Минск
    Как раз на прошлой неделе отнес свой проект, котельная газоваяна 2 этаже мансарды, над кухней. Немного удивились, но взялись. Главное объем, вентиляция, окна и смежные помещения. Все спрашивали, почему котел не кухне - не хочу ее превращать в корабельный трюм.
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - можно ссылку на норму ?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - у вас нет обязанности с кем либо согласовывать проект, если вы изъявили желание его делать, тем более с ГРО !
     
  7. GlosteR
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    GlosteR

    Участник

    GlosteR

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за внимание к теме!
    Подскажите, пожалуйста, откуда эта норма.

    А какие требования к смежным помещениям?
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - к ним нет требований.
    -это из старого СП, который не является обязательным для исполнения ! И то надо почитать, что там указывалось не помню !
     
  9. BCrane
    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    BCrane

    Участник

    BCrane

    Участник

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Да, из старого СНиПа. Но у меня не раз были случаи, когда приемщики из районных эксплуатационных служб (РЭС) заворачивали проекты, выполненные по актуализированным СП, мотивируя тем, что они (СП) сырые, недоработанные, с рекомендованными нормами безопасности. А эксплуатировать все же им придется и отвечать, соответсвенно, так же и уголовно. Никакие споры и уговоры их вышестоящего руководства не действовали. По этому пока стараемся придерживаться и старых СНиПов то же.
    В любом случае, будет проект, где все требования, в том числе и к смежным жилым помещениям, будут указаны.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - это называется навязыванием! И тем более незаконно !
    - голословные утверждения !
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - да нет никаких требований !
     
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Какое это имеет отношение к ИЖС? Эксплуатировать будет владелец дома и он
    подписывает с ГРО акт разграничения ответственности.
     
  13. GlosteR
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    GlosteR

    Участник

    GlosteR

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Челябинск
    Всем спасибо за участие. Как я понял, противопоказаний никаких нет. Буду реализовывать.
     
  14. Придурокполный
    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    71

    Придурокполный

    Живу здесь

    Придурокполный

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    71
    Поделитесь, пожалуйста, этапами реализации.
     
  15. antilov123456
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    74

    antilov123456

    Живу здесь

    antilov123456

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    74
    Да, очень просим поделиться, потому как я, тоже буду на 2м этаже планировать.