    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Имеется кирпичная печь с дымоходом из сендвич трубы в двухэтажном каркасном доме (чердак неутепленный, крыша из металлочерепицы). Печники, сложив печь и пройдя перекрытия дымоходом, уехали, недоделав часть работы по изоляции и т. д.

    Пожалуйста посоветуйте, кто чем может по следующим моментам:

    1) Допускается ли делать такой единый дымоход из сендвича, или нужно было вести кладку дымохода из кирпича до середины второго этажа. Соседи пугают высокой пожароопасностью.

    2) Проход перекрытий - расстояние от сендвича до дерева должно быть 10 или 5 см ? Перекрытия 1 и 2 этажей можно пройти, организовав короб с негорючим утеплителем вокруг сендвича - правильно я понимаю ?

    3) Проход в крыше - какое должно быть расстояние от сендвича до пароизолякиии и каким вариантом обычно организуется проход в таких крышах из металлочерепицы и с вариантом холодного чердака.

    4) Проемы между кирпичной кладкой и стенами каркасными (по бокам и сверху - между комнатами) чем можно закрыть - минерит, гипсокартон огнеупорный или еще есть варианты ?

    Буду очень признателен за сове ты и сильно не пинайте 0)
     

    Вложения:

    • крыша.jpg
    • крыша1.jpg
    • печь тыл.jpg
    • печь тыл2.jpg
    • печь фасад.jpg
    • проход перекрытия первого этажа.jpg
    • проход перекрытия первого этажа2.jpg
    • проход потолка 2 этажа.jpg
  2. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    @Eddard, по-хорошему надо пройти межэтажное пространство распушкой, а на втором этаже перейти на сэндвич. Либо начать сэндвич прямо от печи, проход через потолок должен осуществляться вот таким элементом.
    Проход через пароизоляцию, самый простой способ: надрезаете крестом пароизоляцию, потом пароизоляцию клеите к мастерфлеш, через который пропускаете сэндвич, получается герметичное соединение.
    Противопожарные расстояния от края печи до сгораемой поверхности 260 мм
     

    Вложения:

    • проходка.jpg
  3. pkhgdsasbnjutdf
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    43

    pkhgdsasbnjutdf

    Живу здесь

    pkhgdsasbnjutdf

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    43
    @Eddard, в руки бы тем мастерам...ну да ладно. Начинаем исправлять ситуацию, насколько это возможно. По пунктам:
    1. Раз уж сендвич начался до потолка, вариантов два...или выпиливать в потолке окно и защищать дерево негорючим материалом (асбест, силикат кальция, минерит, суперизол...) и закрывать это всё листовым металлом. Точнее и подробнее описано в СП 7.13130.2013. Пустоту между сендвичем и защищённым деревом надо заполнить минеральным утеплителем, расстояние не менее 20 см, потом подшить сверху и снизу. Второй вариант - использовать сертифицированный ППУ, например "Барьер"...(см. инструкцию).
    2. Уже ответил... Не 10 и не 5 ...:no:
    3. Судя по снимкам, в обрешётке выпилено аккуратно под диаметр сендвича, :faq:. Прочитаете СП, - там подтверждение моих слов - 13 см до дерева, не меньше. Как быть с пароизоляцией уже объяснили.
    4. Если есть возможность, удалите дерево от печи на 20 см и защитите его с помощью всё тех же листовых материалов и металла. А нет - так хотябы защитите дерево, всё лучше чем ничего. Загораживать прогал не надо, иначе образуется закрытая отступка, в приложении В прочтёте, какое там допустимое расстояние.
    Сразу сильно не расстраивайтесь, но печь пока топить не надо. :(
     