1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с розжигом котла Protherm

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mika_Bagdasar, 26.02.17.

  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вот ещё один ремонт для статистики:
    при F62 либо плата, либо прессостат надставки
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    а какое будет настроение, такое и ставят. Жаль синеньких нет :))
    что делали то с котлом, что-то меняли уже?
     
  3. id198498397
    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    id198498397

    Участник

    id198498397

    Участник

    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день, подскажите, котел Протерм 40KLZ, 2005 год выпуска. Не розжигается, ошибок нет на дисплее. При включении котла происходит щелчок на плате, и тишина. В чем причина может быть, может попробовать плату подкинуть, есть такая возможность. До сего времени работал без нареканий